Timppa
Ja koska tähän viestiin tulee n kpl vastauksia, että "ei mulla noin ole",
niin kyllä minä sen tiedän. Sanoinkin, kuinka se pitäisi asetusten mukaan
olla. Tai omakotitaloista en ole ihan sata-varma, josko niille löytyisi joku
helpotus asiasta.
teroj
"Ti/\/\o"
<tim...@abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijk.com>
wrote in message news:oMagd.344$Co4...@read3.inet.fi...
"Tero Järvinen" wrote:
> Jos tehdään lakien mukaan, niin kierresaumaputki, ainevahvuus 1.2 mm ja
> paloeristys EI60. Kierresaumaputkea ei saa käyttää missään IV-laitteistoon
> liittyvässä paikassa.
Noi vähän kumoo toisensa :) Mulle ainakin sanottiin rautakaupassa
(=absoluuttinen totuus) että sitä kurttuputkea ei saa käyttää. Taisipa IV
suunnittelijakin moista höpistä.
-Mika
> Jos tehdään lakien mukaan, niin kierresaumaputki, ainevahvuus 1.2 mm ja
> paloeristys EI60. Kierresaumaputkea ei saa käyttää missään IV-laitteistoon
> liittyvässä paikassa.
Mikä on kierrasaumaputken paloluokitus itsessään?
--
Lauri
noinhan minäkin olen tähän asti aina kaikille höpissyt, mutta luin juuri
erään valmistajan kierresaumakanavan esitteestä, että kehumansa tuote
on ministeriössä hyväksytty liesituulettimen yhdistämiseen siihen
"oikeaan" iv-kanavaan;
enkä viitsinyt ryhtyä tarkastamaan pitääkö tuo kehu-tarina paikkansa
vai oliko juttu vain jäänne jostain kaukaiselta 60-luvulta
Kyse ei ollut lieden hormista, vaan lisesituulettimen poistokanavasta.
> Ja koska tähän viestiin tulee n kpl vastauksia, että "ei mulla noin ole",
> niin kyllä minä sen tiedän. Sanoinkin, kuinka se pitäisi asetusten mukaan
No mulla ainakin on kierresaumaputkea IV-laitteistossa.
> olla. Tai omakotitaloista en ole ihan sata-varma, josko niille löytyisi
joku
> helpotus asiasta.
>
Onko tuohon lakiin joku linkki, en heti finlexistä löytänyt?
Jarno
rakenteellisen paloturvallisuuden virheellä/laiminlyönnillä
ei kannattaisi ainakaan kovin julkisesti kehuskella ...
... ja ihan vain sen vuoksi, että joku puolivillanen, - pimee? -
ääliö-tumpelo, "tee-tuokin-taas-ihan-itte"-asentaja ei ole
hallinnut asiallisten mutkien tekoa talosi iv-kierresaumakanavaan
ei se nyt NIIN vaikeeta ole ... kuin maallikkopiireissä luullaan:
hommaa varten on kehitetty koko joukko n. 4 euroa/kpl maksavia
valmisosia, joita käyttäen iv-kanavien yhdistäminen tulee jopa
edullisemmaksi kuin 30 euroa maksavalla alumiinihaitarilla
PS:
jotkut tee-se-itse-ÄÄliöt yhdistää alumiinikurttuputkella
katolle menevän viemärintuuletusputkenkin, joten ... eipä kai voi
kuin vain hämmästellä : äärettömän suurta NouHau:n puutetta
Mahtaneeko sillä niillä olla tyyppihyväksyntää tuohon ollenkaan. Oletan,
että ei.
Eli jos kierresaumakanavaa laittaa johonkin sellaiseen paikkaan, jossa on
paloluokitus, niin eristeet tulee laittaa päälle.
teroj
Kurttuputken osalta kyse on enemmänkin viranomaisten tulkinnoista. E7:ssa on
jotain juttua, mutta ei suoraan sanaa "kurttuputki" tms. Syynä tuohon on se,
että kurttuputkeen tarttuu pölyä, joka on palovaarallinen. Lisäksi sen
puhdistettavuus on kehno.
Tuo paloeristysjuttu löytyy suoraan E7:sta.
Toisaalta, ainakin IVK-Tuotteen parhaat äänenvaimennusominaisuudet sisältävä
äänenvaimennin (se taipuisa) on tehty juuri kurttuputkesta... ja tiedän,
että sitä asennetaan surutta kehä III:sen ulkopuolella omakotitaloihin.
"Tero Järvinen" <te...@jarvinenNOSPAM.org> wrote in message
news:clvhm0$b8i$1...@phys-news1.kolumbus.fi...
No se nyt on ihan hyväksyttyä ja laillista laittaa ihan M1-luokiteltua
kierresaumattua sinkittyä ohutlevytuotetta IV-laitteistoon. Sitähän ne
kaikki muutkin laittaa?
> ... ja ihan vain sen vuoksi, että joku puolivillanen, - pimee? -
> ääliö-tumpelo, "tee-tuokin-taas-ihan-itte"-asentaja ei ole
> hallinnut asiallisten mutkien tekoa talosi iv-kierresaumakanavaan
>
> ei se nyt NIIN vaikeeta ole ... kuin maallikkopiireissä luullaan:
> hommaa varten on kehitetty koko joukko n. 4 euroa/kpl maksavia
> valmisosia, joita käyttäen iv-kanavien yhdistäminen tulee jopa
> edullisemmaksi kuin 30 euroa maksavalla alumiinihaitarilla
>
Ovat kyllä hieman kalliimpia, ja putken katkaisu sopivaan mittaan on se
työläämpi osa operaatiosta.
Jarno
M1 luokka on puhtausluokka, ei paloluokka.
teroj
E7:ssa on maininta: "Paloturvallisuuden ja puhdistettavuuden kannalta
vaativan kohteen teräksestä valmistetun kanavan ja kanavaosien
seinämäpaksuus on vähintään 1,25 mm. " Mikä taitaa kumota kurttuputken
käytön.
--
Lauri
E7:ssa on myös maininta: "Keittiön lieden kohdepoistokanavan
palonkestävyys P2- ja P3- luokan rakennuksessa ullakon ja ullakon
ontelon osalla on EI 30."
Mutta erikseen siinä ei ole mainintaa muista tiloista. Kuvassa on EI60
mutta sitten kuvatekstissä puhutaan ammattikeittiöstä.
--
Lauri
Kurttuputki ei kelpaa, mutta tavallinen (väh. 0,5 mm vahvuinen)
kierrasaumakanava kelpaa *omakotitaloon*. Tuo vaatimus vahvemmasta
seinämästä koskee vaativia kohteita, kuten ammattikeittiöitä.
Muutenkin tuntuu, että osalla keskustelijoista on mennyt termit
"kurttuputki" ja kierresaumakanava sekaisin. "Kurttu" on alumiinista
tehtyä, tiuhasti poimutettua ja taipuisaa "letkua", jonka mekaaninen
kestävyys on luokkaa nolla.
Kierresaumakanava on puolestaan tehty kiertämällä noin 10 cm leveää
peltirainaa tyhjän reiän ympärille ;-) Kierresaumakanava on siis a)
peltiä ja b) jäykkä.
Paloerityksesta E7:ssa löytyy seuraavanlainen maininta:
Ilmakanavan palonkestävyys sisäpuolista paloa
vastaan palvelemansa palo-osaston alueella valitaan
seuraavasti:
- Keittiön lieden kohdepoistokanavan palonkestävyys
P2- ja P3- luokan rakennuksessa ullakon ja ullakon
ontelon osalla on EI 30.
Marko