Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

milloin betonilaatta on (riittävän) kuiva?

253 views
Skip to first unread message

al...@pp.qnet.fi

unread,
Jul 26, 2002, 2:17:37 PM7/26/02
to

Maanvarainen betonilaatta (alla 12.5 cm styroksia + 70 cm soraa , ei
höyrynsulkua). Laatta valettiin helmikuun loppupuolella, muovi otettiin
pois 15.5 ja lattialämpö päälle 4.7 (n. kolme viikkoa sitten). Kun
mitattiin kosteutta GANN Compact B merkkisella laitteella niin saatiin
keskimääräiseksi lukemaksi n. 73%. Viikko myöhemmin (eilen) mittasin
uudestaan ja sain samat lukemat. Mittarin ohjeissa sanottiin että kuivan
betonin lukema pitäsi olla pinempi kuin 60. Tällä tahdilla odotan
varmasti vielä joulun alla että lattian pintamateriaalit voidaan
asentaa.

Mikä on oikea rajaarvo?

Mikä on järkevä tapa mittaaa kosteutta? GANN laite käyttä ilmeisesti
korkeataajuusteknikalla toimiva kapasitanssimittausta, en tiedä kuinka
tarkka tämä metodi on.

Onko kokemuksia? Kommenteja?

jr

unread,
Jul 27, 2002, 3:09:27 AM7/27/02
to
Laattaan porataan reikä ja mitataan laatan SISÄLTÄ kosteus suhteellista
kosteutta. Sitten katsotaan mitä pinnoitteen valmistaja ilmoittaa maksimi
kosteudeksi ja siinähän se sitten on. (Ardulan 8+9:in saa sivellä uudelle
betonille, kun sen kosteus on < 90%)
Pinnalta mittaavat "kosteudenosoittimet" eivät tähän kelpaa.
Niin ja Suomen kesä ei kylläkään kuivaa kovin nopeasti.

<al...@pp.qnet.fi> kirjoitti viestissä:3D41875C...@pp.qnet.fi...

Jouni L

unread,
Jul 28, 2002, 2:19:47 AM7/28/02
to
Huom ei porata vaan hakataan, koska pora kuumetessaa kuivaa mittauskohtaa ja
näinollen mittaus heittää.
Jouni
"jr" <uuni...@saunalahti.fi> kirjoitti
viestissä:tHr09.2232$o9.6...@reader1.news.jippii.net...

jr

unread,
Jul 28, 2002, 3:26:20 AM7/28/02
to
Siis porataan ja poistetaan porauspöly ja sitten laitetaan reiän päälle
teippi. Mittauksen voi suorittaa vuorokauden kuluttua.


"Jouni L" <jouni...@palvelutaksi.inet.fi> kirjoitti
viestissä:72M09.75$wC....@read2.inet.fi...

jr

unread,
Jul 28, 2002, 4:05:39 AM7/28/02
to
Ja kun anturi laitetaan reikään,niin se tiivistetään esim. sinitarralla.
"jr" <uuni...@saunalahti.fi> kirjoitti
viestissä:a1N09.2425$o9.7...@reader1.news.jippii.net...

Jani Hinkka

unread,
Jul 29, 2002, 3:19:11 AM7/29/02
to

<al...@pp.qnet.fi> kirjoitti viestissä:3D41875C...@pp.qnet.fi...

>
> Maanvarainen betonilaatta (alla 12.5 cm styroksia + 70 cm soraa , ei
> höyrynsulkua). Laatta valettiin helmikuun loppupuolella, muovi otettiin
> pois 15.5 ja lattialämpö päälle 4.7 (n. kolme viikkoa sitten). Kun
> mitattiin kosteutta GANN Compact B merkkisella laitteella niin saatiin
> keskimääräiseksi lukemaksi n. 73%. Viikko myöhemmin (eilen) mittasin
> uudestaan ja sain samat lukemat. Mittarin ohjeissa sanottiin että kuivan
> betonin lukema pitäsi olla pinempi kuin 60. Tällä tahdilla odotan
> varmasti vielä joulun alla että lattian pintamateriaalit voidaan
> asentaa.

Niin, betonihan kuivuu vaatimattomat 9 kuukautta... Tämä aiheutti aikanaan
ongelmia kun rakennusten valmistusnopeus (elementti-villityksen aikana) oli
liiankin huima -> valut eivät ehtineet kuivamaan täydellisesti ->
esimerkiksi lattiamateriaalit (mm. laatoitukset) eivät tarttuneet kunnolla
kiinni.

Tämä kuivumisaika tulee esille monissa rakennustarvikkeiden takuu-ehdoissa;
ainakin vesieristeissä olen törmännyt takuuehtoon, jossa edellytetään
betonin olevan 9 kk vanhaa jotta takuu olisi voimassa.

Käsittääkseni nykyisin on olemassa sementtilaatuja, joilla on tuota
kuivumisnopeutta saatu hieman nopeammaksi.

>Mikä on oikea rajaarvo?

Tuo mittarin mainitsema 60 % on vanhan betonin raja-arvoja, eli milloin
vanha betoni katsotaan olevan kuivauksen tarpeessa. Uuden betonin arviosta
en uskalla sanoa mitään.

Hymyssä suin katselen jos joku tekee valuunsa reiän mitatakseen betonin
kosteuksia... =)


Harri Ilmari Toivonen

unread,
Jul 29, 2002, 6:19:19 AM7/29/02
to
<al...@pp.qnet.fi> wrote in message news:3D41875C...@pp.qnet.fi...

>
> Maanvarainen betonilaatta (alla 12.5 cm styroksia + 70 cm soraa , ei
> höyrynsulkua). Laatta valettiin helmikuun loppupuolella, muovi otettiin
> pois 15.5 ja lattialämpö päälle 4.7 (n. kolme viikkoa sitten). Kun
> mitattiin kosteutta GANN Compact B merkkisella laitteella niin saatiin
> keskimääräiseksi lukemaksi n. 73%. Viikko myöhemmin (eilen) mittasin
> uudestaan ja sain samat lukemat. Mittarin ohjeissa sanottiin että kuivan
> betonin lukema pitäsi olla pinempi kuin 60. Tällä tahdilla odotan
> varmasti vielä joulun alla että lattian pintamateriaalit voidaan
> asentaa.

Kun lämpötila on yli 18 astetta ja suhteelinen sisäilman kosteus pysyy alle
70 %, niin betonin pitäisi kuivua noin 1 cm/viikko. Mitä lämpimämpää ja
kuivempaa sitä varmemmin. Biltemasta löydät digitaalisen kosteumittarin
kohtuuhintaan, joka muistaa maksimin ja minimin. Tiedä sitten tarkkuudesta,
mutta veikkaisin noin 5%.

> Mikä on oikea rajaarvo?

Mittarin ohjeissa raja varmaan kerrotaan.

> Mikä on järkevä tapa mittaaa kosteutta? GANN laite käyttä ilmeisesti
> korkeataajuusteknikalla toimiva kapasitanssimittausta, en tiedä kuinka
> tarkka tämä metodi on.

Tarkka kuin mikä mutta mittaa vain aivan vääriä asioita eli tässäkin
tapauksessa kelpaa vain selvittämään kumpi kahdesta samalla tavalla
raudoitetusta ja lämmitysputkitetusta laatasta on kosteampi - eikä sitten
mitään muuta!!!

> Onko kokemuksia? Kommenteja?

En valitettavasti muista merkkejä, mutta kahdestakin sellaisesta
pintamittarista, jossa on metallinen kierukka päässä minulla (ja eräällä
samaan aikaan rakentaneella tuttavalla) on kyllä kokemus, että
pintamittarilla ei tee mitään! Kumpikin siis raudoitettuja laattoja, joissa
kulkee muoviset lämmitysputket.

Itsekin odottelin aikani (puoli vuotta) kyseisen vempaimen kanssa ja sitten
teippasin väh. nelön muovin muutamaksi päiväksi ja katsoin oliko sinne
muodostunut kosteutta. Mittasin kosteuden lisäksi vielä kys. mittarillakin
ja vertasin lukemiin, joita sain muualta lattiasta. Tämän lisäksi minulla
oli kokoajan em. Bilteman kosteumittari muovin alla! Ongelma oli vain, että
lukematkin vaihtelevat niin tolkuttomasti sen mukaan onko raudoitus/putki
kohdalla vai ei, mutta tärkeää on kuitenkin se, että lattia muovin alla ei
tunnu eikä näytä yhtään kostealta. Meillä se oli aivan saman näköinen kuin
lattia muualtakin.

Se oikea tapa on porata reikä ja mitata jollain ihan oikealla
kosteusmittarilla sieltä!

Harri

Miksu

unread,
Jul 29, 2002, 8:05:03 AM7/29/02
to

<al...@pp.qnet.fi> kirjoitti viestissä:3D41875C...@pp.qnet.fi...

>
> Maanvarainen betonilaatta (alla 12.5 cm styroksia + 70 cm soraa , ei
> höyrynsulkua). Laatta valettiin helmikuun loppupuolella, muovi otettiin
> pois 15.5 ja lattialämpö päälle 4.7 (n. kolme viikkoa sitten).

Kun kytket lattialämmityksen päälle niin kosteus alkaa tunkea betonista
ylöspäin lämmityksen vaikutuksesta ja saattaa siis alussa jopa noustakin
jonka jälkeen se alkaa laskemaa.


MH

Markus Vuori

unread,
Jul 29, 2002, 7:21:25 AM7/29/02
to
On Mon, 29 Jul 2002 15:05:03 +0300, Miksu wrote:
>
> Kun kytket lattialämmityksen päälle niin kosteus alkaa tunkea betonista
> ylöspäin lämmityksen vaikutuksesta ja saattaa siis alussa jopa noustakin
> jonka jälkeen se alkaa laskemaa.

Meillä tulee 80 mm valu, jonka sisään lattialämmitysputket. Kauankohan
sitä kuivumista pitää odotella, ennenkuin pääsee laittamaan laminaatteja
lattiaan? Lattia valetaan ensi viikolla, mutta lämmitystä ei päästä heti
laittamaan päälle. Eipä tuolla mikään kiire ole, mutta toivottavasti
muutama kuukausi riittää. :)

yst.terv.
--
Markus Vuori | ASCII ribbon campaign ( )
Jyväskylä, Finland | - against HTML email X
mar...@vuoret.net | & vcards / \

Toni Arte

unread,
Jul 29, 2002, 10:14:37 AM7/29/02
to
Markus Vuori wrote:

> Meillä tulee 80 mm valu, jonka sisään lattialämmitysputket. Kauankohan
> sitä kuivumista pitää odotella, ennenkuin pääsee laittamaan laminaatteja
> lattiaan? Lattia valetaan ensi viikolla, mutta lämmitystä ei päästä heti
> laittamaan päälle. Eipä tuolla mikään kiire ole, mutta toivottavasti
> muutama kuukausi riittää. :)

Muutama kuukausi kuullostaa kyllä aika vähältä. Varsinkin kun kesällä on
ilman suhteellinen kosteus aika kova, joten betoni kuivuu aika hitaasti.
Ota huomioon myös betonin jälkihoito, eli se kuinka kauan pintavalu on
muovin alla. Myöskään lämmitystä et pääse laittamaan päälle kovin pian.

Jos haluaa olla ihan varma, niin kannattaa merkitä pari paikkaa jossa ei
varmasti ole lattialämmitysputkia. Sitten kun tuntuu siltä että lattia
olisi kuiva, niin kosteusmittaaja poraa ko. paikkaan noin 5cm syvän
reiän, laittaa siihen propun ja tulee seuraavana päivänä mittaamaan.

Minä odottaisin puoli vuotta, syksyllä ja talvella kova ilmanvaihto +
lämmitys kyllä kuivaavat laatan.
--
Toni

al...@pp.qnet.fi

unread,
Jul 29, 2002, 1:51:38 PM7/29/02
to

Harri Ilmari Toivonen wrote:

> Itsekin odottelin aikani (puoli vuotta) kyseisen vempaimen kanssa ja sitten
> teippasin väh. nelön muovin muutamaksi päiväksi ja katsoin oliko sinne
> muodostunut kosteutta. Mittasin kosteuden lisäksi vielä kys. mittarillakin

Pidin 1x1 m muovia teipattuna lattiaaan n. 2 viikkoa. Alkutilantessa koko
lattia oli tasan kuiva/märkä (lukema n . 75). Kaksi viikkoa myöhemmin ei tullut
yhtään näkyvää kosteutta
muovin alle. Mittari näytti kuitenkin n. 85 muovin alla, muuten samat lukemat
kuin ennen. Luultavasti syvemmällä oleva kosteus oli noussut pintaan eikä
pässyt haihtumaan.

Vanhat "ketut" neuvoi jo muovitestin jälkeen asentamaan pintamateriaalit..

/allan