Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Lattialämmitys lankkulattian alle?

254 views
Skip to first unread message

Antti Ryhänen

unread,
Oct 18, 2008, 1:46:18 AM10/18/08
to
Terve

Siirrän vanhan kansakoulun uuteen paikkaan ja meinasin laittaa
vesikiertoisen lattialämmityksen alkuperäisen lankkulattian alle. Lankkujen
paksuus vaihtelee 45-60 mm, onnistuuko lattialämmitys kun on noin paksut
lankut?

-AR


whiski

unread,
Oct 18, 2008, 2:53:24 AM10/18/08
to

Ei tule hyvää. Puu eristää liikaa.


--
Wanha wirttynyt Whiski

Jollet tiedä, ymmärrä tai osaa ole edes hauska tekemällä
itsesi naurettavaksi

Ari H

unread,
Oct 18, 2008, 3:12:50 AM10/18/08
to

Eipähän se lämpö mihinkään häviä, vaan siirtyy eristävyyksien
mukaisesti joka suuntaan, eristyksistä ja massasta tulee vain
viivettä, ja voinee vaatia myös korkeampaa lämpötilaa veteen?

Lähinnä jos ei ole tarpeeksi eristettä alla niin turhan iso osa
lämmöstä menee maahan eli hukkaan. Mutta jos olet siirtämässä
tönöä, niin ilmeisesti voit laittaa myös eristystä niin paljon
kuin haluat.

--
"Ja pilkut huusivat tuskissaan: 'Lisää vaseliinia, lisää vaseliinia!'"
From-kentän email-osoite on validi, siitä ei tarvitse poistaa mitään.

Rauno Kangas

unread,
Oct 18, 2008, 4:20:41 AM10/18/08
to
"Antti Ryhänen" <antti....@finmeas.com> kirjoitti

Paksut lankut eristävät jonkin verran lämpöä mikä saattaa tuottaa ongelmia
lämmityksen ohjauksessa. Jos ohjaus sisälämpötilan mukaan, niin saattaa
lisätä lämmitystehon vaihtelua. Ulkolämpötilaohjauksella taas sisäilman
lämpötilassa saattaa olla ohjauksen viiveistä johtuvaa epätasaisuutta. Myös
paksujen lankkujen eläminen saattaa aiheuttaa omat ongelmansa.

Itse suhtautuisin vähintäänkin varauksellisesti aiheeseen. Muistelen, että
ainakin Luvian saha on jotain ohjeentapaista koonnut lankkulattiasta ja
lattialämmityksestä.

***etsii***

http://www.luviawood.fi/s_lattia_ohjeet.html

Eipä tuollakaan paljoa ollut - vain pieni maininta teho- ja
lämpötilarajauksista.

Vanhan kansakoulun suhteen taitaa tuo tehoraja olla tarkistamisen arvoinen.


Joose

unread,
Oct 20, 2008, 2:14:41 PM10/20/08
to
Antti Ryhänen kirjoitti:

En missään nimessä laittaisi noin paksuun lattiaan. Omat lattiat on 30
mm, ja se on jo valmistajankin mukaan ihan rajoilla. En sitten
laittanut, eikä tuolla niin väliäkään kun puulattia on muutenkin lämmin
jaloille.

-Joose

Papupata

unread,
Oct 21, 2008, 4:19:17 AM10/21/08
to
Moi,

lattialämmityksestä massiivipuulattian yhteydessä on tehty diplomityö,
kannattaa lukaista lävitse:

www.tkk.fi/Yksikot/Talo/opinnayte/Lammitetty%20massiivihavupuulattia.pdf

Ville Sallinen

unread,
Oct 27, 2008, 6:03:28 AM10/27/08
to
Tere,

hieman aihetta sivuten:

Tein viitisen vuotta sitten meidän 20-luvun hirsirysään kylppäriin
puulattian, jonka alle
tuli sähköinen lattialämmitys. Lankut tosin eivät olleet kuin n. 35
millistä jytkyä.

Lankkujen alla jäi muistaakseni 4-5 cm ilmatilaa, niskojen (3*10") väiin
laitoin aluumiinipellistä
tehdyt "säteilijät", joihin lämmityspiuha kiinnitettiin. Pellin alla
puruissa on eräänlainen vastuspiuha, josta voipi rakenteen kosteutta
ohmipuntarilla tarkkailla. Lattiassa on kaato keskelle.

Lankkujen saumoihin ajoin jyrsimellä vissiin 5*5 mm urat, jotka
primeroinnin jälkeen täytin SikaFlex:llä. Laihaa lakkaa koko hökötyksen
päälle, niin paljon kuin imi, ja lopuksi pari varvia paksunpaa Epifanesia
vielä ohjeen mukaan.

Hyvin on pelittänyt ja lattia on mukavan lämmin, lankut eivät ole
halkeilleet, ja saumat on pysyneet kiinni.

Rakennusapteekin Bilnäs:in esittelytalossa on vesikiertoinen
lattialämmitys, se on osittain peitetty pleksillä, jotta rakenne on
näkyvissä.

http://www.rakennusapteekki.fi/suomeksi/start2.asp

VS