Ja vielä eräs kymsys?
Entä kun olen teipannut tyroksin päälle tulevan rakennusmuovin saumat hyvin
ja lyön koolausrimat (25*45) läpi eristeen. Naulatulpan synnyttämä reikä
höyrysulkuun > ei varmaan haittaa kokonaistulosta?
Kiitos mikäli jaksoit lukea loppuun ja extra kiitos mikäli autoit
ammattimiehen neuvoin!
t: jarmo
Mä tein -87 kylmiön n 2 neliötä lattia pinta-ala.
Seinä ja kattorakenteet seuraavasti:lastulevyn päälle koolauksien väliin
50mm styroksi tiiviisti,sama kattoon .Pintamateriaalina tavallinen kuusi
paneli.Ei mitään pintakäsittelyä tuolle panelille,ajatuksena että puu pitää
kylmiön ilman sopivan kosteana.Hyllyt tein leveästä höylätystä
laudasta.Katossa on kylmäkoneen staattinen (ei puhallinta) höyrystinpaneli
josta kondenssivesi putkea pitkin viemäriin.Nyt 16 käyttövuoden kokemuksella
seinä ja kattopanelit on aivan moitteettomassa kunnossa,ei yhtään tummumista
tai lahoamista,hyllyt on osittain höylätty puhtaaksi kun jotain
mustikkasoppaa oli läikkynyt muutoin näyttää ihan uuden veroisilta.Mikähän
se idea että kylmiön seinät ja katto pitäisi tehdä alumiinista oikein
on?Kysyn sillä kun en ole alan ammattilainen ja puu näyttää kestävän ihan
hyvin ja on aika helppo tehdä?
Matti
> Mä tein -87 kylmiön n 2 neliötä lattia pinta-ala.
> Seinä ja kattorakenteet seuraavasti:lastulevyn päälle koolauksien väliin
> 50mm styroksi tiiviisti,sama kattoon .Pintamateriaalina tavallinen kuusi
> paneli.Ei mitään pintakäsittelyä tuolle panelille,ajatuksena että puu
pitää
> kylmiön ilman sopivan kosteana.
Siis ei höyrysulkua huonetilan puolella, höyryt kulkee siis huoneesta
kylmiöön styroksien läpi ja kylmiön höyrystimestä viemäriin. Tuossa mielessä
styroks on hengittävä rakenne siinä missä hirsikin. Jos olisit laittanut
jotain tiivistä kylmiön puolelle, varmaankin olisit saanut ongelmia, kun
huoneen kosteus tiivistyy styroksin sisään. Styroksin höyrynläpäisy on samaa
luokkaa puun kanssa, se siis vettyisi jos laittaa muovit kylmälle puolelle.
Nyt taitaa hengittää kosteutta kylmiöön kuten halusitkin, ilmeisesti ja
toivottavasti hallitusti, eli kastepiste on vasta häyrystimen pinnassa eikä
seinässä.
Mikähän
> se idea että kylmiön seinät ja katto pitäisi tehdä alumiinista oikein
> on?Kysyn sillä kun en ole alan ammattilainen ja puu näyttää kestävän ihan
> hyvin ja on aika helppo tehdä?
En ole raksa-ammattilainen minäkään, ainakin kosteuden liikkeiden hallinta
muuttuu ratkaisevasti, jos on ulkoseinisä kiinni kylmiössä. SIlloinhan ilman
höyrysulkuja kastepiste voi tulla kummalle puolelle vaan seinän sisään.
HAnkala tilanne, kun kesällä pitäisi vaihtaa höyrysulun paikka ulkopuolelle,
talvella sisäpuolelle.
Onko sinulla ulkoseinillä huoneilmaa vastaan mitään höyrysulkua, levyä,
tapettia, maalia, muovia tms? Itse jos olisiin tekemässä nyt tuollaista
äsken luetun jälkeen, laittaisin ehkä jonkun hidasteen höyrylle ulkopuntaan,
vaikka alkydimaalin lastulevyn pintaan, jolloin rakenne olisi käsittääkseni
turvallinen:-). Tuosta puusta olen samaa mieltä, puu on vielä helppo
rakentaa uudelleen, jos vaikka tulee paha vahinko. Esim joku kostea pääsee
muhimaan ja homehtumaan pahasti, hyllystä vaan laudat vaihtoon.
Jouni
Tere Matti!
Ja kiitos vinkistä, että puu kestäisikin alupellin sijaan.
Ajattelin kyllä tuota paneeli hommaa , mutta taisi jäädä ajatus asteelle.
Eli onko sulla mikä materiaali seinän sisällä lastulevyn alla?
Ja höyrysulkua et siis laittanut ollenkaan.
Jouni näytti kysyvän samaa että "Onko sinulla ulkoseinillä huoneilmaa
vastaan mitään höyrysulkua, levyä,
tapettia, maalia, muovia tms?
T:Jarmo
Eipä ole kuin nuo lastulevyt,maali tietysti lastulevyn pinnassa asuinhuoneen
puolella.Alkuajatuksena oli juurikasvien ja perunoiden säilyvyyden kannalta
riittävä kosteus niinkuin ennen maakuopissa ja perunakellareissa.Asuin
jonkin aikaa kerrostalossa missä perunat jotenkin nahistui kylmähuoneessa ja
ajattelin että johtuu liian kuivasta ilmasta,sehän on yhenlainen
kondenssikuivaaja kylmiön höyrystinpaneli .Tuo kosteusulku on sellainen
spesiaalijuttu,pitäis tarkkaan tietää mihin sen laittaa,väärässä paikassa se
estää rakennetta hengittämästä ja saattaa aiheuttaa kosteuden tiivistymistä
vedeksi paikoissa missä on riittävät lämpötilaerot.Oliskohan se kylmiön
seinissä tosiaan sijoitettava eristeen lämpöiselle puolelle niinkuin
rakennuksen ulkovaipassakin,ei ainakaan muodostuis kastepistettä kosteus tai
höyrysulun pintaan.Sitä minä vaan miettinyt että miksikän alumiinilevyä
käytetään niin usein kylmiön seinämateriaalina?
Matti
Lastulevy-50mm styroksi tiiviisti koolauksien välissä - paneeli,lastuvevy
maalattu asuinhuoneen puolelta jollain vesiohenteisella maalilla
> Ja höyrysulkua et siis laittanut ollenkaan.
En laittanut
tere tere....kyllä vain tuo höyrysulun paikka mietityttää, lämpöisen
puolelle ennentyroksia tietenkin "kaikki ovat sanoneet" myös Starkin
ammattilainen. Tuo kylmiön liian kuiva ilma on huonompi kasviksille ja
muille ´, jotka kärsivät liian kuivasta ilmasta.
Kyseinen starkin myyjä vakuutti , alumiiinilevyn olevan paras pintaan.
0,55*842*2500, kyseinen tuote on nimenomaan kylmähuonelevy nimikkeellä,
mutta olen alkanut kääntyä tuon puupaneelin suuntaan. Tänään kävin ostamassa
muut tarvikkeet, mutta en ostanut vielä pinta materiaalia.
Mutta empäs kiirehdi, kun asia on mietityttänyt saunassa istuessani,
pitemmän aikaa jo niin, hätiköiden en suinkaan tee.
Toisten vuosien aikana kerääntynyt kokemus on parasta informaatiota, kunhan
soveltaa sen omaan seinärakenteeseen.
t: jarmo