Talossa (valmistunut -89) on koneellinen ilmanvaihto.
Ilmanvaihtokojeessa
ei ole tuloilman esilämmitystä vaan sen sijaan tuloilmaa lämmitetään
kiertoilmalla. Kiertoilman ja raikkaan ilman suhteen määrää
kiertojousella
lämpötilan mukaan säätyvä mekaaninen läppä. Aika pienelläkin pakkasella
läppä lävähtää toiseen laitaan, jolloin kiertoilmaa tule mahdollisimman
paljon ja raikasta ilmaa mahdollisimman vähän. Kokeiluluontoisesti
pakotin
läpän kerran muutaman vuorokauden ajaksi siihen toiseen laitaan, mutta
tästä ei ollut näkyvää vaikutusta.
Ikkunoiden alla on sähköpatterit, mutta niitä ei käytetä vaan lämmitys
hoituu talvella varaavalla leivinuunilla+kiertoilmalla (kiertoilma
lähtee uunin päältä). Kokeilin myös yhden ikkunan alle kytkeä patterin
päälle yöksi, mutta tämäkään ei auttanut.
Mitä nyt pitäisi tehdä ensi talven varalle? Voisiko ilmanvaihdossa
olla jotain vikaa vai onko ikkunanpinta vain liian kylmä (=puutteellinen
eristys) vai jotain muuta?
--Markus
Rami
"mtme" <mt...@luukku.com> kirjoitti viestissä
news:3CEC895E...@luukku.com...
Mikko
"mtme" <mt...@luukku.com> wrote in message
news:3CEC895E...@luukku.com...
Kuvittelisin, että oma ongelmani ei johdu niinkään liian kosteasta
huoneilmasta vaan pikemminkin liian kylmästä ikkunapinnasta; lääke
tähän olisi ikkunan _tiivistäminen_. Meneekö aivan metsään?
--Markus
--Markus
Eiköhän tuossa ole kyse siitä, että sisäilma on liian kosteaa suhteessa
ikkunoiden lämmöneristävyyteen. Eli kostea sisäilma jäähtyy ikkunan
pinnan lähellä niin paljon että kastepiste ylittyy ja vesi tiivistyy
kylmään ikkunaan. Tuo 50-60% suhteellinen kosteus talvella on aika
paljon, ja mainitsit vielä että ikkunoiden alla olevat patterit ovat
pois päältä. Eli:
* kosteusprosenttia alas
* patterit päälle, jotta ilmankierto ikkunan pinnalla tehostuu
--
Toni
Ilmiöön voisit hakea korjausta seuravien toimenpiteiden avulla:
-ensinnäkin ulkoilman ja kiertoilman määrää kannattaa harkita.
Hyväksyttävä ratkaisu ei ole se että -15 jälkeen huoneistoon ei tule
enää raitista ulkoilmaa. Voisiko järjestelmää säätää siten että
ulkoilmaa tulisi vähintään puolet puhallettavaan ilmamäärään mukaan.
Tietenkin talon kokonaisilmanvaihdon ratkaisee puhaltimien teho l/s ja
huoneistosi koko.
-toisaalta ikkunoiden ulkopuitetta voisi tiivistää, jotta välitilan
lämpötila nousisi. Tästä saattaa seurata välitilan huurtuminen, mutta
hakemalla varmaan löytyy oikea ratkaisu.
-et kertonut ikkunaratkaisuasi tarkemmin, mutta joissakin tilanteissa on
hyvä ratkaisu lisätä sisäpuitteen sisäpintaan (tai joskus
ulkopintaan)ohuella alumiiniprofiililla lisälasi. Tällöin saat
sisäpinnan lämpötilaa nostettua ja estettyä vesihöyryn tiivistymisen.
-yksi syy huurtumiseen ja runsaaseen sisäilman kosteuspitoisuuteen
saattaa olla märkätilojen ja pyykinkäsittelytilojen tuuletus
asuintiloihin. Kyllähän ne tilat pitäisi kuivattaa iv-järjestelmän
avulla ulkoilmaan.
Ikunan tiivistämisellä voidaan nostaa lasipinnan pintalämpötilaa, tämäkin
auttaa. Koneellisessa ilmanvaihdossa ikkunoista ei saisi tapahtua
ilmavuotoja oikein suunnitellussa ratkaisussa.
mestarismies
50-60 % on ihan OK kesällä, mutta turhan korkea talvipakkasilla. Kun ilma on
noin kosteaa, vettä tiivistyy jo noin 13°C lämpötilassa oleville pinnoille ja
ikkunoiden pintalämpötila laskee pakkasilla huomattavasti alemmaksikin. 30-40
% olisi parempi haarukka pakkasilla.
Sisällä on ylimääräisiä kosteuslähteitä (pyykin kuivaus tms.) ja/tai huono
ilmanvaihto.
> Talossa (valmistunut -89) on koneellinen ilmanvaihto.
> Ilmanvaihtokojeessa
> ei ole tuloilman esilämmitystä vaan sen sijaan tuloilmaa lämmitetään
> kiertoilmalla. Kiertoilman ja raikkaan ilman suhteen määrää
> kiertojousella
> lämpötilan mukaan säätyvä mekaaninen läppä. Aika pienelläkin pakkasella
> läppä lävähtää toiseen laitaan, jolloin kiertoilmaa tule mahdollisimman
> paljon ja raikasta ilmaa mahdollisimman vähän. Kokeiluluontoisesti
> pakotin
> läpän kerran muutaman vuorokauden ajaksi siihen toiseen laitaan, mutta
> tästä ei ollut näkyvää vaikutusta.
Jaahas, taas joku säästöihme. Pidetäänkö tuo käynnissä kellon ympäri ja millä
teholla? Voi tietysti olla aivan alimitoitettukin.
Onko huurtumisongelma vain makuuhuoneissa vai koko talossa?
Marko
Mutta kysymys oli ymmärtääkseni sisäpokan SISÄpintaan tiivistyvästä
kosteudesta.
Pinnan lämpötila nousee joten vesi ei tiivisty kylmään pintaan. Nyt voi
pitää verhojakin ikkunassa.
Liittyy käsittääkseni yleisesti taloihin joissa kaytetään lattia tai muuta
patteritonta lämmitystä
t. Seppo
mtme <mt...@luukku.com> kirjoitti viestissä:3CEC895E...@luukku.com...
Tästä jatkoajatus: voiko liian suuresta alipaineesta johtuva liiallinen
ikkunoiden vuoto johtaa ikkunapinnan liialliseen jäähtymiseen, ja näin
aiheuttaa koko ongelman?
--Markus
Heh, vai luomua tässäkin..... mutta periaate on ihan ok, saattaahan
laite toimia myös niinkin että vain poistoa varten on puhallin ja
korvausilma virtaa vapaasti lämmönvaihtimen kautta jakolaatikkoon ja
siitä eri huoneisiin. Tällöin huoneistossa on pieni alipaine ulkoilmaan
nähden.
> Tästä jatkoajatus: voiko liian suuresta alipaineesta johtuva
liiallinen
> ikkunoiden vuoto johtaa ikkunapinnan liialliseen jäähtymiseen, ja
näin
> aiheuttaa koko ongelman?
Mikä on liian suuri alipaine... jos talo pysyy kasassa niin alipaine on
ok, mutta jotain kauttahan korvausilma taloon tulee jos siinä on vain
pelkkä poistopuhallin ja tuloilmaa ei ole kanavoitu. On täysin
mahdollista, että tuleva ilma jäähdyttää ikkunavälin ja sisäpuitteen
ulkopinta on lähes samassa lämpötilassa kuin ulkoilma. Tällöin varmasti
tapahtuu sisäpuitteen sisäpintaan kostumista, varsinkin jos huoneilman
RH on noinkin korkea.
Mutta jos talossasi on asiallinen koneellinen poisto ja sisäänpuhallus,
niin silloin ilmavirtaa ikkunoiden kautta ei pitäisi tapahtua.
Aikaisemmat viittaukset ikkunan tiivistämisestä, RH tason
tiputtamisesta, mahdollisista lämmittimistä ikkunoiden alle ja ikkunan
sisäpinnan asemasta seinän sisäpintaan selittävät ongelman.
Eräs mestarismies selitti minulle, että täytyy pitää huoli siitä, että
korvausilman virtaus on riittävä ja ennenkaikkea hallittu (oli sitten
kyseessä koneellinen tai vapaasti virtaava ratkaisu). Jos ilma tulee
hallitsemattomasti rakenteiden rakosista, kosteutta kerääntyy
rakenteisiin - muuallekin kuin ikkunaan.
> --Markus
- FK -
--> Change 'frank' to 'frans' in my E-mail address to mail me <--
Talvella? Pakkasilma ei paljon kosteutta sisällä, joten se ei mitenkään
voi huurtumisongelmaa aiheuttaa. Ongelmia tulee vain jos talo vuotaa
kuin seula ja kosteaa sisäilmaa pääsee esimerkiksi tuulen synnyttämien
paine-erojen voimalla tunkeutumaan rakenteisiin. Juuri tämän estämiseksi
talot pyritään pitämään hieman alipaineisina.
Tämä aihepiiri tuntuu innostavan kaikki nojatuolifyysikot esittelemään
mitä villeimpiä teorioita, vaikka tosiasiat ovat:
1) normaalin kolmilasisen ikkunan sisäpinnan lämpötila laskee 10°C
tienoille kovilla pakkasilla, vaikka tiivisteet olisivatkin kunnossa
2) jos huoneilman suhteellinen kosteus on 50-60 %, niin sen kastepiste
on n. 13°C
3) 1+2 = ikkuna huurtuu, koska ikkunan lämpötila on alempi kuin
kastepiste
Korjaus: lasketaan huoneilman kosteutta a) poistamalla ylimääräiset
kosteuslähteet (ei kuivata pyykkiä olohuoneessa tms.) b) parantamalla
ilmanvaihtoa
Ikkunan lämmittäminen ym. auttaa ikkunan huurtumiseen, mutta talosta
löytyy helposti jokin muukin paikka, esim. kaapin takaa ja/tai
ulkonurkasta, minne kosteus pääsee rauhassa, katseilta piilossa
tiivistymään.
Marko
- Jani
"mtme" <mt...@luukku.com> kirjoitti viestissä:3CECA4C4...@luukku.com...
> En asioista paljonkaan tiedä, mutta epäilen, että tuo ohje pätee
> juurikin ei-koneelliseen ilmanvaihtoon: ikkunat liian tiiviit -->
> ilma ei vaihdu --> sisäilma liian kosteaa.
>
> Kuvittelisin, että oma ongelmani ei johdu niinkään liian kosteasta
> huoneilmasta vaan pikemminkin liian kylmästä ikkunapinnasta; lääke
> tähän olisi ikkunan _tiivistäminen_. Meneekö aivan metsään?
>
> > Rami
>
> Tämä aihepiiri tuntuu innostavan kaikki nojatuolifyysikot
esittelemään
> mitä villeimpiä teorioita, vaikka tosiasiat ovat:
>
> 1) normaalin kolmilasisen ikkunan sisäpinnan lämpötila laskee 10°C
> tienoille kovilla pakkasilla, vaikka tiivisteet olisivatkin kunnossa
>
> 2) jos huoneilman suhteellinen kosteus on 50-60 %, niin sen
kastepiste
> on n. 13°C
>
> 3) 1+2 = ikkuna huurtuu, koska ikkunan lämpötila on alempi kuin
> kastepiste
>
> Korjaus: lasketaan huoneilman kosteutta a) poistamalla ylimääräiset
> kosteuslähteet (ei kuivata pyykkiä olohuoneessa tms.) b)
parantamalla
> ilmanvaihtoa
>
> Ikkunan lämmittäminen ym. auttaa ikkunan huurtumiseen, mutta talosta
> löytyy helposti jokin muukin paikka, esim. kaapin takaa ja/tai
> ulkonurkasta, minne kosteus pääsee rauhassa, katseilta piilossa
> tiivistymään.
>
> Marko
Muuten em. on ok