Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Ullakon höyrysulku

72 views
Skip to first unread message

k...@semel.fi.spam.wonderful.spam

unread,
Feb 3, 2004, 5:29:29 AM2/3/04
to

Pitäisi muuttaa kylmä käyttöullakko lämpimäksi. Sinänsä tuossa ei ole
mitään ihmeellistä, mutta höyrysulun paikka arveluttaa. Talo on
yksitasoinen ja höyrysulku on alkuperäisellä paikallaan eli sisäkaton
eristeiden alla. Uudisrakennuksissa ohjeiden mukaan ullakon lattian ja
välikaton kohdalle ei tule höyrysulkua, vaan höyrysulku jatkuu ullakon
seinälle ja sieltä ullakon kattoon.

Nyt kun ullakko muutetaan lämpimäksi, niin ilmeisesti pitäisi poistaa
höyrysulku käyttöullakon lattian kohdalta ja jatkaa se tiiviisti
ullakonseinän höyrysulkuun. Vai miten ullakon höyrysulku pitäisi
tehdä? Tarkoitus oli käyttää SPU:n vintti-iitaa tai vastaavaa
muovipintaista PU-eristettä, niin seinien ja katon höyrysulut olisi
sillä hoidettu, mutta eipä SPU:ltakaan löytynyt mallia miten
olemassaolevan rakenteen kanssa pitäisi toimia lattian/alakerran katon
osalta.


--
Keijo Länsikunnas

Major

unread,
Feb 3, 2004, 7:55:34 AM2/3/04
to
> Tarkoitus oli käyttää SPU:n vintti-iitaa tai vastaavaa
> muovipintaista PU-eristettä, niin seinien ja katon höyrysulut olisi
> sillä hoidettu

Tarkennus: itse uretaanihan jo toimii höyrysulkuna joten muovipinnoite
ei ole välttämätön... Tosin uretaani on suojattava uv-valolta...

Jos et viitsi/jatka repiä välipohjasta höysulkua,
pitäisi yläkerran seinillä höyrysulku saada välipohjan alapinnan tasolle,
vaikka joskin tässä varmaan yleensä fuskataan, ja jos iv on yläkerrassa
kunnossa
(eli alipaineinen) niin eipä tuostakaan pitäisi aiheutua ongelmaa.

Petteri Soikkonen

unread,
Feb 3, 2004, 12:06:00 PM2/3/04
to
> Nyt kun ullakko muutetaan lämpimäksi, niin ilmeisesti pitäisi poistaa
> höyrysulku käyttöullakon lattian kohdalta ja jatkaa se tiiviisti
> ullakonseinän höyrysulkuun. Vai miten ullakon höyrysulku pitäisi
> tehdä? Tarkoitus oli käyttää SPU:n vintti-iitaa tai vastaavaa

Nykyisestä yläpohjasta tulee siis välipohja. Se vanha höyrynsulku yläkerran
lattian kohdalla kannattanee jättää paikalleen, koska välipohjaan on hyvä
jättää jonkin verran villaa äänieristeeksi (ja miksei myös eristeeksi),
joita muovi pitää ylhäällä ja höyrynsulku on kuitenkin naulattu
jonkinlaisten koolausten ja kattotuolien väliin.

Yläkerran seinään, eli käyttöullakkoristikoiden sisäpintaan laitettava
höyrynsulku joko käännetään yläkerran lattiamateriaalin alle (eli
kattotuolien päälle) tarpeeksi pitkälle (jolloin alakerran katossa ja
yläkerran lattiassa olevien höyrynsulkujen väliin jää joko villoilla
täytetty tila tai ilmatila, mikä ei ehkä ole hyvä) tai höyrynsulut
yhdistetään tai yritetään yhdistää siten, että seinään tuleva höyrynsulku
leikataan jokaisen kattotuolin kohdalla ja käännetään jonkin verran
alakerran katossa olevan höyrynsulun päälle ja nidotaan siihen sekä
kattotuoleihin ja haluttaessa vielä tiivistetään jollain.

Aiheesta on ollut keskustelua (esim.
http://groups.google.com/groups?dq=&hl=fi&lr=&ie=UTF-8&safe=off&th=2995a73cf
5cd528)

Muitakin säikeitä on ollut, sopivat hakusanat vaan googleen (välipohja
/ -pohjan, höyrynsulku/-sulun, puolitoistakerroksinen/-ssa, jne. jne.).

Petteri


Nestori M

unread,
Feb 3, 2004, 1:39:18 PM2/3/04
to
> Tosin uretaani on suojattava uv-valolta...

Muutenkin on hyvä olla vesikatto erikseen, eikä usetaanilevy ole
sisäverhoilunakaan kaikkein tyylikkäin mahdollinen : )

> Jos et viitsi/jatka repiä välipohjasta höysulkua,
> pitäisi yläkerran seinillä höyrysulku saada välipohjan alapinnan tasolle,
> vaikka joskin tässä varmaan yleensä fuskataan, ja jos iv on yläkerrassa
> kunnossa
> (eli alipaineinen) niin eipä tuostakaan pitäisi aiheutua ongelmaa.

En luottaisi pelkkään ilmanvaihdon alipaineisuuteen tippaakaan.

Käytännön työssä löytyy varsin palojon yksityiskohtia, joista on
suunnattomasti päänvaivaa. Yksi ratkaisu on tuoda lappeiden suuntainen (tai
pystysuoran seinän alareunan) SPU-levy ristikon alapaarteiden välistä
välipohjan höyrynsulkumuoviin asti, ja vaahdottaa se kiinni paarteisiin ja
höyrynsulkumuoviin. Toinen mahdollisuus on päättää SPU-levy alapaarteen
yläpintaan ja limittää tai muuten liittää siihen muovikelmu, jonka tuo
paareeen päällä metrin - pari keskilattian suuntaan.

Päädyissä tietysti sama tilanne. SPU-levy joko vaahdolla kiinni välipohjan
muoviin tai paarteen yläpinnan tasossa metri - pari keskilattian suuntaan.
Oma

Välipohjan höyrynsulkumuovin joutaisi poistamaan joko siihen saumatun
SPU-levyn muodostaman kehän sisältä tai saumaamattomassa tapauksessa joka
reunasta pari metriä sitä sisempää. Itse en tuossa tilanteessa halunnutkaan
poistaaa koko muovia ollenkaan, sillä

a) ullakkoni on virallisesti lämmin käyttöullakko, joka saa olla eristetty
ja huoneen lämpöinen, mutta tulee olla itsenäinen osasto, jota ilmankin
alakerroksen tulee toimia lämpimänä tilana,

b) ullakkoni on todennäköisesti jatkossa vaihtelevasti käytössä - joskus
viileämpänä, joskus täysin lämpimänä, ja on (huom.) luullakseni hyväkin,
että vesihöyry ei siirry aivan esteettä lämpimästä puolilämpimään tilaan,

c) jos/kun kerrosten välillä on porrasaukko auki, ja eri kerrosten ollessa
saman lämpöisinä ilmanvaihto säädetään oikein, ei muovilla pitäisi olla
mitään vaikutusta.

Jos muovin haluaa periaatteelisista syistä pois, se ei tietenkään onnistu
miltei koko välipohjaa purkamatta. Periaatteen vuoksi voisi yrittää
kuitenkin soveltaa SPU:n ulkoseinien lisäeristysoppaan ohjetta, jonka mukaan
höyrynsulkumuoviin tehdään tietyn kokoisia reikiä tietyllä tiheydellä ennen
kuin sen päälle asennetaan SPU-levy. Mielestäni välipohjassa tilanne ei ole
ihan sama kuin seinässä, jossa muuten jäisi akenteita kahden höyrynsulun
väliin. Ullakolla on avoin tila, joka saadaan tuulettumaan.