Pitäisikö tuuletusta jatkaa vielä yläkerran wc:n jälkeen? Kysyn tätä siksi,
että naapurilla näyttäisi katolla olevan kaksi tuuletusputkea vierekkäin
(nehän ovat niitä päästään avoimia). Käsittääkseni meillä kuitenkin
LVI-kuvissa on vain yksi tuuletusputki. Ilman toista tuuletusputkea voisi
kuvitella, että yläkerran wc:n vetäminen saattaisi tyhjentää yläkerran muut
vesilukot (joita on korkeintaan kaksi). Matka tuuletusputken haarasta
yläkerran wc:lle ei tosin ole pitkä, ehkä noin kaksi metriä, jos sitäkään.
Petteri
Hyvin toimii. Vedet pysyy vesilukoissa. Koska tuuletusputki ei muodosta
matkallaan minkäänlaista "pussia" tms ilmalukkoa, todennäköisesti yläkertaan
toisaalta nouseva viemäri tuulettunee melko hyvin tämänkin tuuletusputken
kautta kautta vaikka onkin kaukana putkilinjassa. Kun alipaineventtiilille
tulee tarve päästää ilmaa viemäriin sen pitäisi "huokaista". Kertaakaan en
ole tätä huomannut tai sitten se on niin hiljaa, että se ei kuulu.
Alipainevnettiilli on helppo asentaa ja siinä on vain yksi liikkuva osa,
rasvattu kumikalvo, joka on tarvittaessa helppo koestaa ja huoltaa. Eikä
vaadi tilaa kuin yhden maitotölkin verran.
Pelkän apventtiilin varaan systeemiä ei tietääkseni voi tehdä, eli vähintään
yksi tuuletus on oltava.
t, Jukka
Itselläni on pelkkä alipaineventtiili ilman tuuletushormia ollut
toistakymmentä vuotta ja on toiminut; vesilukot ei tyhjene eikä
viemärikaasut tule sisälle. Talo on yksikerroksinen.
Titu
Samoin on itselleni piirretty ja niin myös toteutin. Tosin yläkerran WC
tullee käyttöön vasta talvella. En näe syytä miksi tämä ei toimisi. 110
putki on kuitenkin jonnin verran iso.
Lauri