Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Viemäröinti maan alla

221 views
Skip to first unread message

Timo Hyvonen

unread,
Nov 12, 2000, 3:00:00 AM11/12/00
to
Moi,

etsin edukasta ratkaisua kellariviemäröintiin. Tällä hetkellä
padotuskorkeuden alla olevan kellarin kuivuudesta pitää huolta lattiakaivon
ja viemärin välissä oleva padotusventtiili, mutta sen kunnosta ei ole
tietoa.

Käsitin, että homma toimii jotenkin näin: jonkinkokoinen (?) kaivo lattian
alle, sinne pumppu josta putki viemäriin padotuskorkeuden yläpuolen
kautta.

Mikä pumppu? Mitä maksaa? Jos haluan wc-pöntön, maksaa varmaan enemmän?
Kannattaisiko pintaviemäröinti koteloituna vai piikataanko sitten kerralla
urakalla? Tarve olisi ehkä pari pesuallasta (vai nostanko vain ne riittävän
korkealle ja vedän viemärin suoraan nykyisen putken kylkeen?) mutta wc:kin
kiinnostaisi - ei tarttis aina juosta eri kerroksiin pöntölle.

Lattia on betonia, raudoituksesta ei ole tietoa tällä hetkellä.


t. Timo

Petri Kärhä

unread,
Nov 13, 2000, 3:00:00 AM11/13/00
to
Timo Hyvonen wrote:
> etsin edukasta ratkaisua kellariviemäröintiin. Tällä hetkellä
> padotuskorkeuden alla olevan kellarin kuivuudesta pitää huolta lattiakaivon
> ja viemärin välissä oleva padotusventtiili, mutta sen kunnosta ei ole
> tietoa.

Siis siellä jo on kaivo, joten kai sieltä lähtee viemärikin? Toimiiko se
lattiakaivo?

Onko se kaivo normaalin padotuskorkeuden vai poikkeuksellisen
padotuskorkeuden alapuolella? Jos se toimii, niin eihän sinne pumppua
tarvitse. Padotusventtiili hoitaa mahdolliset viemärin tulvimiset. Jos
se kaivo on liian alhaalla (pitää vissiin mennä ihan liitoskorkeuden
alapuolelle) niin sitten tarvitaan pumppu.

Halvinta siis on vetää viemärit ilman pumppua, jos se vaan toimii.

Pete

--
Dr. Petri Kärhä, Research Scientist | Tel: +358-9-451 2289
Helsinki University of Technology | Fax: +358-9-451 2222
Metrology Research Institute | Hand: +358-50-511 0307
http://www.hut.fi/~petek/ | Home: +358-9-855 8246

Petri Kärhä

unread,
Nov 13, 2000, 3:00:00 AM11/13/00
to
Petri Kärhä wrote:
> tarvitse. Padotusventtiili hoitaa mahdolliset viemärin tulvimiset. Jos
> se kaivo on liian alhaalla (pitää vissiin mennä ihan liitoskorkeuden
> alapuolelle) niin sitten tarvitaan pumppu.

Hups, pieni korjaus ennen kuin teet tuhoja. WC-pytyn viemäri pitää vetää
padotusventtiilin ohi. Padotus tehdään vain lattiakaivoihin. Pyttyihin
tulee automaattisesti 40 cm enemmän padotusta kuin lattiakaivoihin.

Tapio Helenius

unread,
Nov 16, 2000, 6:45:27 PM11/16/00
to

Petri Kärhä wrote:

> Petri Kärhä wrote:
> > tarvitse. Padotusventtiili hoitaa mahdolliset viemärin tulvimiset. Jos
> > se kaivo on liian alhaalla (pitää vissiin mennä ihan liitoskorkeuden
> > alapuolelle) niin sitten tarvitaan pumppu.
>
> Hups, pieni korjaus ennen kuin teet tuhoja. WC-pytyn viemäri pitää vetää
> padotusventtiilin ohi. Padotus tehdään vain lattiakaivoihin. Pyttyihin
> tulee automaattisesti 40 cm enemmän padotusta kuin lattiakaivoihin.
>

Siis tämä ratkaisu toimii vain, jos tuo 40 cm riittää nostamaan tason
padotuskorkeuden yläpuolelle.

Pääsääntöisesti padotuskorkeuden alapuolelle ei tulisi asentaa
viemäripisteitä kuin poikkeustapauksessa. Tällöinkin tulisi
padotusventtiilin yhteydessä olevaa sulkuventtiiliä pitää normaalisti
suljettuna. Nuo padotusventtiilit kun eivät ole nyt niin absoluuttisen
toimintavarmoja.

Pieni pumppukaivo vaan kehiin.

Petri Kärhä

unread,
Nov 17, 2000, 3:00:00 AM11/17/00
to
Tapio Helenius wrote:
> Pääsääntöisesti padotuskorkeuden alapuolelle ei tulisi asentaa
> viemäripisteitä kuin poikkeustapauksessa. Tällöinkin tulisi

Tarkoittanet poikkeuksellisen padotuskorkeuden alapuolelle? Normaalin
padotuskorkeuden alapuolelle asentamiseen ei saa vesilaitokselta lupaa.

> padotusventtiilin yhteydessä olevaa sulkuventtiiliä pitää normaalisti
> suljettuna. Nuo padotusventtiilit kun eivät ole nyt niin absoluuttisen
> toimintavarmoja.
> Pieni pumppukaivo vaan kehiin.

Pumppukaivo maksaa ja siitä on oma riesansa. Jos vaan mitenkään
mahdollista, niin pumppausta kannattaisi pyrkiä välttämään. Meille
sanottiin vesilaitokselta, että on erittäin epätodennäköistä, että
viemärit koskaan tulvisivat normaalin padotuskorkeuden yläpuolelle. Tämä
vaatii runkoputken tukkeutumisen, minkä voi saada aikaan lähinnä
romauttamalla.

Meillä on kaikki alakerran lattiakaivot poikkeuksellisen
padotuskorkeuden alapuolella. Pihalla on tosin tarkastuskaivo, josta
jätevedet tukoksen sattuessa turskahtavat pihalle. Tulisipahan nurmikon
lannoitus samalla :-)

Tapio Helenius

unread,
Nov 18, 2000, 3:00:00 AM11/18/00
to

Petri Kärhä wrote:

> Tapio Helenius wrote:
> > Pääsääntöisesti padotuskorkeuden alapuolelle ei tulisi asentaa
> > viemäripisteitä kuin poikkeustapauksessa. Tällöinkin tulisi
>

> Tarkoittanet poikkeuksellisen padotuskorkeuden alapuolelle? Normaalin
> padotuskorkeuden alapuolelle asentamiseen ei saa vesilaitokselta lupaa.
>

Nimenomaan yksittäinen vesipiste voidaan asentaa normaalin padotuskorkeuden
alapuolelle, mikäli se varustetaan automaattisesti toimivalalla ja käsin
suljettavalla padotusventtiilillä. Venttiilin tulee olla vesipisteen kanssa
samassa tilassa. Venttiilin saadaan avata ainoastaan käytön aikana. Muista
tiloista tulevia vesiä ei saa johtaa ko. venttiilin kautta.

Esim kellarissa sijaitsevan pesuhuoneen lattiakaivo voidaan viemäröidä tällä
periaatteella. Hyväksytään ainakin pääkaupunkiseudun kunnissa.

>
> Meillä on kaikki alakerran lattiakaivot poikkeuksellisen
> padotuskorkeuden alapuolella. Pihalla on tosin tarkastuskaivo, josta
> jätevedet tukoksen sattuessa turskahtavat pihalle. Tulisipahan nurmikon
> lannoitus samalla :-)

Onko teillä siis kellarin lattia pihalla olevan tarkastuskaivon kannen
yläpuolella.

Muuten vedet tulevat kyllä lattialle.


Petri Kärhä

unread,
Nov 20, 2000, 2:06:08 AM11/20/00
to
Tapio Helenius wrote:
> > Meillä on kaikki alakerran lattiakaivot poikkeuksellisen
> > padotuskorkeuden alapuolella. Pihalla on tosin tarkastuskaivo, josta
> > jätevedet tukoksen sattuessa turskahtavat pihalle. Tulisipahan nurmikon
> > lannoitus samalla :-)
>
> Onko teillä siis kellarin lattia pihalla olevan tarkastuskaivon kannen
> yläpuolella.

Ei kellarin vaan alakerran. Jätimme mm. juuri tuosta ongelmallisesta
padotuksesta johtuen kellarin tekemättä. Taloa lähinnä oleva kaivo noin
0,5-1 m lattiapinnan alapuolella. Pitäisi toimia varoventtiilinä ihan
hyvin, kun vaan muistaa ettei kannen päälle saa laittaa tavaraa.

Meillä oli aika keljut viemärityöt, kun kaupunki on asentanut kaivot
liian korkealle. Alakerrassa poikkeuksellinen padotuskorkeus taitaa olla
jotakuinkin metrin lattiapinnan yläpuolella. Espoon veden kaverit
vakuuttelivat, että on erittäin epätodennäköistä, että lillu koskaan
nousisi niin korkealle. Siks' toisekseen, poikkeuksellinen
padotuskorkeus määräytyy kunnallistekniikan lähimmän kaivon kannen
korkeuden mukaan. Putkien tukkeutuessa lietteen pinta nousee, kunnes
lillut tursuaa kaivosta ulos. Nythän me ollaan tavallaan, laskettu
poikkeuksellista padotuskorkeutta. Lillut tulvii ensimmäiseksi meidän
pihalle.

0 new messages