Pari kysymystä aiheesta, joihin tarvitsisin vastauksen, jotta pääsen
tekemään omat laskelmani. Laskelmia pitää tehdä, koska kyseessä on ratkaisu,
jossa viikolla sisälämpötila tiputetaan vain viiteen asteeseen, josta se
taas perjantaina nostetaan ylös. Eli tarvitsisin noita kipsilevyn
ominaisuuksia, jotta saan laskettua teoreettiset lämpenemisajat.
Tiheys? Ominaislämpökapasiteetti? Lämmönjohtokerroin?
Rautakaupassa oltiin huuli pyöreänä kun menin moisia kysymyksiä esittämään.
Mikäli kokemus pitää paikkansa, niin valmistajan tekninen tuki on melkein
yhtä ihmeissään, joten kysyn ensin täältä.
---
Sami Halme < sha...@cc.hut.fi >
Trinet Instruments Administrator
http://www.hut.fi/~shalme/TI/
>Tiheys? Ominaislämpökapasiteetti? Lämmönjohtokerroin?
Kipsilevy on kipsiä. Tiheyden saat painosta, jonka rautakauppakin kai
osaa kertoa? Mitat saat myös sieltä. Itse näin tai kuulin tuon juuri
rautakaupassa. Sitten vaan CRC:tä selailemaan, niin saat
ominaislämpökapasiteetin ainakin. Lämmönjohtavuuttakin voi löytyä.
Huoneen lämpeneminen ja muiden rakenteiden lämpeneminen taitaa myös
merkitä jotain. Ei kai se riitä että pelkkä lattia on lämmin? :)
Noiden arvioiminen taas vaatiikin jo muuta tietoa. Helpointa lienee
kokeilla. Lämmitys on kai kuitenkin mitotettava huoneen mukaan.
--
--
Harri.Su...@hut.fi - PGP key available by fingering ha...@alpha.hut.fi
>Huoneen lämpeneminen ja muiden rakenteiden lämpeneminen taitaa myös
>merkitä jotain. Ei kai se riitä että pelkkä lattia on lämmin? :)
>Noiden arvioiminen taas vaatiikin jo muuta tietoa. Helpointa lienee
>kokeilla. Lämmitys on kai kuitenkin mitotettava huoneen mukaan.
>--
>--
Juu. Rakennuksen vaipan U/K-arvon, ilmanvaihdon, ovien availun ym.
vaikutus mökin lämpenemiseen on suuri. Tällöin laskut täytyisi
aloittaa toisesta päästä, eli kuinka paljon lämpöä (kaapelia) lattiaan
tarvitaan? Nopein tapa (sähköllä) lämmittämiseen on varmaankin
sähköpatterit, mutta tässä taidettiin nimenomaan haluta myös lattia
lämpöiseksi.
Teknisestä tuesta saa lähes varmasti kyseiset tiedot. Tässä kuitenkin
jotain, ei ihan tuoreimpia tietoja, mutta pitäis riittää tähän
tarkkuuteen.
Gyproc GEK 13 O
- 12 kg/m2 (b=13mm)
-lämmönvastus ; lämmönjohtavuus 0,087;0,15
t: Mika
Näin on. Lisäksi tollasissa rajuissa on/off-pulssituksissa kannattaa
pitää järki mukana. Esim. kaikki materiaalit eivät tykkää tosi nopeista
lämpölaajenemisista.
>aloittaa toisesta päästä, eli kuinka paljon lämpöä (kaapelia) lattiaan
>tarvitaan? Nopein tapa (sähköllä) lämmittämiseen on varmaankin
Näin juuri. Nyrkkisäännöillä (lattiapinta-ala ja tilavuus) pärjää
hommassa varmaan aika hyvin. Kuitenkin kannattaa muistaa että nuo
nyrkkisäännöt ovat yleensä *jatkuvalle* lämmitystarpeelle. Nopea
lämmitys vaatii paljon kovemmat tehot.
Lisäksi pitää muistaa, ettei hirvittäviä tehoja voi käytännössä
käyttää. Jo esim. sähköasennusten määräykset rajoittavat lämmitystehoja,
kun lattia ei saakaan olla 100 C pikalämmityksen aikana :) Eipä ne
kaapelitkaan kestäs varmaan juuri 75 C käyttölämpötilojen yli (normaali
lattialämmityskaapeli).
>sähköpatterit, mutta tässä taidettiin nimenomaan haluta myös lattia
>lämpöiseksi.
Ilma lämpenee varmasti pattereilla nopeammin. Lattialämmitykseen voi
kuitenkin olla muitakin syitä. Lämmin lattia antaa mahdollisuuden
pitää matalampaa huonelämpötilaa kärsimättä siitä jne.
--
--
"If the troubles are a bit less sever (say, someone merely hit your keyboard