Onko odotettavissa mitään syndroomaa jo teräspilarin (RHS 150x150x5) valaa
betonilla täyteen korroosion suojaustoimenpiteenä ulkotilassa. pääseekö
lähes suljetussa tilassa betonin ylimääräinen kosteus poistumaan ennen
talven tuloa ja jos ei niin onko jäätymisen vaaraa ja putken repeytymisen
mahdollisuus. Pilareilla pituutta 2,5m ja kuormaa maksimissaan (lumikuorma)
n. 10 tonnia.
mestarismies
Marko
"mestarismies" <noita...@yahoo.mapson.com> wrote in message
news:ai2rrf$li5$1...@phys-news1.kolumbus.fi...
Että oikein mestarismieskin;-)
Meillä ainakin valettiin betonipilarit korkeus noin 3 m 200 mm
ilmastointiputken sisään ja valu onnistui ihan OK - vaikka raudoitettiinkin.
Ovat olleet jo yhden talven sellaisenaan eli ei ole ollut jäätymisongelmia.
Meillä kosteus on poistunut putken alapäässä olevan betonilaatan kautta eikä
putket repeytyneet ollenkaan vaikka seinämä on noin 1 mm. Kuormaa en tiedä
mitä niihin on laskettu, mutta päällä on autokatoksen katto ja samalla
kattamaton terassi eli lumikuormaa siunaantuu sinnekin.
Harri Toivonen
Veikkaisin ilmaston rasituksen teräsrakenteille olevan vähintään
viisinkertainen. Teräsrakenteissa on muuten erikseen korroosiomitoituksessa
taulukko meri-ilmastolle, joten ei mikään uusi ilmiö.
Takaisin asiaan... pilarissa on huohotusreiät sekä alhaalla että ylhäällä,
mutta pilari on käsittelemätön sisäpuolelta. Pilari on hitsattu alhaalla
teräslappuun ja ylhäällä delta-palkkiin, joten ainoa kosteuden
poistumisreitti on noista huohotusrei'istä.
"Marko V" <mark...@invalid.yahoo.com> wrote in message
news:ai2si0$mme$1...@phys-news1.kolumbus.fi...