to
Rupesin tässä asentamaan lomalla Suomesta ostamaani sähkökiuasta (Harvia)
entisen (lopullisesti hajonneen) tilalle.

Asennusohjeessa sanotaan "Älä kytke kiukaan tehonsyöttöä
vikavirtakytkimen kautta!".

Onkohan nyt suomenkielen ammattisanastoni jo ruostunut, mutta eikö tuo
härveli ole kansainvälisesti "RCD" tai saksaksi "FI-Schalter". Sellainen
kun on täällä pakollinen kuikaan syötössä (ja on siinä aina ollut niin
kauan kuin vanhakin kiuas, n. 15 v).

Miksiköhän pykälät olisivat niin erilaiset Suomessa?


JOS

unread,
Aug 24, 2003, 11:43:57 AM8/24/03
to

> Asennusohjeessa sanotaan "Älä kytke kiukaan tehonsyöttöä
> vikavirtakytkimen kautta!".

Sen takia, että vikavirtasuoja todennäköisesti laukeaa. Syy on kiukaan
vastusten rakenteessa joiden perusominaisuuteen kuuluu pieni tai siis tässä
tapauksessa hieman pienempää suurempi vuotovirta. Varmaan tämäkin on
kustannuskysymys. Rahalla saa sellaisen kiukaankin, jossa vastukset on tehty
sellaisesta aineesta, joka kuumuuden ja veden lisäksi pitää kaikki sähköt
sisällään viimeistä elektronia myöten.

Kiuas ilman vikavirtasuojaa ei aiheuttane suurempaa riskiä koska:
- Sillä on joka tapauksessa oma ryhmänsä, ja muut vvsuojaa tarvivat
laitteet/tilat on kytketty vvsuojattuun ryhmään.
- Kun kiuas on päällä ei kenellekään tule mieleen kosketella sitä, koska se
on luonnostaan epämiellyttävän kuuma. (käyttökytkimien nupithan ovat
eristeaineisia)

t, Jukka


Teemu Kerppu

unread,
Aug 24, 2003, 12:44:13 PM8/24/03
to
"JOS" <juk...@otapoiswebinfo.fi> wrote in message
news:biameq$tah$1...@news1.songnet.fi...

>
> > Asennusohjeessa sanotaan "Älä kytke kiukaan tehonsyöttöä
> > vikavirtakytkimen kautta!".
>
> Sen takia, että vikavirtasuoja todennäköisesti laukeaa.

Eipä ole entiselläkään koskaan lauennut (saksalaisvalmisteinen, kaiiki
muu sen sijaan on aika perusteellisesti lauentut ;-) Panin juuri kiukaan
kokeeksi päälle että saa ensimmäiset käryt pois, ei ole vielä kauennut
(Idelta on 30 mA).

...


> Kiuas ilman vikavirtasuojaa ei aiheuttane suurempaa riskiä koska:
> - Sillä on joka tapauksessa oma ryhmänsä, ja muut vvsuojaa tarvivat
> laitteet/tilat on kytketty vvsuojattuun ryhmään.
> - Kun kiuas on päällä ei kenellekään tule mieleen kosketella sitä,
koska se
> on luonnostaan epämiellyttävän kuuma. (käyttökytkimien nupithan ovat
> eristeaineisia)

Olen sinänsä samaa mieltä - no annan sen olla kuitenkin näin, koska
täkäläinen isoveli niin määrää.

P.S. noi anekdoottina voin kertoa, miten saksalainen ohjauselektroniikka
hajosi... Systeemissähän on moninkertainen varmistus: termostaatti,
erillinen ylilämpenemisen suoja, ajastin, ja vielä ohjauslaitteessa
kytkin josta koko hoidon saa päältä pois. Kaikki toimii elektronisesti
(viime kädessä siis vain rele kytkee varsinaisen lämmitysvirran päälle ja
pois).

Saunasta lähtiessä oli tapana panna koko hoito pois päältä siitä
kytkimestä (vaikka ajastinkin olisi sen ennen pitkää tehnyt). Erään
kerran ihmettelin kun kellarista (jossa sauna on) tuli pari tuntia
saunomisen jälkeen voimakas "saunan haju". Menin katsomaan, ja totesin
että sauna on täysillä (sisällä jo jotain 140 astetta muistaakseni).
Termostaatti ei toiminut, ajastin oli pysähtynyt, eikä
ylikuumenemissuojakaan ollut lauennut. Parasta oli, että sauna oli päällä
olipa "pää"kytkin (joka ohjaa elektroniikan kautta sitä relettä) ei
myöskään vaikuttanut mitään...


Severi56

unread,
Aug 26, 2003, 11:36:12 AM8/26/03
to

> Olen sinänsä samaa mieltä - no annan sen olla kuitenkin näin, koska
> täkäläinen isoveli niin määrää.

Onko tosiaan olemassa määräys, että kiuas pitää olla vikavirtasuojan takana?

Severi

Teemu Kerppu

unread,
Aug 26, 2003, 11:58:23 AM8/26/03
to
"Severi56" <severi5...@hotmail.com> wrote in message
news:bifv1f$ek4$1...@plaza.suomi.net...

On. Kyseessä on Saksa (DIN 18015). Suomessa ilmeisesti ei.


Severi

unread,
Aug 27, 2003, 6:09:35 AM8/27/03
to

> > Onko tosiaan olemassa määräys, että kiuas pitää olla vikavirtasuojan
> takana?
> On. Kyseessä on Saksa (DIN 18015). Suomessa ilmeisesti ei.

juu... joo... niin, sinähän olit Saksassa asentamassa, etkä Suomessa!

Severi


Teemu Kerppu

unread,
Aug 28, 2003, 4:19:24 AM8/28/03
to
"Olavi Blomberg" <olavi.b...@sonera.poista.com> wrote in message
news:vGi3b.71$Hi3...@read3.inet.fi...

> Ihan asiaa sen verran, että kuulin tutulta sähköasentajalta, että
> vikavirtasuojat tuppaavat laukeamaan kiukaiden kanssa ilma mitään
suurempaa
> syytä. Ilmeisesti vastuksissa on sen verran vuotovirtoja tai
kapasitanssia.

Se edellinen kiuas (jonka nyt heitin pois) oli käytössä n. 15 vuotta - ei
sen VV-suojaimen kanssa ollut mitään ongelmia. Uusi on vasta otettu
käytöön, ainakaan vielä ei ole ollut ongelmaa.

Se edellinen (saksalainen) oli kyllä surkeasti tehty... liitäntärima oli
liian kuumassa paikassa ja hiiltyi pikkuhiljaa kiukaan kuumuudesta. Tämä
kyllä sitten aikanaan aiheutti VV-suojaimen laukeamisen...