Minulla on lämminvesivaraaja, johonka menee kolmevaiheinen johto. Kytkentä
lokerossa, joka on varaajan kyljessä on ON/OFF kytkin, muita säätöjä
varaajaan ei ole.
Kysymykseni: Voiko tämän katkaisijan vaihtaa ajastimeen, että voisi
hyödyntää yösähköä? Ja minkälainen homma se olisi? Ja minkälainen kello
siihen pitäisi hommata?
En ole avannut "lokeroa" ja katsonut onko kytkimessä itsessään releet. tai
miten se kytkin yleensäkin toimii. Varaaja on voudelta -84.
Tuomo
> Kysymykseni: Voiko tämän katkaisijan vaihtaa ajastimeen, että voisi
> hyödyntää yösähköä?
Sulla loppuu kyllä lämmin vesi jos varaaja ei ole yli 500 litraa.
> Ja minkälainen homma se olisi? Ja minkälainen
> kello siihen pitäisi hommata?
Voi. Ajastinkello ja kontaktori. Näitä on digitaalisia ja mekaanisia.
Asennetaan tauluun tai omaan pikkutauluun. Ei ole kummoinen homma.
Taidat tarvita sähkärin.
> En ole avannut "lokeroa" ja katsonut onko kytkimessä itsessään releet.
> tai miten se kytkin yleensäkin toimii. Varaaja on voudelta -84.
>
Onhan siellä kontaktori jota termostaatti ohjaa, mutta sitä ei saa ohjata
käsittääkseni ohjata muualta suoraan,...mene ja tiedä.
tv mika
Avaa se lokero ja katso onko siellä rele vai kytkin jossa 3 kosketinta.
3-vaiheista ajastinta ei saanut mistään kun muutama kuukausi sitten etsin.
Ostin sitten kotelon,kontaktorin ja viikkokellon. Ja sitten asennukseen
sähkömies ellet itse ole.
mistä tiedät että sinne menee kolmevaiheinen johto?
siitäkö, että sinne menee kolme johdinta: musta, sininen ja keltavihreä?
> Kysymykseni: Voiko tämän katkaisijan vaihtaa ajastimeen, että voisi
> hyödyntää yösähköä?
laitteeseen kiinnitettyä, huoltokytkimenä toimivaa on-off-kytkintä
ei kannata (eikä periaatteessa saakaan) "vaihtaa" yhtikäs mihinkään
vaan
sähvöä pyttyyn tulee ohjata LISÄKSI mainitsemallasi ajastimella
>Ja minkälainen homma se olisi? Ja minkälainen kello
> siihen pitäisi hommata?
olipa tuo kytkentä millainen tahansa, niin
AINA siellä on vedetty yksi "ohjaus"karva ns. termostaatin kautta
kytke tähän karvaan itse-ajastettava kellokytkin
(jollaisen saat Biltemasta 28 eurolla) sarjaan sen termostaatin kanssa
täysin hulvaton tee-se-itse-sähkömies
>
> > Kysymykseni: Voiko tämän katkaisijan vaihtaa ajastimeen, että voisi
> > hyödyntää yösähköä?
> >Ja minkälainen homma se olisi? Ja minkälainen kello
> > siihen pitäisi hommata?
>
>
Niin ja siis se kytkentä kannattaa tehdä sähköpääkeskukseen. Kotelon ostin
koska oli keskus täynnä ja laitoin sen siihen viereen. Kytkentä täytyy
jättää sähkömiehelle. Itse varaajaan ei kannata koskea tässä tapauksessa
ollenkaan. Kello keskukseen ja yksi kontaktori. LVV syöttö tulee yleensä
aina suoraan pääkeskuksesta. Kelloa pystyy hyödyntämään myös muihin
ohjauksiin kun se sijaitsee keskuksessa.
höpöhöpö
Meillä neljälle henkilölle riittää 300 l varaaja yösähkölämmitteisenä
mainiosti. Jopa satunnaiset saunavieraat ovat saanneet lämpimän suihkun.
-jukka
Ja 150 (vai oliko 160)-litrasella yösähkölämmitteisellä on kahden hengen
taloudessa pärjätty hyvin. Jos saunavieraita on ollut tiedossa, niin
olen ennakoivasti kyllä naksauttanut päivällä tankin lämpiämään.
--Backman
Samma här. Mika taisi fisautua liikaa öljylämmittäjän ajatusmaailmaan:-).
Vesivaraajan voi lämmittää alaraunaan saakka 90 asteeseen, sitten sekoittaja
tekee siitä 60 asteista vettä. Pystymallinen varaaja toimii niin, että
kuumaa vettä tulee melkein loppuun saakka, sitten kun suihkun vesi alkaa
viiletä, siitä tulee melkein heti kylmää, koska kylmä ja kuuma vesi on
kerrostuneena varaajassa.
Eli 300 litran varaajasta saa luokkaa 500 litraa lämmintä kylmän kanssa
sekoitettuna ulos. Jos tosiaan tarvitsee yli 500 litran varaajaa, kannattaa
miettiä muuta kuin yösähkölämmitystä sen lämmittämiseen. Maalämpöön tai
öljylämmitykseen investoimista kannattaisi miettiä.
Kyllä 300 litran varaajalla pärjää perusperhe, jos tulee isompi
saunavierasporukka, pitää sitten laittaa päiväsähkö päälle kytkimellä tai
ohjelmoida kertaohitus kellokytkimeen. (Esim Bilteman sähkökaapin kiskoon
asennettava kytkin osaa tuon..) Meillä on kolmen hengen perhe pärjännyt
joskus pari kolme päivää, kun unohtui kytkeä lämmitys päälle.. Kylmä suihku
opettaa:-).
Jouni
joo - minäkin peseydyn vain kerran-pari kuukaudessa
enkä vaihda viikottain sukkiakaan
Torsti, vedenkäyttötapoja on liian monta, jotta asiaa voisi vertailla noin
vain. Toiset lotraavat puoli tuntia, kun toinen käy kaksi minuttia.
Sukanpesu ei sitäpaitsi kuluta lämmintä vettä. Pesukone ottaa useimmiten
kylmää vettä.
Ja jos ne sukat pesee vedenkeittimessä samalla kun keittää teetä, niin
ei mene edes se kylmä vesi hukkaan.
Pete
> vedenkäyttötapoja on liian monta, jotta asiaa voisi vertailla noin
> vain. Toiset lotraavat puoli tuntia, kun toinen käy kaksi minuttia.
AIVAN ! , ja nyt kommentti kohdistuu oikeaan viestiinkin
nimimerkki: "tuota just' tarkoitin"
- jos kuka ei sitä rivien välistä heti hokannut
Sääli sinun työkavereitasi.
-jukka
Noin on - tuohan on helppo haarukoida kokonaisvedenkulutuksesta! Meillä
kuluu
vettä noin 250 litraa/3 hlö päivässä vettä kaikenkaikkiaankin ja iso osa on
tietysti siitä
kylmää vettä, joten varmasti 300 l lämmintä vettä riittäisi meilläkin. Eikä
ole
tarvetta edes säästellä porakaivovettä, jos ei nyt tuhlatakaan.