Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Puukiukaan turvaetäisyydet??

3 views
Skip to first unread message

Ari Westerholm

unread,
Apr 18, 2002, 2:55:38 AM4/18/02
to
Olen aikeissa laittaa puulämmitteisen kiukaan ahtaaseen kellari saunaan.

Kiuasvalmistajien sivuilta olen lueskellut kiukaiden turvaetäisyyksiä
palaviin materiaaleihin, jotka ovat 50cm sivuille ja 100cm eteen.
Sivut eivät ole ongelma,kun laitan palomuurit, mutta miten/mistä
materiaalista rakennan "suojakaiteen" kiukaan eteen, jottei siihen polta
itseään kun hiippailee siitä edestä?? Kiukaan ja lauteiden välissa on tilaa
n.1.2m.

Kommenttejanne odottaen...

t: Arska


Rami Meller

unread,
Apr 18, 2002, 3:40:11 PM4/18/02
to
Itse olen samankaltaista asiaa pohtinut ja melkein päätynyt tiilistä
muurattuun "kaiteeseen" johon tulee rakoja ilmankierron takia. Meillä on
isohko (14 neliöä) sauna jossa on pesutila samassa. Kulku saunaan on kiukaan
vierestä joten vähän hirvittää jos lapset tai itse liukastuu juuri kiukaan
vieressä. Toinen miettimäni vaihtoehto olisi tietenkin metalliputkesta tehty
kehikko/kaide johon laittaa puuta mukaan kaiteen päälle/sivulle jottei osu
siihen putkeen. Rosteriputki olisi ehkä käytännöllisin.

Rami


"Ari Westerholm" <ari.wes...@pp.inet.fi> wrote in message
news:K5uv8.64$yX3....@read2.inet.fi...

Ripa

unread,
Apr 19, 2002, 2:35:03 AM4/19/02
to
Jos laittaa metalliputkikaiteeseen puuta mukaan, niin suojaetäisyydet ovat
taas ne samat siihen palavaan materiaaliin. Ei toimi. Kaiteen pitäisi olla
kokonaan palamatonta materiaalia.

Yksi ratkaisu, tosin aika kallis, on Harvian kauppaama tulisijan
suojavaippa, joka laitetaan kiukaan ympärille. Sen pintalämpötila ei nouse
yli 80 asteen. Tällaisessa asennuksessa suojaetäisyysvaatimus on minimissään
50 mm. Vaippa on hyväksytty käytettäväksi Harvian omille kiukaille.

Katso:
http://www.harvia.fi/index.cgi/?lang=fi&prod_group=other_products&product=pr
otective_sheath_and_bedding

ripa


"Rami Meller" <rami....@roskaesto.pp.inet.fi> wrote in message
news:viFv8.512$yX3....@read2.inet.fi...

Ripa

unread,
Apr 19, 2002, 2:36:58 AM4/19/02
to
Linkki on niin pitkä, että se katkeaa, joten mene http://www.harvia.fi/ ja
valitse "Muut tuotteet" ja sitten "Tulisijan suojavaippa ja -alusta"

ripa


"Ripa" <rist...@luukku.com> wrote in message
news:a9odr7$qcl$1...@phys-news1.kolumbus.fi...

Jarkko Huttunen

unread,
Apr 22, 2002, 8:36:44 AM4/22/02
to
Entä voiko puukaiteen kiukaan puolelle ruuvata jotain suojalevyä niin että
vaatimukset täyttyvät? Tarvitsen kaiteen kiukaan eteen, koska sillä tuetaan
jalkatuki seinään. Metallia en viitsisi siihen laittaa, koska jos kaiteesta
ottaa tukea saattaa palaa käsi.

Jake


Ari Westerholm

unread,
Apr 22, 2002, 11:03:18 AM4/22/02
to
Aivan, yksinkertaisella (kyproc?)levyllähän saa puolitettua turvaetäisyyden,
niin eikös sitä voi soveltaa myös kaiteessa???

"Jarkko Huttunen" <jarkko.s...@nokia.com> kirjoitti viestissä
news:wtTw8.2631$ws6....@news2.nokia.com...

Ripa

unread,
Apr 25, 2002, 6:30:27 AM4/25/02
to
Kiukaan suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin:

kiukaan sivuille ja taakse 500 mm
kiukaan eteen 500 mm
kiukaan yläpinnasta kattoon vähintään 1200 mm

Määräysten mukaiset suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin voidaan
pienentää puoleen yksinkertaisella ja neljäsosaan kaksinkertaisella
kevytsuojuksella.

Seinien suojaus

Jos kiukaan lähialueen puuseinät ovat lähempänä kuin vaadittava
suojaetäisyys ja seinät ovat palavaa materiaalia (paneeli, lauta, hirsi
jne.), seinäpinnat on suojattava esim. kevytsuojuksella. Yksinkertainen
kevytsuojus voidaan tehdä vähintään 7 mm:n paksuisesta palamattomasta,
kuituvahvisteisesta sementtilevystä tai vähintään 1 mm:n paksuisesta
metallilevystä. Kiinnityspisteitä tulee olla riittävän tiheässä, jotta
rakenteesta saadaan tukeva.

Yksinkertaista suojusta käytettäessä suojaetäisyys kiukaan sivuille ja
taakse palaviin materiaaleihin on 250 mm kiukaan pinnasta mitattuna. Kiukaan
ja kevytsuojuksen väliin on jätettävä noin 200 mm:n rako. Kaksinkertainen
kevytsuojaus voidaan tehdä kahdesta edellä mainitusta levystä. Levyt
kiinnitetään taustaan ja tarpeen mukaan toisiinsa esimerkiksi ruuveilla.
Suojattavan pinnan ja levyn sekä levyjen väliin jätetään vähintään 30 mm:n
ilmarako, esimerkiksi käyttämällä välitukina putkiholkkeja. Suojauksen tulee
olla irti myös lattiasta ja katosta.

Yksinkertaista kevytsuojusta vastaa vähintään 55 mm:n muuraus,
kaksinkertaista vähintään 110 mm:n muuraus. Muurauksen on oltava reunoilta
avonainen ja vähintään 30 mm:n etäisyydellä suojattavasta pinnasta,
ulotuttava 600 mm korkeammalle kuin kiukaan yläpinta, sekä täytettävä
sivusuunnassa suoraan mitattuna 500 mm:n suojaetäisyysvaatimus.

--
ripa


"Jarkko Huttunen" <jarkko.s...@nokia.com> wrote in message
news:wtTw8.2631$ws6....@news2.nokia.com...

Ilkka Haapavirta

unread,
Apr 25, 2002, 7:19:16 AM4/25/02
to
"Ripa" wrote

> Kiukaan suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin:
> kiukaan sivuille ja taakse 500 mm

> Yksinkertaista kevytsuojusta vastaa vähintään 55 mm:n muuraus,


> kaksinkertaista vähintään 110 mm:n muuraus. Muurauksen on oltava reunoilta
> avonainen ja vähintään 30 mm:n etäisyydellä suojattavasta pinnasta,
> ulotuttava 600 mm korkeammalle kuin kiukaan yläpinta, sekä täytettävä
> sivusuunnassa suoraan mitattuna 500 mm:n suojaetäisyysvaatimus.

Miten tuo viimeinen lause on ymmärrettävä?
Muuraukseen ja palavaan materiaaliin molempiin 500 mm?

Ilkka


0 new messages