Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Vesivaraajan jäähtyminen

477 views
Skip to first unread message

Pentti

unread,
Sep 30, 2003, 3:20:51 AM9/30/03
to
Moi!

Kuinka paljon uusi 300 litran käyttövesivaraaja luovuttaa lämpöä vaipan
läpi? Eli jos vettä ei käytetä lainkaan, kuinka paljon yösähköllä kuumaksi
lämmitetty vesi on jäähtynyt iltaan mennessä?

Pentti

Ari Järmälä

unread,
Sep 30, 2003, 9:30:02 AM9/30/03
to

Eikäs varaajan valmistaja ilmoita tuon arvon teknisessä esitteessään?

Jos sinulla on jo ko. varaaja, niin tee koe: mittaat veden lämpötilan
aamulla ja illalla. Helppoa ;-)

T. Ari Järmälä

Matti

unread,
Sep 30, 2003, 10:47:42 AM9/30/03
to

"> Jos sinulla on jo ko. varaaja, niin tee koe: mittaat veden lämpötilan
> aamulla ja illalla. Helppoa ;-)
Eipä taida olla ihan helppoa,käyttämättömässä varaajassa alkaa vesi
kerrostumaan kun jäähtynyt vesi tiheämpänä asettuu painovoimaisesti
varaajan alaosaan ja varaajan yläosassa veden lämpö on lähes muuttumaton.Jos
esim aamulla varaaja on + 80 asteista koko vesimäärä niin illalla varaajan
yläosa on edelleen tuon +80 mutta alaosa on jotain + 40 ja muu osa siltä
väliltä.
Matti


H Multanen

unread,
Sep 30, 2003, 11:25:55 AM9/30/03
to

"Matti" <mas...@phnet.fi> kirjoitti viestissä
news:iAgeb.30$M61...@reader1.news.jippii.net...

> Eipä taida olla ihan helppoa,käyttämättömässä varaajassa alkaa vesi
> kerrostumaan kun jäähtynyt vesi tiheämpänä asettuu painovoimaisesti
> varaajan alaosaan ja varaajan yläosassa veden lämpö on lähes
muuttumaton.Jos
> esim aamulla varaaja on + 80 asteista koko vesimäärä niin illalla varaajan
> yläosa on edelleen tuon +80 mutta alaosa on jotain + 40 ja muu osa siltä
> väliltä.
> Matti
>
>

Luulen, että jos varaajan vettä ei käytetä, se jäähtyy lähes tasaisesti
vähäisellä kerrostumisella..
Eli jäähtyvä vesi "valuu" säiliön ulkopintoja pitkin pohjalle ja keskeltä
nousee lämmintä
ylös. Veikkaan että lämpötilaero ylä- ja alaosan välillä olisi luokkaa 5 C.

Suurempi lämpötilaero tulee kun varaajan vettä käytettäessä kylmää vettä
otetaan alaosaan.


Alkuperäiselle kysyjälle: Muistaakseni 300 litran varaajan lämpöhäviö on
suuruusluokkaa 100w kun
vesi on n. 60 -asteista. Tuostahan voisi matemaattisesti lahjakas henkilö
piirrellä
jäähtymiskäppyrän...


Hannu


ove

unread,
Sep 30, 2003, 4:22:23 PM9/30/03
to
> Kuinka paljon uusi 300 litran käyttövesivaraaja luovuttaa lämpöä vaipan
> läpi?

hyvin eristetty, lämmin käyttövesivaraaja "vuotaa" lämpöä ympäristöönsä
keskimäärin 150 - 200 Watin teholla


> Eli jos vettä ei käytetä lainkaan, kuinka paljon yösähköllä kuumaksi
> lämmitetty vesi on jäähtynyt iltaan mennessä?

klo 07:00 - 22:00 = 15 tuntia

15 h x 0,2 kW = 3 kWh

päiväsähkön kokonaisenergiahinnalla 0,1 euroa/kWh
pytyn jäähtymä on 0,3 euroa (valuutalla mitattuna)


lisäksi jokainen eristämätön venttiili hävittää lämpöä noin 50 Wattia

ja lämpimän käyttöveden kierrätysputki - se se vasta suurtuhlari on

Matti

unread,
Oct 1, 2003, 10:42:17 AM10/1/03
to

"ove" <ove...@kolumbus.fi> kirjoitti
viestissä:blcoqd$red$1...@phys-news1.kolumbus.fi...

> > Kuinka paljon uusi 300 litran käyttövesivaraaja luovuttaa lämpöä vaipan
> > läpi?
>
> hyvin eristetty, lämmin käyttövesivaraaja "vuotaa" lämpöä ympäristöönsä
> keskimäärin 150 - 200 Watin teholla
>
>
> > Eli jos vettä ei käytetä lainkaan, kuinka paljon yösähköllä kuumaksi
> > lämmitetty vesi on jäähtynyt iltaan mennessä?
>
> klo 07:00 - 22:00 = 15 tuntia
>
> 15 h x 0,2 kW = 3 kWh
Aika perhanan paljonhan hukkalämpö vie,mulla oli viime kesänä 150 litran
varaajassa kwh mittari pari kuukautta ja vuorokausikulutus oli 10 kwh
,kolmen hengen käytössä.Kannattaa kyllä sijoittaa LV varaaja lämmitettävään
tilaan jos mahdollista.