Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Muistutus : Älä asenna vaakaeristeitä ennen lattiavalua

46 views
Skip to first unread message

P.Rasimus

unread,
Nov 14, 2005, 9:26:30 AM11/14/05
to
Tervehdys

Nyt kun ilmat alkavat kylmetä lienee syytä muistuttaa rakentajia tästä
sudenkuopasta, jolla on tässä maassa saatu uuteen ulkoseinään kosteus ja
homeongelmia.

Jos taloosi tulee sisäpuolinen vaakaeristys, älä asenna eristeitä ennen
lattiavalua jos valut sattuvat pakkaskaudelle.
Höyrynsulku (päärungon eristeitä vasten) sitävastoin on hyvä olla paikallaan
ja visusti teippailtuna ennen valua.

Kun lattiabetonit levitetään pakkaskaudella sisälle käy niin, että
rakennuksen sisäpuolinen vesihöyryn osapaine nousee ERITTÄIN korkeaksi.
Osapaineiden pyrkiessä tasaantumaan ulkoilman kanssa kosteus tunkeutuu
viileisiin ulkoseinärakenteisiin ja tiivistyy vedeksi höyrynsulun
sisäpintaan.
Rakennuksen ulkovaippaan tiivistyvän veden määrä tuollaisen lattiavalun
yhteydessä on helposti satoja litroja jos olosuhteet sattuvat olemaan
pahimmat mahdolliset.
Eikä kosteus välttämättä paljastu rakentajalle villojen ja höyrynsulun
rajapinnalta.

Sitten onkin valujen jälkeen hyvä levyttää seinät ... ja erinomaiset
keittoainekset hometalolle ovat kasassa.

P.Rasimus
proffa_tähän_se_hassu_merkki_taloproffa.fi

Teemu R.

unread,
Nov 14, 2005, 9:41:09 AM11/14/05
to
P.Rasimus kirjoitti:
> proffa_tähän_se_hassu_merkki_taloproffa.fi

Kai tässä on joku koira haudattuna? Sultahan selkeesti loppuis työt, jos
kaikki tekis näin. ;-)

--
Teemu R.

P.Rasimus

unread,
Nov 14, 2005, 9:49:07 AM11/14/05
to

Kyllä noita asuntoja myydään ja rakennetaan edelleenkin, siitä huolimatta,
että jokunen pientalorakentaja onnistuu tekemään itselleen lähtökohdiltaan
onnistuneen torpan.
Rakentamisen laadusta tässä maassa on kuultu riittävästi - enkä panisi
lainkaan pahakseni vaikka maa olisi kylläsytetty hyvin tehdyillä taloilla.
Paljon mielummin minä kirjoitan myytävästä asunnosta "terveen paperit" kuin
elämää pidemmän sairauskertomuksen :)

P.Rasimus


Petteri Soikkonen

unread,
Nov 14, 2005, 10:00:17 AM11/14/05
to
P.Rasimus wrote:

> Jos taloosi tulee sisäpuolinen vaakaeristys, älä asenna eristeitä ennen
> lattiavalua jos valut sattuvat pakkaskaudelle.

Joo:
http://groups.google.com/group/sfnet.keskustelu.rakentaminen/msg/7fe1502051a1c7a0

Ja vaikka lattiavalusta olisikin jo aikaa, ylläri saattaa tulla siinä
vaiheessa kun laattaan saadaan lämpö.

Sitä ei voi kertarakentaja käsittää kuinka paljon siellä laatassa sitä
kosteutta on.

Petteri

P.Rasimus

unread,
Nov 14, 2005, 10:24:52 AM11/14/05
to

Siellähän sitä olikin ihan ansiokasta debattia aiheesta.
Kannattaa muidenkin asiasta kiinnostuneiden lukaista tuo ketju.

Kauanko Petteri lopulta odottelit kuivattelun kanssa ennen levytyspuuhia?

P.rasimus


Petteri Soikkonen

unread,
Nov 14, 2005, 10:35:27 AM11/14/05
to
P.Rasimus wrote:

> Kauanko Petteri lopulta odottelit kuivattelun kanssa ennen levytyspuuhia?

En muista enää. Mulla kuivain oli yhtäjaksoisesti aika kauan päällä,
kuukauden, ehkä kahden. En muista mitä tein odotellessa. Pitäisi kaivaa
rakennuspäiväkirja esiin (joukko digikuvia). Mutta sitä tein, että
laitoin villat ja odotin päivän pari, otin pois ja katsoin, onko
kosteutta kondensoitunut. Kaipa sitten aloitin villoituksen, kun
kondensoitumista ei enää tapahtunut.

Tulihan siitä aikamoinen härdelli, jolta olisin luultavasti välttynyt,
jos olisin päässyt tekemään lattiavalua aiemmin, mieluiten kesällä.

Petteri

ask@kolumbus.fi ove-la

unread,
Nov 14, 2005, 2:00:31 PM11/14/05
to
> Jos taloosi tulee sisäpuolinen vaakaeristys, älä asenna eristeitä
> ennen lattiavalua jos valut sattuvat pakkaskaudelle.


hm ... sisäpuolinen vaakaeristys ... ?
... mikä ja missä se semmonen kummajainen on ?

"vaaka-" ... ovatko nuo ylä-, väli- vai ehkä alapohjaeristeitä;
seinissä eristevillalevyt lienevät kuitenkin yhä pystyssä

mahtaako "sisäpuolisella vaakaeristeellä" olla jokin
tavanomaisempikin nimi


Rauno Kangas

unread,
Nov 14, 2005, 2:28:00 PM11/14/05
to
"ove-la" <ovela a...@kolumbus.fi> kirjoitti
viestissä:dlaml8$far$1...@phys-news1.kolumbus.fi...

Jos ei ole tullut termit vaakakoolaus ja -villa (=eriste ;-) vastaan tähän
päivään mennessä, niin kannattaa lopettaa koko tämän ryhmän tilaus. Sinä
meinaan olet taatusti ainoa, joka ei hiffannut pointtia. Jos taas
lämpimiksesi saivartelet, niin suosittelen vaihtamaan tämän ryhmän tilauksen
ryhmään sfnet.keskustelu.huuhaa ;-)
--
RAKENTAVIN TERVEISIN
RI Rauno Kangas
pientalotuotannon moniosaaja
www.kolumbus.fi/taloapu.rauno.kangas


Juha K

unread,
Nov 14, 2005, 3:56:02 PM11/14/05
to
Ihmettelen, että miksi uusi talo täytyy homehduttaa typerällä
talotekniikan säännöllä (taitaa olla oikeen lakiin kirjattu?) joka
kieltää ottamasta käyttöön ilmanvaihto- putkistoja ja
konetta/koneita ennen rakennuksen valmistumista!? Pelätään että
putket ja kone pölyyntyy etc. mutta eihän se haittaa vaikka talo
kerkii homehtuun jo ennen ku se saatiin ees käyttöön? olis taas
kirveelle töitä siinä ryllissä vai mikä helv...n rilli se oikein
on.


T. Juha K

ask@kolumbus.fi ove-la

unread,
Nov 14, 2005, 4:54:46 PM11/14/05
to
... ja taas mua "ojennettiin" ... takaisin ruotuun


vaakakoolaus on toki mullekin tuttu termi; - vaakaeriste sen
sijaan ... kuten jo mainitsin - sijaitsee ainakin mun talossani
joko ylä-, väli- tai alapohjassa

mutta yritän kuitenkin innolla omaksua jatkuvasti lisää
tee-se-itse-ok-rakentajien yleisesti käyttämiä "uusio"termejä
muilta kokeneemmilta ja osaavammilta ... kuten esim. sinulta

ja sekin jäi mulle hieman epäselväksi, jotta miks' nimenomaan
tuo "sisäpuolinen" olisi niin ongelmallinen (=vaarallinen) ettäs'
se tulisi jättää asentamatta ... kun

mun käsittääkseni vesihöyry pysähtyy höyrynsulkuun
jos nimittäin seinässä sellainen on - ja OIKEASSA paikassa -

ja ellei sitä ole (jotkut kun luulevat yhä onnistuvansa pysäyttä-
mään diffuusiokosteuden pelkällä ruskealla käärepaperilla) niin ...

silloinhan kosteus muodostaa usein suurimman ongelman juuri
lähempänä lämpöeristeen ulointa pintaa ... jossa se saattaa
pakkasilla jopa JÄÄTYÄ jämähtää sinne eristeen sisään
" ... jos valut sattuvat pakkaskaudelle ..." kuten mainittiin


tiedän toki (muiden) kokemuksesta että ok-rakentamisessa
kyllä paljon sovelletaan ja sävelletään ... mutta

kukaan EI myöskään edes vihjassu', ettäs höyrynsulku olisi
asennettu seinään - riskaabelisti! muuten - tuon ongelmaksi
mahdollisesti muodostuvan "vaaka"eristeen ulkopuolelle ...
... keräämään kaikki lattiasta haihtuva kosteus "vaaka"villaan

"huu - ja - haa" ... h-hhaa


ask@kolumbus.fi ove-la

unread,
Nov 14, 2005, 5:18:43 PM11/14/05
to
äläkä nyt leiki tollasta tosikkoa Rauno;
minähän yritän vain ylläpitää keskustelua


onko ristiinkoolaus sulle tuttu termi ?
entäpäs ristieriste ?

sijaitsisiskos' tuo sitten kirkon tornin huipussa
vaiko mahdollisesti hautuumaalla


anonymous

unread,
Nov 15, 2005, 12:47:07 AM11/15/05
to


Moi

Vasta tällä rakenteella talo tulossa.
Lattiavalut kuivu noin 2 kk (tehty kesäkuussa) ennen kuin suljettiin
ulkokuori.
ja pitää kyllä sanoa että kosteutta kyllä riiittää.
Olen käynyt tuulettamassa taloa aamulla ja illalla.
Ensimmäiset kylmemmät kelit ja ikkunat heti kosteus helmeilee.
varsinkin kun tehtiin laatoitus , jne ... töitä.
Lämmitys säädetty 20 asteeseen ja täys tuuletus aamuin illoin.
sen lisäksi että piipun pelti on koko ajan auki.
Toivottavasti nyt tuo tuuletus on riittänyt.
pian saan IV koneen käyttöön. pistän kyllä sen teho asentoon ja nostan
lämpöä vielä muutaman asteen.

Eli muille tällä rakenteella rakentajille.
korostan tehokkaan tuuletuksen järjestämistä.
varsinkin nyt kun ilmat kylmenee.

Rauno Kangas

unread,
Nov 15, 2005, 1:08:00 AM11/15/05
to
"ove-la" <ovela a...@kolumbus.fi> kirjoitti
viestissä:dlb0ru$5fu$1...@phys-news1.kolumbus.fi...

> vaakakoolaus on toki mullekin tuttu termi; - vaakaeriste sen
> sijaan ... kuten jo mainitsin - sijaitsee ainakin mun talossani
> joko ylä-, väli- tai alapohjassa

Järjen käyttö on ilmeisesti kielletty, koska se jättättäisi vähemmän tilaa
turhalle saivartelulle?

> mutta yritän kuitenkin innolla omaksua jatkuvasti lisää
> tee-se-itse-ok-rakentajien yleisesti käyttämiä "uusio"termejä
> muilta kokeneemmilta ja osaavammilta ... kuten esim. sinulta

Jos tosiaankin olit ällikällä yhdestä vaakaeristeestä, niin kyllä sun
osaamises pitäskin kyseenalaistaa ;-)

> kukaan EI myöskään edes vihjassu', ettäs höyrynsulku olisi
> asennettu seinään - riskaabelisti! muuten - tuon ongelmaksi
> mahdollisesti muodostuvan "vaaka"eristeen ulkopuolelle ...
> ... keräämään kaikki lattiasta haihtuva kosteus "vaaka"villaan

Hyvät ihmiset!

Laittakaa jatkossa kaikki ilmeisetkin detaljit näkyviin, jos haluatte
ove-lakin pysyvän kärryillä. Meille muille - kertarakentajillekin - alkaa
olla tuttuja tuollaiset yhdistelmät: vaakakoolaus+vaakavilla =>
höytynsulkumuovi mitä ilmeisimmin rungon ja koolauksen välissä.

Mainittakoon, että muovia tuohon väliin tarjoavat talotoimittajat ovat sen
verran tutkituttaneet tuota rakennetta, että voivat VTT:n lausuntoihin
vedoten ilmoittaa, ettei se tuossa kohtaa rakennetta ole "väärässä"
paikassa, josko ei klassisen rakennefysiikkateorian mukaan ihan parhaimmassa
mahdollisessakaan paikassa.

Rauno Kangas

unread,
Nov 15, 2005, 1:12:58 AM11/15/05
to
"ove-la" <ovela a...@kolumbus.fi> kirjoitti
viestissä:dlb28r$88j$1...@phys-news1.kolumbus.fi...

> äläkä nyt leiki tollasta tosikkoa Rauno;

Minä en ole tosikko - laulan mieskuorossa.

Aika ajoin on vain pakko ilmoittaa mahdollisille kertalukijoille, miten nuo
sun tarinasi pitää ymmärtää. Myönnän niissä joskus olevaksi asiaakin, mutta
riittävään saivarteluun käärittynä se saattaa jäädä - ja todennäköisesti
jääkin - ymmärtämättä. Yritän ikäänkuin maallikkoja suojellakseni laittaa
sinun juttuihisi varoitusteksitin: Ove-lan ohjeiden noudattaminen saattaa
vaarantaa...

> minähän yritän vain ylläpitää keskustelua

Aha.

JukkaK

unread,
Nov 15, 2005, 2:14:11 AM11/15/05
to
Moi,

"P.Rasimus" <panu.rasim...@luukku.Eiroskaa.com> wrote in message
news:43789e90$0$23968$f8ea...@news.gohome.fi...


>
> Jos taloosi tulee sisäpuolinen vaakaeristys, älä asenna eristeitä ennen
> lattiavalua jos valut sattuvat pakkaskaudelle.

Hyvähän se nyt on sanoa kun on ne eristeet jo siellä seinässä! ;-)

Toisaalta en ymmärrä miten niitä sieltä vois poiskaan jättää kun koko seinä
täytyy olla levytystä myöten valmis ennen lattiavalua. Tosin kyllä ei ole
höyrynsulkuakaan, vaan se ove-lan mainostama ruskea käärinpaperi eli X5
ilmansulkupaperi selluvillan suojana.

Siispä koskeeko mainitsemasi riski myös tätä rakennetta jossa on
vaakakoolaus&eriste sisäpuolella ja ilmansulkupaperi pinnassa levyn alla ja
koko seinä valmis ennen valua?

JukkaK


Rauno Kangas

unread,
Nov 15, 2005, 2:19:21 AM11/15/05
to
"JukkaK" <jk...@pcuf.fi> kirjoitti viestissä:7Vfef.14758

>> Jos taloosi tulee sisäpuolinen vaakaeristys, älä asenna eristeitä ennen
>> lattiavalua jos valut sattuvat pakkaskaudelle.

> ruskea käärinpaperi eli X5


> ilmansulkupaperi selluvillan suojana.
>
> Siispä koskeeko mainitsemasi riski myös tätä rakennetta jossa on
> vaakakoolaus&eriste sisäpuolella ja ilmansulkupaperi pinnassa levyn alla
> ja
> koko seinä valmis ennen valua?

Panun esiinnostama erityisongelma koskee ensisijaisesti - ja melkein
pelkästään - rakennetta, jossa höyrynsulkumuovi sijoitetaan pystyrungon ja
vaakakoolauksen väliin - siis pätkän matkaa sisäpinnasta lukien seinän
sisään.

Itselläni on paljonkin kokemuksia mainitusta rakenteesta, mutta mun
yhteistyökumppanit tietää riskin ja menettelevät Panun vinkittämällä
tavalla. Olen joitakin yksittäistapauksia kuitenkin tietooni saanut "toisen
käden tietona" ja silloin on jouduttu jopa vaakavilloituksia purkamaan ja
kiikuttamaan kaatopaikalle.

Selluvilla + ilmansulkupaperi on rakenteena vähemmän arka tuollaiselle,
koska rakenne pääsee paremmin kuivumaan.

Matti Kyllonen

unread,
Nov 15, 2005, 2:59:47 AM11/15/05
to

"anonymous" <anon...@anon.invalid> wrote in message
news:pitin1t18emct11t1...@4ax.com...

> Vasta tällä rakenteella talo tulossa.
> Lattiavalut kuivu noin 2 kk (tehty kesäkuussa) ennen kuin suljettiin
> ulkokuori.
> ja pitää kyllä sanoa että kosteutta kyllä riiittää.
> Olen käynyt tuulettamassa taloa aamulla ja illalla.
> Ensimmäiset kylmemmät kelit ja ikkunat heti kosteus helmeilee.
> varsinkin kun tehtiin laatoitus , jne ... töitä.
> Lämmitys säädetty 20 asteeseen ja täys tuuletus aamuin illoin.
> sen lisäksi että piipun pelti on koko ajan auki.
> Toivottavasti nyt tuo tuuletus on riittänyt.
> pian saan IV koneen käyttöön. pistän kyllä sen teho asentoon ja nostan
> lämpöä vielä muutaman asteen.
> Eli muille tällä rakenteella rakentajille.
> korostan tehokkaan tuuletuksen järjestämistä.
> varsinkin nyt kun ilmat kylmenee.

Jos sulla tosiaan on laatat valettu jo kesäkuussa (!!!!!) ja olet siinä heti
alkuun kesä-heinä, ehkä pätkän elokuutakin tuuletellut läpivedolla kate
päällä ja sitten vielä pitkin syssyä laukannut tuulettelemassa taloasi - ja
VIELÄ pukkaa kosteutta, niin sulla on kyllä kosteusongelma ihan jossain
muualla kuin siellä laatan valussa. Ei siellä tilavuuttansa enempää vettä
voi olla - sielläkään. (Onhan siellä hiekkaa ja betoniakin joukossa? Meinaan
ettet pelkällä vedellä valanut lattioita? :-)


A

unread,
Nov 15, 2005, 4:01:18 AM11/15/05
to
Autotallin lattia pitäisi valaa sopivasti tässä pakkaskauden kynnyksellä ja
tällä hetkellä on asennettuna vesikatto ja yläpohjan höyrysulkumuovi mutta
ei eristeitä. Seinissä pelkästään tuulensuojalevyt paikallaan. Annanko olla
tuollaisenaan ja toivon, ettei ihan tulipalopakkasia tule loppuviikolle vai
olisiko parempi villoittaa seinät ja asentaa höyrynsulkumuovi ?
Tuulunsuojalevyihin varmasti kertyy paljon kosteutta mutta myös kuivuminen
kunnon tuuletusrakojen kautta (ristikoolaus ulkovuorauksen alle) pitäisi
olla mahdollista.

A


ask@kolumbus.fi ove-la

unread,
Nov 15, 2005, 4:06:54 AM11/15/05
to
> Mainittakoon, että muovia tuohon väliin tarjoavat talotoimittajat ovat
> sen verran tutkituttaneet tuota rakennetta, että voivat VTT:n lausuntoihin
> vedoten ilmoittaa, ettei se tuossa kohtaa rakennetta ole "väärässä"
> paikassa, josko ei klassisen rakennefysiikkateorian mukaan ihan
> parhaimmassa mahdollisessakaan paikassa.

no hiemanpa tuokin on liian "yksinkertaistettua totuutta", sillä

ettei totuus kokonaan unohtuisi niin
mainittakoon nyt sitten sekin vielä, että arvio siitä
onko höyrynsulku tuossa kohtaa "väärässä vai oikeassa" paikassa
riippuu paljolti höyrynsulun eri puolille asennettujen
eristevillojen paksuudesta (- olettaen kuitenkin että höyrynsulku
todella on höyrynsulku eikä vain ruskea käärepaperi)

mikä on siis myöskin tiedettävä jos/kun "asiallista" kantaa otetaan


ja ristivilla -termin voit lisätä omaan "rakentajan tietosanakirjaasi"


Joutilas

unread,
Nov 15, 2005, 6:56:24 AM11/15/05
to
"Rauno Kangas" <taloapu.ra...@kolumbus.fi> kirjoitti
viestissä:dlc25s$mj4$1...@phys-news1.kolumbus.fi...

> "JukkaK" <jk...@pcuf.fi> kirjoitti viestissä:7Vfef.14758
>
>>> Jos taloosi tulee sisäpuolinen vaakaeristys, älä asenna eristeitä ennen
>>> lattiavalua jos valut sattuvat pakkaskaudelle.
>
>> ruskea käärinpaperi eli X5
>> ilmansulkupaperi selluvillan suojana.
>>
>> Siispä koskeeko mainitsemasi riski myös tätä rakennetta jossa on
>> vaakakoolaus&eriste sisäpuolella ja ilmansulkupaperi pinnassa levyn alla
>> ja
>> koko seinä valmis ennen valua?
>
> Panun esiinnostama erityisongelma koskee ensisijaisesti - ja melkein
> pelkästään - rakennetta, jossa höyrynsulkumuovi sijoitetaan pystyrungon ja
> vaakakoolauksen väliin - siis pätkän matkaa sisäpinnasta lukien seinän
> sisään.
>

Mikä tuollaisessa rakenteessa on se idea. Eikös höyrynsulku tulisi sijoittaa
heti sisäpintamateriaalin alle. Oon kyllä tuollaisia rakenteita nähnyt,
mutta se juju on jäänyt mysteeriksi.. ?


Petri Soini

unread,
Nov 15, 2005, 7:06:22 AM11/15/05
to
Joutilas wrote:

> Mikä tuollaisessa rakenteessa on se idea. Eikös höyrynsulku tulisi sijoittaa
> heti sisäpintamateriaalin alle. Oon kyllä tuollaisia rakenteita nähnyt,
> mutta se juju on jäänyt mysteeriksi.. ?
>

Ei tarvitse rikkoa höyrynsulkua esim.
sähköasennusten takia. (Eikä seinään tehtävien ripustusreikien takia
myöhemminkään).

Pete

Rauno Kangas

unread,
Nov 15, 2005, 7:06:35 AM11/15/05
to
"Joutilas" <vo...@viud.com> kirjoitti
viestissä:dlcidc$f97$1...@phys-news1.kolumbus.fi...

>> Panun esiinnostama erityisongelma koskee ensisijaisesti - ja melkein
>> pelkästään - rakennetta, jossa höyrynsulkumuovi sijoitetaan pystyrungon
>> ja vaakakoolauksen väliin - siis pätkän matkaa sisäpinnasta lukien seinän
>> sisään.
>
> Mikä tuollaisessa rakenteessa on se idea. Eikös höyrynsulku tulisi
> sijoittaa heti sisäpintamateriaalin alle. Oon kyllä tuollaisia rakenteita
> nähnyt, mutta se juju on jäänyt mysteeriksi.. ?

Pari seikkaa, jotka itselle tulee heti mieleen:
* työjärjestys: höyrynsulkumuovi, laattaa, vaakakoolaus, väliseinärungot,
sähkötyöt, paljon muuta, vaakavilla, levytys => varsin mukavasti lomittuu
noin
* höyrynsulkumuovi säilyy ehyenä mm. sähkörasioiden kohdalla => rasiat eivät
aiheuta vetoisia kohtia

Petteri Soikkonen

unread,
Nov 15, 2005, 7:22:43 AM11/15/05
to
Joutilas wrote:

> Mikä tuollaisessa rakenteessa on se idea. Eikös höyrynsulku tulisi sijoittaa
> heti sisäpintamateriaalin alle. Oon kyllä tuollaisia rakenteita nähnyt,
> mutta se juju on jäänyt mysteeriksi.. ?

Selitykset jo saitkin. Ongelmatonhan rakenne olisi, jos se sisin 50mm
villa jätettäisiin pois (siis siitä muovin sisäpuolelta). Seinä
saattaisi tosin kumista hiukan ja eristepaksuus olisi ohuempi.

Petteri

Rauno Kangas

unread,
Nov 15, 2005, 8:07:33 AM11/15/05
to
"Petteri Soikkonen" <ijusth...@my.mail> kirjoitti
viestissä:dlcjuj$h0f$1@phys-

Jossain välissä Oululainen Puutuomela teki tuota ristirunkoista sellaisella
rakenteella, että vaakakoolaus tehtiin 28*100 tavarasta ja villoitettiin
vain väliseinälähtöjen kohdalta (ääneneeristys). Tosin, jos olen oikein
ymmärtänyt - luopuivat tuosta kansanmallista ja - tekevät nykyään
vaakakoolausta vaakavilloitettuna.

ask@kolumbus.fi ove-la

unread,
Nov 15, 2005, 10:57:43 AM11/15/05
to
> Pari seikkaa, jotka itselle tulee heti mieleen:
> * työjärjestys: höyrynsulkumuovi, laattaa, vaakakoolaus, väliseinärungot,
> sähkötyöt, paljon muuta, vaakavilla, levytys => varsin mukavasti
> lomittuu noin
> * höyrynsulkumuovi säilyy ehyenä mm. sähkörasioiden kohdalla
> => rasiat eivät aiheuta vetoisia kohtia


hm ... ja pari seikkaa jotka mulle tulee mieleen (sähköasennusten
valvojana):
sähköputkitus / tai nykyisellä kiireellä hutastu pelkkä MMJ sijoittautuvat
kovin helposti sen "vaaka"eristeen taakse (=ulkopuolelle) ... eli seinässä
ns.
"eristekerroksen sisään" ... sähköasennusohjeiden ja -määräysten vastaisesti


Matti Kyllonen

unread,
Nov 15, 2005, 11:51:09 AM11/15/05
to

"Rauno Kangas" <taloapu.ra...@kolumbus.fi> wrote in message
news:dlcj0c$fur$1...@phys-news1.kolumbus.fi...

> * höyrynsulkumuovi säilyy ehyenä mm. sähkörasioiden kohdalla => rasiat
eivät
> aiheuta vetoisia kohtia

Sähkörasiat voi tosin tehdä vedottomiksi perinteisemmässä ratkaisussakin
käyttämällä korotusrengasta.


Petteri Soikkonen

unread,
Nov 15, 2005, 12:19:03 PM11/15/05
to
Matti Kyllonen wrote:

> Sähkörasiat voi tosin tehdä vedottomiksi perinteisemmässä ratkaisussakin
> käyttämällä korotusrengasta.

Miten? Laittamalla korotusrengas siten, että se puristaa muovin rasian
ja itsensä väliin-kö? Johdon tai mieluummin putken vienti rasiaan
aiheuttaa kummiskin yhden muovin puhkaisun.

Petteri

Joutilas

unread,
Nov 15, 2005, 12:29:47 PM11/15/05
to
"Rauno Kangas" <taloapu.ra...@kolumbus.fi> kirjoitti
viestissä:dlcmim$kb2$1...@phys-news1.kolumbus.fi...

> "Petteri Soikkonen" <ijusth...@my.mail> kirjoitti
> viestissä:dlcjuj$h0f$1@phys-
>
>>> Mikä tuollaisessa rakenteessa on se idea. Eikös höyrynsulku tulisi
>>> sijoittaa heti sisäpintamateriaalin alle. Oon kyllä tuollaisia
>>> rakenteita nähnyt, mutta se juju on jäänyt mysteeriksi.. ?
>>
>> Selitykset jo saitkin. Ongelmatonhan rakenne olisi, jos se sisin 50mm
>> villa jätettäisiin pois (siis siitä muovin sisäpuolelta). Seinä saattaisi
>> tosin kumista hiukan ja eristepaksuus olisi ohuempi.
>
> Jossain välissä Oululainen Puutuomela teki tuota ristirunkoista
> sellaisella rakenteella, että vaakakoolaus tehtiin 28*100 tavarasta ja
> villoitettiin vain väliseinälähtöjen kohdalta (ääneneeristys). Tosin, jos
> olen oikein ymmärtänyt - luopuivat tuosta kansanmallista ja - tekevät
> nykyään vaakakoolausta vaakavilloitettuna.

Kiitos kaikille, saihan tuokin mysteeri selityksen.


JukkaK

unread,
Nov 15, 2005, 12:51:56 PM11/15/05
to
Moi,

"Petteri Soikkonen" <ijusth...@my.mail> wrote in message
news:dld5a7$a6m$1...@phys-news1.kolumbus.fi...


>
> Miten? Laittamalla korotusrengas siten, että se puristaa muovin rasian
> ja itsensä väliin-kö? Johdon tai mieluummin putken vienti rasiaan
> aiheuttaa kummiskin yhden muovin puhkaisun.
>

No meillä ei tule siihen heti verhoilun takana olevan ilmansulkupaperiin
sähkörasioista tai putkista kyllä muuta kuin enintään ruuvinreijät.
Pinta-asennuksena tottakai!

Jo useamman asunnon kokemuksella voin väittää että siitä ulkoseinän
upotetusta pistorasiasta käy aina vetoa, oli tehty miten tahansa.

JukkaK


Toni Arte

unread,
Nov 16, 2005, 2:04:02 AM11/16/05
to
JukkaK wrote:

> Jo useamman asunnon kokemuksella voin väittää että siitä ulkoseinän
> upotetusta pistorasiasta käy aina vetoa, oli tehty miten tahansa.

Meillä sähkäri käytti ns. remonttirasiota ulkoseinien pistorasioihin
(Jukka-talon pienelementeissä ei ainakaan v. 2000 ollut sähköistystä
valmiina). Eristeet tietysti menevät vähän kasaan tuossa, mutta ei siitä
reikää muoviin tule kun varovasti tekee. Vähän alemmas tuli sitten
toinen reikä josta johto ulos ja putkitukseen lattiavalun alle.
--
Toni

JukkaK

unread,
Nov 16, 2005, 3:23:04 AM11/16/05
to
Moi,

"Toni Arte" <Toni...@nospam.nokia.com> wrote in message news:CRAef.14884>


> Meillä sähkäri käytti ns. remonttirasiota ulkoseinien pistorasioihin
> (Jukka-talon pienelementeissä ei ainakaan v. 2000 ollut sähköistystä
> valmiina). Eristeet tietysti menevät vähän kasaan tuossa, mutta ei siitä
> reikää muoviin tule kun varovasti tekee. Vähän alemmas tuli sitten
> toinen reikä josta johto ulos ja putkitukseen lattiavalun alle.
> --

No vetääkö pakkasella?

JukkaK


Toni Arte

unread,
Nov 16, 2005, 4:00:43 AM11/16/05
to
> No vetääkö pakkasella?

Mielestäni ei, en kylläkään ole erikseen käynyt testaamassa jokaista
pistorasiaa. Miksi vetäisi jos höyrynsulussa ei ole reikää, 20cm
villakerros on vain aavistuksen lytyssä?
--
Toni

Petteri Soikkonen

unread,
Nov 16, 2005, 4:19:04 AM11/16/05
to
Matti Kyllonen wrote:
> "anonymous" <anon...@anon.invalid> wrote in message

>>Ensimmäiset kylmemmät kelit ja ikkunat heti kosteus helmeilee.


>>varsinkin kun tehtiin laatoitus , jne ... töitä.

> päällä ja sitten vielä pitkin syssyä laukannut tuulettelemassa taloasi - ja


> VIELÄ pukkaa kosteutta, niin sulla on kyllä kosteusongelma ihan jossain

Kyllähän laatoitustyöt ovat nekin jonkinlainen "kosteusongelma". Ja
tuultetuksen teho vaihtelee paljon riippuen ulkona tapahtuvasta ilman
liikkumisesta, ei se ilma liiku ellei sitä liikuteta. Ja sen ulkoilman
pitää olla kuivaa, jotta se kuivaisi sisäilmaa.

Johan tuo on todettu jo aiemmin tällä palstalla, että paras aika kuivata
taloa olisi talvipakkanen, ei talo huimasti kuivu loppukesästä tai syksyllä.

Petteri

JukkaK

unread,
Nov 16, 2005, 4:46:10 AM11/16/05
to
Moi,

"Toni Arte" <Toni...@nospam.nokia.com> wrote in message news:%yCef.14453>


> Mielestäni ei, en kylläkään ole erikseen käynyt testaamassa jokaista
> pistorasiaa. Miksi vetäisi jos höyrynsulussa ei ole reikää, 20cm
> villakerros on vain aavistuksen lytyssä?
> --

No kerro sitten kun olet käynyt testaamassa ;-) Siispä töpseli pois ja
kämmenselkätestiä peliin.

Yksi vedonlähde vois ainakin olla se putkitus jos tulee jostain kylmän tilan
puolelta. Meillä tässä v. 2000 kerrostalokämpässä vinkka käy ulkoseinän
rasiasta vaikka onkin pintaasennuksena tehty. Johdot menee upotettuna
jossain lattian alla.

Toinen mieleen tuleva juttu on se ilmarako joka jää sisäpintaan kun
villakerros on aavistuksen lytyssä. Siinähän on erinomainen kanava kylmälle
ilmalle joka löytyy sinne reitin esim. jostain seinän ja lattian
liitoskohdan rakosesta.

JukkaK


P3 Qla

unread,
Nov 16, 2005, 4:52:55 AM11/16/05
to

"Petteri Soikkonen" <ijusth...@my.mail> wrote in message
news:dleti9$4sh$1...@phys-news1.kolumbus.fi...

> Matti Kyllonen wrote:
>> "anonymous" <anon...@anon.invalid> wrote in message
>

> Johan tuo on todettu jo aiemmin tällä palstalla, että paras aika kuivata

> taloa olisi talvipakkanen, ei talo huimasti kuivu loppukesästä tai
> syksyllä.
>
> Petteri

Ellei laita rankkaa lämmitystä.

Meillä oli kaukolämpöverkkoon kytkettävä iso puhallin, joka oli tarkoitettu
teollisuushallien lämmittämiseen.
Nimellisteho 60 kilowattia.

Alkusaunomisen jälkeen oli hankala löytää riittävän pientä tehoa ...


Moon1

unread,
Nov 16, 2005, 5:09:40 AM11/16/05
to
Itse rakentaessani ja valuhommien jälkeen (viikko ennen joulua) hommasin
rakennusvuokraamosta isooon kuivaimen joka pörisi n 1,5 kk, kuivaimella sai
mukavasti "valuhöyryt" pois. Valettua lattiaahan jouduin kastelemaan n.
viikon ajan, lattialla oli muovi jolla estin liian nopean kuivamisen.
Näkyvää vesihöyryä tiivistyi ikkunoihin kuivaimesta huolimatta 1:sen viikon
ajan jonka jälkeen sitten enää ei.
moon1
"Joutilas" <vo...@viud.com> wrote in message
news:dld5ug$b82$1...@phys-news1.kolumbus.fi...

Matti Kyllonen

unread,
Nov 20, 2005, 5:23:40 AM11/20/05
to

"Petteri Soikkonen" <ijusth...@my.mail> wrote in message
news:dld5a7$a6m$1...@phys-news1.kolumbus.fi...

> Miten? Laittamalla korotusrengas siten, että se puristaa muovin rasian
> ja itsensä väliin-kö? Johdon tai mieluummin putken vienti rasiaan
> aiheuttaa kummiskin yhden muovin puhkaisun.

Sillä tavalla juuri. Mitä tarkoitat tuolla "yhden muovin puhkaisulla"?
Rasiaan viedessä puhkaisua ei tarvitse tehdä, itse rasiahan on siellä muovin
takana kuten johto/putkikin. Johto tahi putki kannattaa viedä alakautta
kohti sähköpääkeskusta. Jos sen tuottaa muovin läpi siinä kohtaa, mihin
valua tulee, niin kyllä siitä aika tiivis pitäisi tulla?


Matti Kyllonen

unread,
Nov 20, 2005, 5:33:55 AM11/20/05
to

"Petteri Soikkonen" <ijusth...@my.mail> wrote in message
news:dleti9$4sh$1...@phys-news1.kolumbus.fi...

> Kyllähän laatoitustyöt ovat nekin jonkinlainen "kosteusongelma". Ja

Älä viitsi.

> tuultetuksen teho vaihtelee paljon riippuen ulkona tapahtuvasta ilman
> liikkumisesta, ei se ilma liiku ellei sitä liikuteta. Ja sen ulkoilman
> pitää olla kuivaa, jotta se kuivaisi sisäilmaa.

Ulkoilman ei tarvitse olla kuivaa eikä se ikinä olekaan. Toki syksyisin,
ennen pakkasten tuloa, ulkoilman kosteus on varsin korkea ja kuivauskyky
huono. Mutta tässä tapauksessahan valu oli tehty (herranjumalasentään) jo
kesäkuussa, joten eipäs taannuta niin infantiiliksi, että väitettyä
olematonta kuivumista perustellaan myöhäissyksyn säillä. Sitäpaitsi
syksyllähän se homma pitää joka tapauksessa tehdä niin, että sisällä olevaa
ilmaa lämmitetään, jolloin sen kosteuskapasiteetti kasvaa. Ilmaa voi myös
kuivata kuivurilla.

Joka tapauksessa, seison edelleen mielipiteessäni, että jos valu on kerta
tehty muka jo kesäkuussa ja kesäkausi on sitä tilaa tuuleteltu, niin jossain
on rankasti vikaa jos edelleen väitetään "huuruja kertyvän ikkunoihin".
Kuinka paksu se valu oikein olikaan? 1,5 metriä "lattialaattaa"? :-)

Eikä minun tietääkseni Suomesta löydy yhtään täysin tuuletonta paikkakuntaa,
jossa ei 5 kuukauteen tuulisi kertakaan. Kenties osaat kertoa minulle, missä
sellainen ihme löytyy?

> Johan tuo on todettu jo aiemmin tällä palstalla, että paras aika kuivata
> taloa olisi talvipakkanen, ei talo huimasti kuivu loppukesästä tai
syksyllä.

Saahan sitä täällä todeta vaikka mitä eikä siitä humpuuki tiedoksi muutu.
Kaikkein paras aika kuivata jo perimätiedonkin mukaan on kevät (ja asialle
löytyy meteorologinen vahvistuskin). Ei siinä mitään, kyllä pakkaskuiva
ilmakin kuivaa kun sitä laskee aina sykleittäin sisään ja nostaa sen
lämpötilan +20 asteeseen - mutta keväällä tuokin on niin paljon helpompaa
kun ei tartte sitä lämmitystä harrastaa niin paljon ja tuultakin piisaa
useammin.

Nykyajan tekniikalla tosin paikat saadaan kuiviksi oli olosuhteet mitkä
tahansa. Jos ei itse osaa, niin yhteydenotto vaikkapa Muntersiin saattaa
kummasti helpottaa.


Petteri Soikkonen

unread,
Nov 20, 2005, 10:03:23 AM11/20/05
to
Matti Kyllonen wrote:

> Sillä tavalla juuri. Mitä tarkoitat tuolla "yhden muovin puhkaisulla"?
> Rasiaan viedessä puhkaisua ei tarvitse tehdä, itse rasiahan on siellä muovin
> takana kuten johto/putkikin. Johto tahi putki kannattaa viedä alakautta
> kohti sähköpääkeskusta. Jos sen tuottaa muovin läpi siinä kohtaa, mihin
> valua tulee, niin kyllä siitä aika tiivis pitäisi tulla?

Jos sen vie yläkautta, esim. jakorasiasta, kyllä se kertaalleen menee
muovin läpi, siitä tuo "yhden muovin puhkaisu".

Petteri

Matti Kyllonen

unread,
Nov 20, 2005, 4:20:30 PM11/20/05
to

"Petteri Soikkonen" <ijusth...@my.mail> wrote in message
news:dlq37t$ibt$1...@phys-news4.kolumbus.fi...

> Jos sen vie yläkautta, esim. jakorasiasta, kyllä se kertaalleen menee
> muovin läpi, siitä tuo "yhden muovin puhkaisu".

Älä vie yläkautta.


anonymous

unread,
Nov 21, 2005, 11:24:53 PM11/21/05
to


Ei sitä kosteutta lattivalusta enää niinkään tule , mutta on sitä
sieläkin yllättävän kauan. 12cm laatta kestää kuivua kohtalaisen
kauan.
Mutta laatoitus , muuraus , seinien kittaus ja maalaus jne.. töiden
jälkeen aina huomasi että ikkunat alkaa kosteus helmeileen.

Siis kuten alkuperäissä viestissä oli
----------------------------------------------------------


Eli muille tällä rakenteella rakentajille.
korostan tehokkaan tuuletuksen järjestämistä.
varsinkin nyt kun ilmat kylmenee.

----------------------------------------------------------

Nyt IV kone hyrskyttää ja lämmöt on nostettu 24 asteeseen.
muutama päivä näin varsinkin nyt kun naiset on urakalla tehneet
loppusiivousta.


0 new messages