Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Varaston eristys

613 views
Skip to first unread message

Marko

unread,
Jun 30, 2008, 5:09:03 PM6/30/08
to
Autotallin päädyssä on kylmä varasto. Tarkoitus olisi tehdä siitä
(puoli)lämmin. Ulkoseiniin mahtuu eristettä 125 mm ja autotallin ja varaston
väliseen väliseinään mahtuisi 70 mm. Ulkoseiniin on tarkoitus panna 125 mm
vuorivillaa, kattoon 250 mm vuorivillaa. Onko järkevää käytää 50 mm
polyuretaania väliseinään. Sattuu sellaista olemaan edullisesti saatavilla.

Marko

Rauno Kangas

unread,
Jun 30, 2008, 5:53:30 PM6/30/08
to
"Marko" <ma...@invalid.fi> kirjoitti

Miksi se väliseinä pitäis eristää?
Onko se autotalli kylmä?

Jos se autotalli jää kylmäksi, kannattaa tietysti väliseinä eristää ja
parempihan se on hyvällä eristeellä laittaa, kun sellaista kerran on
saatavilla.


Marko

unread,
Jul 1, 2008, 3:45:07 AM7/1/08
to

"Rauno Kangas" <rauno....@taloapu.fi> kirjoitti viestissä
news:qBcak.25591$_03....@reader1.news.saunalahti.fi...
Joo, itse autotalli jää täysin kylmäksi, joten jotain eristettä valiseinään
on pantava. Tarkoitus oli kysyä, että riittääkö 50 mm polyuretaania, vai
kannattaisiko hankkia paksuinta (70 mm) mitä seinään mahtuisi? Varaston
lämpötila on tarkoitus pitää talvella noin +10 asteessa.


Heikki Heinonen

unread,
Jul 1, 2008, 4:52:09 AM7/1/08
to

On Tue, 1 Jul 2008 10:45:07 +0300, "Marko" <ma...@invalid.fi> höpisi että:


>
>"Rauno Kangas" <rauno....@taloapu.fi> kirjoitti viestissä
>news:qBcak.25591$_03....@reader1.news.saunalahti.fi...
>> "Marko" <ma...@invalid.fi> kirjoitti
>>
>> Miksi se väliseinä pitäis eristää?
>> Onko se autotalli kylmä?
>>
>> Jos se autotalli jää kylmäksi, kannattaa tietysti väliseinä eristää ja
>> parempihan se on hyvällä eristeellä laittaa, kun sellaista kerran on
>> saatavilla.
>Joo, itse autotalli jää täysin kylmäksi, joten jotain eristettä valiseinään
>on pantava. Tarkoitus oli kysyä, että riittääkö 50 mm polyuretaania, vai
>kannattaisiko hankkia paksuinta (70 mm) mitä seinään mahtuisi? Varaston
>lämpötila on tarkoitus pitää talvella noin +10 asteessa.

Saako muuten autotallin seinään edes laittaa styroksia? Eikös eristeen pidä olla
paloturvallista?

Rauno Kangas

unread,
Jul 1, 2008, 6:25:30 AM7/1/08
to
"Marko" <ma...@invalid.fi> kirjoitti

> Joo, itse autotalli jää täysin kylmäksi, joten jotain eristettä
> valiseinään on pantava. Tarkoitus oli kysyä, että riittääkö 50 mm
> polyuretaania, vai kannattaisiko hankkia paksuinta (70 mm) mitä seinään
> mahtuisi? Varaston lämpötila on tarkoitus pitää talvella noin +10
> asteessa.

Mikä riittää ja mikä ei on hieman arviointikysymys. Noilla kahdella
eristeellä on 20 asteen pakkasella eroa 3,7 W/m2 (lämmitystehon tarve) ja
vuositasolla noin puolet siitä eli 1,8 /m2. Kuvitellen seinän 2,5 metriä
korkeaksi ja 4 metriä leveäksi saa lisätehontarpeeksi 37 W ja
vuosikulutukseksi noin 160 kWh. Siinäpä ne keskeisimmät arviointiperusteet.


ps

unread,
Jul 1, 2008, 9:52:11 AM7/1/08
to
"Heikki Heinonen" <miisu.h...@kolumbus.fi> kirjoitti kakaraskeidaa.


Marko

unread,
Jul 1, 2008, 11:34:26 AM7/1/08
to

"Rauno Kangas" <rauno....@taloapu.fi> kirjoitti viestissä
news:vCnak.25703$_03....@reader1.news.saunalahti.fi...
Noin laskettuna tuolla ei ole kovin suurta eroa. Itsellä kWh:n keskihinta on
7,6 senttiä, joten kustannusero olisi 12 euroa vuodessa.

Miten paljon 125 mm vuorivilla vuotaa lämpöenergiaa? Järkevää kait olisi,
että varasto olisi yhtä lämpötiivis joka puolelta. Eli väliseinän
polyuretaanieriste pitäisi mitoittaa 125 mm:n vuorivillaa suunnilleen
vastaavaksi.

ps

unread,
Jul 1, 2008, 12:07:19 PM7/1/08
to
"Marko" <ma...@invalid.fi> kirjoitti

125 mm mineraalivillaa vastaa tuossa kohtaa aika tarkoin 95 mm uretaania


Rauno Kangas

unread,
Jul 1, 2008, 12:08:13 PM7/1/08
to

"Marko" <ma...@invalid.fi> kirjoitti

> Miten paljon 125 mm vuorivilla vuotaa lämpöenergiaa? Järkevää kait olisi,
> että varasto olisi yhtä lämpötiivis joka puolelta. Eli väliseinän
> polyuretaanieriste pitäisi mitoittaa 125 mm:n vuorivillaa suunnilleen
> vastaavaksi.

125 mm mineraalivillaa vastaa tuossa kohtaa aika tarkoin 95 mm uretaania


Ari H

unread,
Jul 1, 2008, 3:29:51 PM7/1/08
to
On 2008-07-01, Marko <ma...@invalid.fi> wrote:
> Miten paljon 125 mm vuorivilla vuotaa lämpöenergiaa?

Tämmöisiin laskelmiin voi harrastelijan uteliaisuuden tyydyttämiseen
suositella DOF-LÄMPÖ-ohjelmaa demo-moodissa (löytyy kun laittaa tuon
dof-lämpö googleen). Jos oikein katson sillä, niin U-arvo tuolla on
0.34, eli luokkaa 45kWh/vuosi/seinäneliö (joillain tuntemattomilla
oletuksilla laskettuna, varmaan Helsingin ilmastossa).

> Järkevää kait olisi, että varasto olisi yhtä lämpötiivis joka
> puolelta.

Käsittääkseni tuolla ei ole ihan hirveää väliä, että onko joku
kohta eristetty huonommin, kunhan nyt samalla dekadilla ollaan
eristävyydessä ja ilmatiiviys on kunnossa. Ts. eri seinien
eristys ei sinänsä vaikuta toisiinsa, vaan jokainen vaipan osa
on itsenäinen. Onhan taloissakin ikkunat, joissakin tosi isot
sellaiset...

Eri asia jos on esim. tietty budjetti jolla eristeitä on ostamassa
eli tietty yhteismäärä eristettä. Silloin kannattaisi se määrä
jakaa mahdollisimman tasaisesti, että saa parhaan mahdollisen
kokonaiseristävyyden käytettävissä olevalla rahalla. Mutta tässä
ei ilmeisesti ole näin, vaan olemassa oleva rakenne määrää kunkin
seinän järkevän eristeen paksuuden. Tällöin ei jostain seinästä
kannata jättää eristettä pois sen takia että toisessa on vähemmän,
tai väkisin ja hankalasti paksuntaa yhtä seinää jotta saisi sen
eristyksestä yhtä hyvän kuin muiden seinien.

--
"Ja pilkut huusivat tuskissaan: 'Lisää vaseliinia, lisää vaseliinia!'"
From-kentän email-osoite on validi, siitä ei tarvitse poistaa mitään.

lmfmis

unread,
Jul 3, 2008, 12:18:34 PM7/3/08
to
On 1 heinä, 11:52, miisu.heino...@kolumbus.fi.i.eat.spam.4.breakfast

(Heikki Heinonen) wrote:
> On Tue, 1 Jul 2008 10:45:07 +0300, "Marko" <ma...@invalid.fi> höpisi että:
>
>
>
> >"Rauno Kangas" <rauno.kan...@taloapu.fi> kirjoitti viestissä

> >news:qBcak.25591$_03....@reader1.news.saunalahti.fi...
> >> "Marko" <ma...@invalid.fi> kirjoitti
>
> Saako muuten autotallin seinään edes laittaa styroksia? Eikös eristeen pidä olla
> paloturvallista?

Jos se on vaja niin onko sillä niin väliä?

Meillä on kylmä pihavaja eristetty 100mm styroksilla kauttaaltaan ja
hyvä on. Ilma vajassa viilenee ja lämpenee niin hitaasti ettei tavarat
homehdu tai kostu - niinkuin eritämättömässä ulkovarastossa
(sellainenkin on).

Keväällä lämpimällä ilmalla on hauska avata varaston ovi kun sisällä
on vielä talvi.

nospa...@supertel.fi

unread,
Jul 9, 2008, 4:51:06 AM7/9/08
to
On 1 heinä, 22:29, Ari H <AriH.s...@gmail.com> wrote:
> Käsittääkseni tuolla ei ole ihan hirveää väliä, että onko joku
> kohta eristetty huonommin, kunhan nyt samalla dekadilla ollaan
> eristävyydessä ja ilmatiiviys on kunnossa.  

Tuosta tuli mieleen:
kun varastossa ei asuta, eikä sinne tuoda vettä, kaiketi höyrysulutkin
on tarpeettomat. Esim styrox päästää höyryä läpi sen verran, että
lämmitetyn styrokslaatikon sisältö kuivuu laatikon läpikin hiljalleen
ilman kummempaa ilmanvaihtoa.

(Jos sinne meinaa tuoda sillon tällöin jotain märkää tai lämmittää
hetikittäin sen esim työtilaksi, voisi alumiinifolio olla myös hyvä
seinän pintana.. Säteilylämmitin toimii silloin hyvin. Esim jos
haluaisin eristää piharakennuksen satunnaista puuhastelua varten, joku
Sauna-satu tai styrox+alumiinifolio seinäpinnaksi kuulostaa hyvältä.
Sitten vaan 500W halogeeni ja 100W energiasäästövalot vaihtoehtoisiksi
työvaloksi, niin näkee ja tarkenee:-).