Lähtökohtana olisi:
- Perustus: Antura + 4 kerrosta harkkoja
- Talli pidetään talvella 5...10 astetta plussan puolella
Ulkoseinäksi on suunniteltu seuraavaa sisältä päin
- Kipsilevy 12.5 tai 15 mm (tai vast.)
- Höyrysulku
- Villa 125 mm
- Tuulensuojalevy 25 mm (puukuitu)
- Tuuletusrako 24 mm
- Ulkoverhous (vaakapaneli)
Ongelmia:
Jos käytän sokkelin yläosassa 2-3 kerrossta eristeharkkoa EH-240 niin tuo
seinärakenne jää ohueksi. Seinän paksuuden kasvattaminen nostaisi jonkin
verran kustannuksia, kuten myös eristeharkon käyttäminen. Tämän takia olen
ajautumassa eristämättömän RUH-200 harkon käyttöön koko sokkelissa +
lisäeristeisiin.
Ongelmaksi muodostuu seinän, sokkelin ja lattialaatan "kohtaamispaikan"
lämpöeristys. Haluaisin pitää lattialaatan ylimmän harkkokerroksen tasolla
tai sen alla. Tällöin tulee ongelmaksi (tuleeko?) laatan reunan ja ylimmän
harkon välinen eristys. Jos niiden välissä on vain esim 1cm eristettä, niin
muodostuuko valtavia lämpövuotoja.?
Esimerkkiratkaisuja näkisin mielelläni!
- Atro
Minulla on tallissa vastaava seinärakenne, perustus on antura + 2 kerrosta
200mm harkkoa + 2 kerrosta 125mm harkkoa. Lattiataso on sokkelikorko -200mm.
125mm harkon rinnalla 75mm paksu super200 styrox, joka nousee myös
alajuoksun rinnalle 220-30mm. Tuo eriste jää siis lattianrajaan 75mm
paksuksi ja 200mm korkeaksi patiksi, jonka verhoilen valkoisella pellillä
ennen seinälevytystä. Mielestäni tämä oli pienempi paha kylmään lattiarajaan
verrattuna.
Ossi
Taitaa olla niin, että aina joutuu jonkinlaiseen kompromissiin päätymään.
Mutta eipä tuo peltipatti kyllä tuossa lattianrajassa haittaa. Ratkaisusi
tuntuu järkevältä ja saapahan lattiankin inhimilliselle korkeudelle...
Meneekö sinulla pellin alaosa lattialaatan alaosan tasalle (asennus ennen
valua), vai päättyykö se laatan pintaan?
Atro
"Ossi Haapakoski" <ozzy.ha...@luukku.com/korjaaZZ> wrote in message
news:c7nrhi$cr4$1...@plaza.suomi.net...
Leca - harkon U-arvo on sama kun puulla , ennen asuttiin viiden tuuman
hirrestä tehdyissä taloissa .
>
> Ongelmaksi muodostuu seinän, sokkelin ja lattialaatan "kohtaamispaikan"
> lämpöeristys. Haluaisin pitää lattialaatan ylimmän harkkokerroksen tasolla
> tai sen alla. Tällöin tulee ongelmaksi (tuleeko?) laatan reunan ja ylimmän
> harkon välinen eristys. Jos niiden välissä on vain esim 1cm eristettä, niin
> muodostuuko valtavia lämpövuotoja.?
Miksi ylin harkko ei voi olla sisällä näkyvillä ? Kylmäsiltaa siitä ei
juurikaan tule . Harkon päälle 10 mm:n umpisolumuovi ja alajuoksu . Ja
muurausvaiheessa kunnon tapit alajuoksulle .
junnu
Lattia on valettu ilman pellitystä, mutta laatta on kuivuessaan kutistunut
senverran, että pellin saa painettua pari senttiä valun ja styroksin väliin
ilman isompaa ongelmaa. Helpoin olisi ollut tietysti laittaa pelti ennen
valua.
Ossi