Eli talossa oli omat sakokaivot jotka poistettiin ja liityttiin
kunnallistekniikkaan.
Jonkin ajan päästä alkoi sisätiloissa tuntumaan viemärinhajua.
Kävin välikatolla katsomassa. Tuuletusputkien päihin oli asennettu
semmoiset venttiilit joissa kumiläpät sisällä. Ideana niissä ilmeisesti se,
että
laskevat ilmaa sisäänpäin mutta ei ulos.Otin tulpat pois ja nyt tuntuisi
haju
sisätiloissa olevan vähenemään päin.
Eli onko kyseiset venttiilit tarpeelliset? Ja onko ne tarkoitettu nimenomaan
oma-kaivo systeemeihin.


Marko Björkroth

unread,
Oct 11, 2002, 11:51:09 AM10/11/02
to
Hartsu wrote:
>
> Eli talossa oli omat sakokaivot jotka poistettiin ja liityttiin
> kunnallistekniikkaan.
> Jonkin ajan päästä alkoi sisätiloissa tuntumaan viemärinhajua.

Vesilukot tyhjenivät?

> Kävin välikatolla katsomassa. Tuuletusputkien päihin oli asennettu
> semmoiset venttiilit joissa kumiläpät sisällä. Ideana niissä ilmeisesti se,
> että
> laskevat ilmaa sisäänpäin mutta ei ulos.Otin tulpat pois ja nyt tuntuisi
> haju
> sisätiloissa olevan vähenemään päin.
> Eli onko kyseiset venttiilit tarpeelliset? Ja onko ne tarkoitettu nimenomaan
> oma-kaivo systeemeihin.

Jonkinlainen tuuletus tarvitaan aina. Muuten voi lähteä vedet
lattiakaivojen ym. vesilukoista vessaa vedettäessä. Vaihtoehtoina ovat
tuuletusputki katolle, siis vesikaton läpi, tai alipaineventtiili
sisällä/välikatolla.

Olisivatko venttiilit menneet jumiin? Niiden puute ei ole hyvä juttu.
Nyt viemäreistä nousevat höyryt jäävät välikatolle pyörimään eli
jonkinsorttinen kosteusvaurio on tilauksessa.

Marko

Hartsu

unread,
Oct 12, 2002, 5:06:54 AM10/12/02
to

"Marko Björkroth" <Marko.B...@kolumbus.fi> wrote in message
news:3DA6F36D...@kolumbus.fi...

> Hartsu wrote:
> >
> > Eli talossa oli omat sakokaivot jotka poistettiin ja liityttiin
> > kunnallistekniikkaan.
> > Jonkin ajan päästä alkoi sisätiloissa tuntumaan viemärinhajua.
>
> Vesilukot tyhjenivät?

No ei ole vesilukot tyhjentyneet. Haju tuli aivan epämääräisestä suunnasta.
Kovemmin tuntui haisevan vaatekomerossa, missä oli kotelointi välikatolle
johtavaan putkeen. Olisiko joku liitos putkessa falskannut.

>
> > Kävin välikatolla katsomassa. Tuuletusputkien päihin oli asennettu
> > semmoiset venttiilit joissa kumiläpät sisällä. Ideana niissä ilmeisesti
se,
> > että
> > laskevat ilmaa sisäänpäin mutta ei ulos.Otin tulpat pois ja nyt tuntuisi
> > haju
> > sisätiloissa olevan vähenemään päin.
> > Eli onko kyseiset venttiilit tarpeelliset? Ja onko ne tarkoitettu
nimenomaan
> > oma-kaivo systeemeihin.
>
> Jonkinlainen tuuletus tarvitaan aina. Muuten voi lähteä vedet
> lattiakaivojen ym. vesilukoista vessaa vedettäessä. Vaihtoehtoina ovat
> tuuletusputki katolle, siis vesikaton läpi, tai alipaineventtiili
> sisällä/välikatolla.
>
> Olisivatko venttiilit menneet jumiin? Niiden puute ei ole hyvä juttu.
> Nyt viemäreistä nousevat höyryt jäävät välikatolle pyörimään eli
> jonkinsorttinen kosteusvaurio on tilauksessa.
>
> Marko

Mielestäni venttiilit olivat ihan ok. Putkessa tuntuisi olevan lievä
ylipaine.
Venttiilithän ei kait laske ilmaa ulospäin, joten jos joku liitos vuotaa,
niin käry voisi
siitä päästä sisätiloihin.
Välikatto on melko hyvin tuuletettu (linnutkin pääsee sinne) joten voisiko
ajatella
että pärjäisi ilman noita tulppia. Tuuletusputkia tulee vielä kaksi
(molempiin päähän taloa)
joten vesikaton puhkaisut tuntuu isolta hommalta.


Jarmo Backman

unread,
Oct 12, 2002, 2:14:07 PM10/12/02
to

"Hartsu" <hkot...@xxhotmail.com> wrote in message
news:OCRp9.73$PN2....@read2.inet.fi...
Älä ota sitä venttiliä pois. Kesäaikana ei yläpohjassa varmaan havaitse
muuta kuin viemärin hajua, mutta talvella löydät vesikaton alapinnasta
helposti ihan jääpuikkoja, joten kosteutta varmaan johtuu rakenteisiin.
Pistä pakkasella kuumavesihana täysille ja käy katsomassa
tuuletusputkea,niin ymmärrät mitä tarkoitan.

Itselläni on yläkerta vielä täysin vaiheessa ja tuuletusputki päättuu
toistaiseksi varastoon, josta se joskus jatkaa matkaa yläkerran wc:lle.
Putken päähän on laitettu venttiili, eikä mitään hajuja eikä ongelmia ole
ilmennyt.

Itse etsittiin aikoinaan wc:n hajun lähdettä ties mistä, kunnes havaittiin,
että pöntön viemäriputki oli päätetty jatkoon, ts. siihen laajennettuun
osaan, jossa on kumitiiviste. Kun tuohon laittaa pöntön ja viemärin väliin
tulevan mansetin (vai mikä sen nimi nyt sitten on), niin se saattaa hyvällä
tuurilla olla niin keskellä, että hajua ei pääse tulemaan. Meidän
tapauksessa oli pönttö parilla ruuvilla kiinni ja pääsi oikein kovan väännön
yhteydessä hieman elämään ja haju pääsi "vapaasti" vessaan. Vastaava juttu
voi olla tietenkin myös lavuaarien liitännöissä, kaikki on syytä tarkistaa,
jotta ongelma löytyy.

t.Jarmo


Ilkka Haapavirta

unread,
Oct 15, 2002, 1:29:46 AM10/15/02
to
"Marko Björkroth" wrote

> Jonkinlainen tuuletus tarvitaan aina. Muuten voi lähteä vedet
> lattiakaivojen ym. vesilukoista vessaa vedettäessä. Vaihtoehtoina ovat
> tuuletusputki katolle, siis vesikaton läpi, tai alipaineventtiili
> sisällä/välikatolla.
>
> Olisivatko venttiilit menneet jumiin? Niiden puute ei ole hyvä juttu.
> Nyt viemäreistä nousevat höyryt jäävät välikatolle pyörimään eli
> jonkinsorttinen kosteusvaurio on tilauksessa.

Kävin eilen kyselemässä K-Raudassa noita alipaineventtiilejä ja (sinänsä
asiantunteva) myyjä kertoi, että tuollainen ullakkotilan alipaineventtiili on
vain huono hätäratkaisu silloin, kun katon läpivienti ei onnistu.
Minkälaisia kokemuksia muilla on noiden alipaineventtiilien kestosta? Myyjän
mielestä ullakon pakkaset muuttavat kumin ominaisuuksia niin, että venttiilin
toiminta heikkenee vuosien (kuinka monen?) mittaan.

Ilkka


Harri Ilmari Toivonen

unread,
Oct 15, 2002, 2:34:46 AM10/15/02
to
"Ilkka Haapavirta" <ilkka.ha...@nokia.com> wrote in message
news:eJNq9.16924$ZE1.3...@news1.nokia.com...

Minulla tuli ilmastointi- ja viemäriputkia tehdessä mieleen, että eikö
ilmastoinnin poistoputken voisi laittaa joko kokonaan tai ainakin t-haaralla
viemärin tuuletukseen koneellisessa ilmastoinnissa. Auttaisi varmasti
viemärin aukipysymiseen ja poistoputkeen ei varmaan hajut tule kun ilmavirta
on kokoajan kuitenkin päällä. Säästyisi yksi katon läpivienti ainakin ja
samalla mahdollinen vuotokohta. No tämäkin jäi ideaasteelle, mutta minusta
sen pitäisi toimia.

Harri Toivonen


Tapio Lindström

unread,
Oct 15, 2002, 5:57:36 AM10/15/02
to
Harri Ilmari Toivonen wrote:
>
> Minulla tuli ilmastointi- ja viemäriputkia tehdessä mieleen, että eikö
> ilmastoinnin poistoputken voisi laittaa joko kokonaan tai ainakin t-haaralla
> viemärin tuuletukseen koneellisessa ilmastoinnissa. Auttaisi varmasti
> viemärin aukipysymiseen ja poistoputkeen ei varmaan hajut tule kun ilmavirta
> on kokoajan kuitenkin päällä. Säästyisi yksi katon läpivienti ainakin ja
> samalla mahdollinen vuotokohta. No tämäkin jäi ideaasteelle, mutta minusta
> sen pitäisi toimia.

Entäs kun ilmastointi ei syystä tai kolmannesta ole päällä?

-- T.

Harri Ilmari Toivonen

unread,
Oct 15, 2002, 6:55:48 AM10/15/02
to
"Tapio Lindström" <tapio.l...@nokia.com> wrote in message
news:3DABE7F0...@nokia.com...

Se tulee korjattua pikaisesti!

Harri


Tapio Lindström

unread,
Oct 15, 2002, 7:36:04 AM10/15/02
to
Harri Ilmari Toivonen wrote:
>
> "Tapio Lindström" <tapio.l...@nokia.com> wrote in message
> news:3DABE7F0...@nokia.com...
> >
> > Entäs kun ilmastointi ei syystä tai kolmannesta ole päällä?
>
> Se tulee korjattua pikaisesti!

Sähkökatkon aikana ulos..?`

-- T.

Olavi Blomberg

unread,
Oct 15, 2002, 7:56:10 AM10/15/02
to

"Ilkka Haapavirta" <ilkka.ha...@nokia.com> wrote in message
news:eJNq9.16924$ZE1.3...@news1.nokia.com...
> Kävin eilen kyselemässä K-Raudassa noita alipaineventtiilejä ja (sinänsä
> asiantunteva) myyjä kertoi, että tuollainen ullakkotilan alipaineventtiili
on
> vain huono hätäratkaisu silloin, kun katon läpivienti ei onnistu.
> Minkälaisia kokemuksia muilla on noiden alipaineventtiilien kestosta?
Myyjän
> mielestä ullakon pakkaset muuttavat kumin ominaisuuksia niin, että
venttiilin
> toiminta heikkenee vuosien (kuinka monen?) mittaan.
>
> Ilkka
>
Mulla on ollut tollainen tyhjöventtiili ullakolla jo kuusi vuotta ja hyvin
toimii edelleen. Jos se joskus hajoaa, siihen saa ostettua (toivottavasti)
uuden läpän. No eihän tuo koko venttiilikään hirveän kallis ole. Yhden
kattoläpiviennin hinnalla saa aika monta tuollaista venttiiliä.

Oma taloni on varustettu matalapaineviemäripumppaamolla (hieno yhdyssana!),
joten se ei ole suoraan yhteydessä kaupungin viemäriverkostoon.

ob