Markku
Markku Valtonen wrote:
> Onko hälyyttävää, kun kosteusmittari parkettilattialla näyttää
> 16%. Lattian rakenne on maanvarainen betonilaatta, (normaalit styroksit
Niin siis millä lailla hälyyttävää? Meinaatko että jos vielä kuivuu,
niin alkaa palat irtoilemaan?
Pete
Markku
Sulla on joko rikkinäinen mittari tai asetusarvot (lämpötilakompensointi /
materiaali) aseteltu väärin. Tommonen 15 vuotta vanha puulattia ei voi
mitenkään olla noin kostea. Puu on hygroskooppinen materiaali, olkoonkin
lakkakerros puun ja ilman välissä, ja sen tulisi asettua ilman kosteuden
määräämään tasapainokosteustilaan. Näin talvella lattian lämpötilan ollessa
suunnilleen +20°C ja ilman kosteuden 40...50 % puun kosteuden pitäisi
asettua tasolle 8,5...10%. Tuo 16% puun kosteutta tarkoittaisi ilman
suhteellista kosteutta >75%.
Jos puu olisi oikeasti noin kosteaa, lattiassa näkyisi varmasti jo jälkiä.
Itse mittailin kanssa lautalattiasta viikonloppuna lainassa olleella
mittarilla. Kosteus oli mittarin mukaan 5,5...7%.
Tarkista mittarin toiminta referenssipalikan avulla.
LO
> > Tarkoitan, että onko liian kosteaa? Mikä mahtaa olla "normaaliarvo".
> Palikat on kyllä pysynyt kiinni 15 vuotta
>
Nou hätä. Kyllä olisi näkyviä muutoksia, jos koko kämppä olisi tasaisesti
märkä.
Parketti kun on melko herkkä ilman kosteuden muutoksille, ja kun kerran sait
saman tuloksen koko kämpässä, tuskin on mahdollista, että parketti olisi
oikeasti kostea. Erot mittaustuloksissa olisi jo hälyyttävää.
Jos parketissa on rakoja, se on ainakin kuivempi kuin joskus ennen. Yleensä
talvella on pienet raot.
eli talvella -> kevättalvella on parketissa ja lattialaudoissa yleensä ne
isoimmat raot, ja syyskesällä -> syksyllä pienimmät raot - eikö niin ?
Markku
Siinä mittarin laatikossa pitäisi olla se palikka. Palikkaan on leimattu
mittarin näyttämät eri materiaalivalinnoilla yleensä 20°C kosteudessa. Jos
palikkaa ei ole, voit mitata myös kuivatun puukalikan (mielellään samaa
puuta parketin kanssa) kosteuden mittarilla ja sen jälkeen määrittää puun
todellinen kosteus kuivaus-punnitusmenetelmällä;
1. kalikan punnitus tarkalla vaa'alla
2. kalikan kuivaus uunissa +105°C ainakin 24 tuntia (vesi poistuu)
3. kalikan punnitus
4. kosteus on painojen ero / loppupainolla *100
Todennäköisemmin mittarin virhenäyttämä johtuu kuitenkin seuraavasta syystä:
mittarisi on ns. induktiivinen, eli pintaarikkomaton, ja mittaa
magneettikentän muutosta anturiliuskojen välistä. Tuo magneettikenttä
ylettyy kappaleen pinnasta 35...50mm kappaleen sisään ja mikäli parkettisi
on tuota ohuempi, mukaan tulee väkisin myös alusrakenteen vaikutus. Kun
alusrakenne ei ole puuta, näyttää mittari väärin. Voisit yrittää irrottaa
yhden palasen, jos mahdollista ja mitata siitä.
Toinen mittarityyppi on ns. kapasitiivinen ja sillä mitataan anturipuikkojen
välistä sähkönjohtavuutta. Haittapuolena tässä tyypissä on se, että anturit
joudutaan lyömään kappaleen sisään, ja pintaan jää jälki.
Homeiden ja varsinkin lahosienien kasvulle edellytykset ovat olemassa vasta
kun puun kosteus on jatkuvasti yli 16...18% ja lämpötila yli +10°C, tämän
vuoksi esim. sahoilla sahatavara kuivataan tuohon kosteuteen ennen
varastointia.
Itselläni lattia on tehty tod.näköisemmin siten, että laudan (28mm?) alla
lienee 50mm koolaus.
LO
Niin tietty. Tuollaisessa lattiaan liimatussa parketissa vaan ei ne raot näy
kesällä lainkaan, sitten talvella on pienet raot. Niitä isoja rakoja ei mun
mittaustarkkuudalla tule lainkaan. Tai lattiaa ei ole tehty kuivasta puusta.
Mutta jos parketissa on raot nyt isommat raot kuin kesällä, ja laudat
näyttää terveiltä, ei sen mittarin lukemista kannata välittää, lattian on
pakko olla ainakin pinnastaan kuiva. (Voisi teoriassa olla vesieristeenä
toimiva kerros liimasauman alla ja sen alla betoni olisi läpimärkää, vaikka
parkettilaudat on kuivia. Eikös kuitenkin mosaiikkiparketti liimata suoraan
betoniin, eli alla ei ole muovikalvoja tai liima tuskin on myöskään
täydellinen vesi/höyrysulku.)
Jouni
Tuohon ylläolevaan tulkintaan minäkin päädyin, koska parketti on vain noin 7
mm paksu, niin betonin läheisyys häiritsee mittausta kytkimen asennossa,
joka on tarkoitettu pelkälle puumaterioille.
Kiitokset kaikille keskusteluun osallistuneille.
Markku
>
>
"Markku Valtonen" <markku....@kolumbus.fi> kirjoitti viestissä
news:bt48hl$c5i$2...@phys-news1.kolumbus.fi...