Kiuasvalmistajien sivuilta olen lueskellut kiukaiden turvaetäisyyksiä
palaviin materiaaleihin, jotka ovat 50cm sivuille ja 100cm eteen.
Sivut eivät ole ongelma,kun laitan palomuurit, mutta miten/mistä
materiaalista rakennan "suojakaiteen" kiukaan eteen, jottei siihen polta
itseään kun hiippailee siitä edestä?? Kiukaan ja lauteiden välissa on tilaa
n.1.2m.
Kommenttejanne odottaen...
t: Arska
Rami
"Ari Westerholm" <ari.wes...@pp.inet.fi> wrote in message
news:K5uv8.64$yX3....@read2.inet.fi...
Yksi ratkaisu, tosin aika kallis, on Harvian kauppaama tulisijan
suojavaippa, joka laitetaan kiukaan ympärille. Sen pintalämpötila ei nouse
yli 80 asteen. Tällaisessa asennuksessa suojaetäisyysvaatimus on minimissään
50 mm. Vaippa on hyväksytty käytettäväksi Harvian omille kiukaille.
Katso:
http://www.harvia.fi/index.cgi/?lang=fi&prod_group=other_products&product=pr
otective_sheath_and_bedding
ripa
"Rami Meller" <rami....@roskaesto.pp.inet.fi> wrote in message
news:viFv8.512$yX3....@read2.inet.fi...
ripa
"Ripa" <rist...@luukku.com> wrote in message
news:a9odr7$qcl$1...@phys-news1.kolumbus.fi...
Jake
"Jarkko Huttunen" <jarkko.s...@nokia.com> kirjoitti viestissä
news:wtTw8.2631$ws6....@news2.nokia.com...
kiukaan sivuille ja taakse 500 mm
kiukaan eteen 500 mm
kiukaan yläpinnasta kattoon vähintään 1200 mm
Määräysten mukaiset suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin voidaan
pienentää puoleen yksinkertaisella ja neljäsosaan kaksinkertaisella
kevytsuojuksella.
Seinien suojaus
Jos kiukaan lähialueen puuseinät ovat lähempänä kuin vaadittava
suojaetäisyys ja seinät ovat palavaa materiaalia (paneeli, lauta, hirsi
jne.), seinäpinnat on suojattava esim. kevytsuojuksella. Yksinkertainen
kevytsuojus voidaan tehdä vähintään 7 mm:n paksuisesta palamattomasta,
kuituvahvisteisesta sementtilevystä tai vähintään 1 mm:n paksuisesta
metallilevystä. Kiinnityspisteitä tulee olla riittävän tiheässä, jotta
rakenteesta saadaan tukeva.
Yksinkertaista suojusta käytettäessä suojaetäisyys kiukaan sivuille ja
taakse palaviin materiaaleihin on 250 mm kiukaan pinnasta mitattuna. Kiukaan
ja kevytsuojuksen väliin on jätettävä noin 200 mm:n rako. Kaksinkertainen
kevytsuojaus voidaan tehdä kahdesta edellä mainitusta levystä. Levyt
kiinnitetään taustaan ja tarpeen mukaan toisiinsa esimerkiksi ruuveilla.
Suojattavan pinnan ja levyn sekä levyjen väliin jätetään vähintään 30 mm:n
ilmarako, esimerkiksi käyttämällä välitukina putkiholkkeja. Suojauksen tulee
olla irti myös lattiasta ja katosta.
Yksinkertaista kevytsuojusta vastaa vähintään 55 mm:n muuraus,
kaksinkertaista vähintään 110 mm:n muuraus. Muurauksen on oltava reunoilta
avonainen ja vähintään 30 mm:n etäisyydellä suojattavasta pinnasta,
ulotuttava 600 mm korkeammalle kuin kiukaan yläpinta, sekä täytettävä
sivusuunnassa suoraan mitattuna 500 mm:n suojaetäisyysvaatimus.
--
ripa
"Jarkko Huttunen" <jarkko.s...@nokia.com> wrote in message
news:wtTw8.2631$ws6....@news2.nokia.com...
> Yksinkertaista kevytsuojusta vastaa vähintään 55 mm:n muuraus,
> kaksinkertaista vähintään 110 mm:n muuraus. Muurauksen on oltava reunoilta
> avonainen ja vähintään 30 mm:n etäisyydellä suojattavasta pinnasta,
> ulotuttava 600 mm korkeammalle kuin kiukaan yläpinta, sekä täytettävä
> sivusuunnassa suoraan mitattuna 500 mm:n suojaetäisyysvaatimus.
Miten tuo viimeinen lause on ymmärrettävä?
Muuraukseen ja palavaan materiaaliin molempiin 500 mm?
Ilkka