Miten sen alaosankin saa lämpimäksi?
t: Keijo
--_
***********************************************************
Keijo Nuutinen phone: +358-(0)8-553 1408
Department of Geophysics fax: +358-(0)8-553 1414
P.O.Box 3000
90014 University of Oulu Keijo.N...@oulu.fi
FINLAND
Karkea arvaus: Vesi tulee sisään patteriin toisesta yläkulmasta ja
lähtee eteenpäin toisesta yläkulmasta? Patterin alaosassa ei näin ollen
kierrä vesi ollenkaan.
> Miten sen alaosankin saa lämpimäksi?
Tuloputken pitäisi tulla toiseen yläkulmaan ja veden pitäisi jatkaa
eteenpäin vastakkaisesta alakulmasta. Jäljellejäävään yläkulmaan
asennetaan ilmausruuvi.
Pete
--
Dr. Petri Kärhä, Research Scientist | Tel: +358-9-451 2289
Helsinki University of Technology | Fax: +358-9-451 2222
Metrology Research Institute | Hand: +358-50-511 0307
http://www.hut.fi/~petek/ | Home: +358-9-855 8246
Öö, onko tilan viileys ongelma? Vai miksi se alaosa pitäisi
lämmetä?
Ainakin meillä on ihan normaalia, että patterin yläosa
on lämmin, mutta alaosa jo huoneenläpöinen.
Jos tuo on se ongelma (eikä kyse ole siitä, että
tulo ja lähtö molemmat ovat yläreunasta), niin
lisätään, joko
- kiertoveden virtausta patterissa
- kiertoveden lämpötilaa
k@ ()
Keijo Nuutinen <Keijo.N...@oulu.fi> wrote in article
<8vig6d$nn$1...@ousrvr3.oulu.fi>...
> Yksinkertainen kysymys, johon toivoisin joltakin valaisevaa vastausta.
> Missä on vika, kun vesikiertoisen lämmityspatterin alaosa ei lämpene.
> Yläosa lämpenee ihan normaalisti.
Normaali toimintatapa: jäähtynyt vesi kerrostuu alas ja lämmin ylös.
Ilmeisesti patteri ei tarvitse enempää lämmintä pitääkseen huonelämmön
kohdallaan.
> Miten sen alaosankin saa lämpimäksi?
Termari auki...tota - miksi se pitää saada lämpimäksi?
tv mika
> Öö, onko tilan viileys ongelma? Vai miksi se alaosa pitäisi
> lämmetä?
Ei pakkasella tuntunut teho enää riittävän... Oli viileää. Ongelma
keskittyy yhteen huoneeseen ja yhteen patteriin.
> Ainakin meillä on ihan normaalia, että patterin yläosa
> on lämmin, mutta alaosa jo huoneenläpöinen.
> Jos tuo on se ongelma (eikä kyse ole siitä, että
> tulo ja lähtö molemmat ovat yläreunasta),
Tulo on ylhäältä, lähtö alareunasta. Kiertoveden lämpötilan nosto ei
poistanut ongelmaa. Muissa huoneissa lämpö riittää jo mainiosti ...
t: Keijo Nuutinen
--
> Karkea arvaus: Vesi tulee sisään patteriin toisesta yläkulmasta ja
> lähtee eteenpäin toisesta yläkulmasta? Patterin alaosassa ei näin ollen
> kierrä vesi ollenkaan.
Vesi lähtee pois toisesta alakulmasta.
>> Miten sen alaosankin saa lämpimäksi?
> Tuloputken pitäisi tulla toiseen yläkulmaan ja veden pitäisi jatkaa
> eteenpäin vastakkaisesta alakulmasta. Jäljellejäävään yläkulmaan
> asennetaan ilmausruuvi.
Tilanne on juuri esitetyn kaltainen. Ehkäpä vika löytyy ilmauksesta.
Mitenkähän se ilmaus pitäisi oikeaoppisesti sitten tehdä?
-Keijo
--
> Yksinkertainen kysymys, johon toivoisin joltakin valaisevaa vastausta.
> Missä on vika, kun vesikiertoisen lämmityspatterin alaosa ei lämpene.
> Yläosa lämpenee ihan normaalisti.
>
> Miten sen alaosankin saa lämpimäksi?
Ymmärääkseni tämä on normaali tilanne: kun kylmä ilma nousee patterin
pintaa ylös, se lämpenee samalla jäähdyttäen patteria. Patterin
yläreunassa ilma on jo lämmennyt, eikä patterikaan enää jäähdy: patteriin
syntyy lämpögradientti ylöspäin. Jos yläreuna on kylmä, mutta alareuna
lämmin, patterissa on ilmaa.
Keijo Nuutinen wrote:
> Yksinkertainen kysymys, johon toivoisin joltakin valaisevaa vastausta.
> Missä on vika, kun vesikiertoisen lämmityspatterin alaosa ei lämpene.
> Yläosa lämpenee ihan normaalisti.
>
> Miten sen alaosankin saa lämpimäksi?
>
Oletko tarkistanut, ettei poistoputkea (alhaalla) ole jostain syystä
suljettu? Meillä kylppärin patterissa oli sama ongelma. Talkkari kävi sitä
katsomassa, kun olin valittanut eittei se lämpene kunnolla (on siis vain
yläosasta vähän lämmin pakkasilla). Talonmies ensin sulki patterin ja
sitten avasi poistoputken päältä mutterin. Mutterin alla oli ruuvi? joka
oli kiinni. Nyt patteri lämpenee tasaisesti ylhäältä alas. Nämä havainnot
siis saatu talkkarin selän takaa kurkkimalla.
Meidän taloyhtiön toisessa talossa on menossa putkiremontti ja lämmöt ja
vedet ovat vähän väliä poikki. Olen ottanut melkein päivittäiseksi
rutiiniksi patterien ilmauksen ja aina sitä ilmaa vaan on niihin kertynyt.
Ehdottomasti tämän syksyn paras hankinta on ollut ilmaruuvin avaaja.
Mieheni suhtautuu puuhiini skeptisesti ja uskoo, että jonain päivänä
aiheutan toimillani vesivahingon. Talonmieskin varoitti: älä sitten ruuvaa
ilmaruuvia niin auki, että se lentää huitsin nevadaan. Ja lisäksi hän
kertoi varoittavan esimerkin miehestä, jolta olohuoneen patteria ilmatessa
oli kyseinen ruuvi läntänyt jonnekin. Mies oli ollut yksin kotona ja hänen
ei auttanut muuta kuin pitää sormea reiän päällä ja huutaa "sielu katos,
sielu katos!". Ilmaruuvia kun kuulemma kutsutaan patterin sieluksi.
t. Solja
Eiköhän vika löytyne siitä patterin termostaatista. Edellisessä asunnossa
oli vesikiertoinen keskuslämmitys, ja makuuhuoneen patterin venttiili piti
vaihtaa, kun patteri oli kovemmallakin pakkasella alaosastaan pääosin kylmä,
eikä lämpö meinannut huoneessa piisata.
By the way, minkä merkkisiä termostaatteja suosittelette tällä hetkellä:
a) Vesikiertoisen keskuslämmityksen
b) Suoran sähkölämmityksen pattereihin
Vesikeskuslämmön aikaan kokeilin erilaisia Danfosseja yms, mutta aivan
hyvää en löytänyt. Useat jämähtivät kiinni kesätauon aikana, niin että
niitä piti syksyllä naputella auki. Ja toiset tuntuivat hoitavan säätelyään
vain ON/OFF periaatteella, välillä patterilämpö täysille ja sitten taas
aivan kylmäksi.
Suorassa sähkölämmössä ottaa hiukan pattiin termostaattien äänekkäät
lonksahdukset päälle ja pois. Ja myös tuota vaivaa, että huonelämpö ei tunnu
pysyvän kovin tasaisena asetetussa arvossa.
MNe
>Tulo on ylhäältä, lähtö alareunasta. Kiertoveden lämpötilan nosto ei
>poistanut ongelmaa. Muissa huoneissa lämpö riittää jo mainiosti ...
Täällä joku aiemmin ansiokkaasti selvitti patterijärjestelmän
toimintaa. Siinä mainittiin että normaalitilanteessa patterista
pitäisi mennä koko ajan vettä läpi eli termostaatin pitäisi pysyä
auki. Jos termostaatti menee välillä kiinni niin mieleen tulee parikin
syytä:
-Termostaatti on väärässä asennossa (ylöspäin?)
-Kiertovesi on liian lämmintä jolloin termari sulkeutuu kun patteriin
on tullut vähän vettä jolloin alareuna jää kylmäksi.
Mitenköhän on, onkohan teillä sellainen 'esisäädettävä'
patteriverkosto, jossa jokaisen lämmityspiirin virtaamaa
voidaan erikseen perussäätää? (Tälle on joku oma terminsäkin,
jota en tietnkään tähän hätään muista ;-)
Eli kuten Solja jo tässä mainitsikin, niin patterin poistopuolella
saattaa olla sellaisen kierrettävän tulpan alla erillinen
säätöventtiili (kierrettävä), jolla patterin maksimivirtaamaa
voidaan säätää.
Olen itse tällaista säädellyt, kun ongelmana oli liian
kuuma huonetila. Kannattaa muuten varata hiukan rättiä
siihen putken ympärille, kun sen tulpan avaa - sieltä
voi tihkua vettä enemmän tai vähemmän runsaasti.
Varovainen kannattaa olla.
Toinen selitys saattaa olla jumiutunut termostaattiventtiili.
Näitä minä olen nakutellut liki joka syksy ...
k@ ()
Termostaattiventtiili on verhon sisällä, joten se tuntee väärän lämpötilan?
teroj