Onko tietoa mitkä olisi parhaiten ääntä eristävää materiaalia teknisen tilan
ja makuuhuoneen väliseen seinään ? Kyseessä uudisrakennus josta seinälevyt
toiselta puolelta levyttämättä. Mulle tulee niben pilppi sinne tekniseen
tilaan ja on saannut moitteita siitä kompuran hurinasta. Pari kerrosta 13mm
kipsiä nyt ainakin, mutta onko jotain tavallista villaa parempaa väliin
ehdottaa ? Tai vielä parempi, onko kokemuksia hurinasta kipsiseinän läpi ?
-u
Lasivilla.
> Kyseessä uudisrakennus josta
> seinälevyt toiselta puolelta levyttämättä. Mulle tulee niben pilppi
> sinne tekniseen tilaan ja on saannut moitteita siitä kompuran hurinasta.
Hurina kyllä etenee ilmastointikanavaa pitkin eikä seinän läpi.
Tähän on omat äänenvaimentimensa. Voi myös loppupäässä miettiä
laittaakko 90 asteen kulma vai t-kappale, jälkimmäinen on (tässä
tapauksessa) hiljaisempi.
> Pari kerrosta 13mm kipsiä nyt ainakin, mutta onko jotain tavallista
> villaa parempaa väliin ehdottaa ?
Ei. Tietenkin pitää huolehtia ettei ole mitään reittiä jota pitkin ääni
pääsee välittymään. Siis ei niin että runkopalkki on molemmissa
kipseissä, vaan niin että kummallakin kipsillä on erilliset, toisistaan
irtiolevat palkit.
> Tai vielä parempi, onko kokemuksia
> hurinasta kipsiseinän läpi ?
Kuten sanottua, epäilen että hurina tulee seinästä läpi, vaan että se
tulee ilmastointikanavan (tms) kautta..
--
@jhol
Mulla on Älvsbytalossa (jossa ei tunnetusti mikään maailman paras
äänieristys huoneiden välillä) Niben PILP. Välillä on jonkinverran
resonoinut kompuran käydessä, muttei koskaan ole ollut kuuluvaa ääntä, kun
kodinhoitohuoneen ovi on ollut kiinni, joten sanoisin, ettei ihan hirveästi
kannata lähteä panostamaan seinän äänieristykseen.
Jarmo
Lähestyisin niin päin, että:
-varsinkin matalaa ääntä pitävä sopivalle joustavalle alustalle
(="kellutetaan" )
-absorboiva äänenerityskoppi äänilähteen ympärille, mahdolliset
tuuletusknanavat riittävä labyrinteiksi ja absorboivaa materiaalia
tuuletuskanavien sisäseiniin ( paloturvallisuus... )
Ideana on, ettei ääntä päästetä pitkälle karkuun ( rakenteisiin,
ilmakanaviin ) jolloin se on hankalampi ja ehkä kalliimpi hiljentää.
-P
Lisäksi levytykset voisi tehdä omille rungoilleen. Eli toisen puolen
levyt ensimmäisinn runkotolppiin ja toisen puolen levytys toisiin
tolppiin. Tällä saa vähennettyä rungon läpi kulkeutuvaa ääntä.
Gyproc Pienrakentajan käsikirjan mukaan etu on 12dB:tä tälläisellä
siksak runkorakenteella. Ilmaääneneristävyys paranee arvosta 40dB arvoon
52dB. Kokonaan erillisillä rungoilla pääsee 55dB:en.
TV: Pekka
Juu näin tein kaikkialla missä mahdollista. Lisäksi tilkin villalla kaikki
mahdolliset välit ja laitoin kaksi levyä päällekkäin tekniseen tilaan.
Ilmastointi kanavissa on äänenvaimentimet. Voi olla ylireagoin äänen kanssa,
mutta kun kaupungista kerrostalon metelistä muuttaa metsän keskelle ja
maksaa siitä itsensä kipeäksi niin ei halua kuulla mitää ylimääräistä
mistään ;)
Nibessä kuulemma kompura on nykyään vielä koteloitu joka hiljentää ääntä.
Tuota joustava alusta ratkaisu pitää selvillä..
-u
Pilppi on kodinhoitohuoneessa. Makuuhuoneen ja KHH:n välissä on 2
kevyttä väliseinää, molemmissa 50 mm vuorivillaa ja 13 mm ek:t molemmin
puolin (ei tuplat), molemmissa seinissä -juuri sängyn pääpuolen
kohdalla- on väliovet. KHH:n ja MH:n välissä on n. 1.5m leveä 'eteinen',
jonka läpi äänet siis tulevat.
Jos PILP:in kompuran jättää kiinni PILPin runkoon, siitä tulee niin
matalataajuisia runkoääniä koneen runkoon ja laattalattiaan, ettei niitä
vaimenna ja eristä mikään. On ollut pakko irrottaa kompuran kannatin
rungosta ja ripustaa se joustavasti erikseen. (Alimman kannatinraudan
ruuvien irrottaminen ja kompuran tukemin muulla tavoin auttaa jo
paljon.) Sen ajoittaisen räminän poistamiseksi en ole keksinyt muuta,
kuin tökkiä kompuran suojakuorta ja kaapeleita, kunnes räminä lakkaa.
Irroitettavien peltien taakse olen liimannut kattohuopaa lisäämään
massaa. Välioviin tiivisteet.
Näiden toimenpiteiden jälkeen makuuhuoneeseen kuuluva ääni on
siedettävää surinaa. Väliovissa ei ole kynnyksiä, mutta kokeilemalla
niiden tiivistämistä en huomannut merkittävää vaikutusta
äänenvoimakkuuteen. Kyllä kompuran äänet kuuluu, kun jää kuuntelemaan.
(Jos ovet on auki, koko talo raikaa.) Seuraavaksi kuuluukin sitten
pääpuolen seinään upotetun lattialämmityksen jakotukin virtausäänet,
vaimeaa suhinaa silloin tällöin. Kolmannella sijalla on
ilmanvaihtokoneen käyntiääni. IV-kanavista en ole onnistunut
paikallistamaan ääniä.
Kyl mä tekisin kaiken voitavan PILPin eristämiseksi muusta huoneistosta;
tuplakipsit ja 2-kertaiset rungot, 2 väliseinää, jos vaan onnistuu,
mahdollisimman raskaat väliovet, tiivisteet oviin (huom. ilmanvaihdon
toiminta!), koko koneen kiinnitys niin, ettei runkoäänet etene
rakenteisiin. Viimeisenä keinona itse kompuran eristäminen PILPin rungosta.
Toivottavasti ne nykyään tekee parempia kompuroita / kompuran ripustuksia.
Tomi
Kyllä lasivilla, vuorivilla tms sopivasti topattuna kahden lastulevyn
väliin vaimentaa levyjen resonointia ( ei toimi rumpuna ). Sen sijaan
huokoisen, kevyen lasivillan merkitys varsinaisena
ääneneristysmateriaalina todellakin on aika olematon.
>
>>> Pari kerrosta 13mm kipsiä nyt ainakin, mutta onko jotain tavallista
>>> villaa parempaa väliin ehdottaa ?
>
> Juuri näin - ja mieluummin kipsit molemmille puolille. Tässä on
> kyseessä ilmaääni.
>
>
>> Ei. Tietenkin pitää huolehtia ettei ole mitään reittiä jota pitkin ääni
>> pääsee välittymään. Siis ei niin että runkopalkki on molemmissa
>> kipseissä, vaan niin että kummallakin kipsillä on erilliset, toisistaan
>> irtiolevat palkit.
>
> ..ja tässä runkoääni.
>
> -Mara
>
Hyvää tietoa...
-Pentti