Olenko ymmärtänyt oikein, että maalämmössä (ei väliä onko osateho vai
täysteho) voi käyttää pienempää sulakekokoa, eli käytännössä 25 A.
Meikäläinen kun miettii tuota yösähkövaraajasysteemiä versus maalämpö
ja jos selviän tuolla 25 A taululla maalämmössä, niin pelkästään
aloituskustanuksissa säästää 900 € (35 A taulu on tuon verran
kalliimpi). Jos taasen otan yösähköllä varaavan systeemin, niin sitten
35 A on ehdoton.
- Juha
Meillä on 2.3kw:n kompressori, pumpussa 7.5kw lisävastus, sähkösauna ja
liesi ja olen ajatellut pärjätä 3*25A liittymällä. Joku täystehopumppumyyjä
pelotteli, että isoissa nk. "osatehopumpuissa" saattaa sulakkeet paukkua kun
kompressori ja lisävastus ovat yhtäaikaa päällä. Pumppu on kolmen sulakkeen
takana, joista yhden laittamalla alas saa lisävastuksen tiputettua 5kw:n
tehoiseksi (jos on tarvetta).
> Meikäläinen kun miettii tuota yösähkövaraajasysteemiä versus maalämpö
> ja jos selviän tuolla 25 A taululla maalämmössä, niin pelkästään
> aloituskustanuksissa säästää 900 ? (35 A taulu on tuon verran
> kalliimpi). Jos taasen otan yösähköllä varaavan systeemin, niin sitten
> 35 A on ehdoton.
Noissa lattialämmitysysteemeissä (siis sähkösellaisissa) on ominaisuus, että
lattialämmityksen vaatimaa sähköntarvetta voidaan rajoittaa, jos muu
sähköntarve kasvaa (esim. kiuas tai liesi). Vaatii tietynlaisen
ryhmäkeskuksen, joku sähkölattialämmityksen omistava voinee kertoa lisää.
Eli onko 3x35A ihan ehdoton, en tiedä.
Huomioi sitten, että sähkölattialämmitys (yösähköllä, ajatuksena käyttää
sitä mahdollisimman paljon eli varata lämpöä laattaan), vaatii normaalia
paksumman laatan (esim. 15cm), aivan ehdottomasti normaalia paksummat
styroxit laatan alle (15cm keskelle, 20cm reunoille), joskin hyvä ne on olla
tuota luokkaa kaikissa lattialämmityssysteemeissä (meillä on 15cm
kaikkialla, reunoille en jaksanut ylimääräistä kerrosta laittaa,
suunnitelmassa oli 10cm, reunoilla 15).
Petteri
Siis onko tuo taulu fyysisesti erilainen taulu, vai tarkoitatko että säästät
900 egeä liittymämaksussa kun otat sähkölaitokselta sähkökeskuksen, jossa on
25 A sulakkeet ja pohjat 35 amppeeristen sijaan? Jos tarkoitat tuota
jälkimmäistä, niin ota kokeeksi 25 A sulakkeet. Vaihdatat ne sitten
myöhemmin 35 A pohjiin, jos sulake palaa. Pitää vaan varmistaa että taulu on
sellainen, että siihen saa pohjat vaihtaa.
Meillä on osittain varaava sähkölämmitys talossa Espoossa. Suunnittelija
ehdotti siihen 35 A sulakkeita. Otin kuitenkin 25 A sulakkeet, kun oli vähän
rahasta tiukkaa. Espoon sähköllä tuo pohjien ja sulakkeiden vaihto isompiin
myöhemmin maksaa yllättäen likimain saman, kuin on liittymien hintaero, eli
tuota voi ihan hyvin kokeilla.
Ei meillä neljässä vuodessa ole posahtanut yhtään sulaketta, joten siellä ne
25 amppeeriset on vieläkin, vaikkei ne teoriassa kestäkään.
Pete
-Petri
Esitteen mukaan Ekowell EPT 400 koneessa kompressorin teho on kyllä
huomattavasti pienempi: Ottoteho 1.7 kW ja Lämmitysteho 5.5 kW.
http://www.ekowell.com/EPT1.php?tuote_id=11&
Fyysisesti sama taulu (tulee 40 A ? jotta mahdollisuss päivittää
taulua vaihtamatta isompaan liittymään). Fortum ottaa siis
aloitusmaksussa 900 € enemmän 35 A liittymästä.
>
> Meillä on osittain varaava sähkölämmitys talossa Espoossa. Suunnittelija
> ehdotti siihen 35 A sulakkeita. Otin kuitenkin 25 A sulakkeet, kun oli vähän
> rahasta tiukkaa. Espoon sähköllä tuo pohjien ja sulakkeiden vaihto isompiin
> myöhemmin maksaa yllättäen likimain saman, kuin on liittymien hintaero, eli
> tuota voi ihan hyvin kokeilla.
>
> Ei meillä neljässä vuodessa ole posahtanut yhtään sulaketta, joten siellä ne
> 25 amppeeriset on vieläkin, vaikkei ne teoriassa kestäkään.
>
> Pete
Näin varmaan mekin tehdään.
-Jussu
Voiko tuollaisella liikakuormituksella aiheuttaa jotain ongelmaa/vaaraa
sähköjärjestelmälle?
Tulppasulakkeet palaa muistaakseni vasta jollain 1,4 kertaisella virralla ja
nopeasti vasta jotain 1,7 kertaisella verrattuna nimellisvirtaan.
Jos sulakkeita alkaa palamaan niin se on yleensä aina saman vaiheen sulake
jolloin asiaan voidaan vaikuttaa muuttamalla ryhmitystä uudelleen kun sitä
ei välttämättä ole asennettaessa tasailtu ollenkaan, paremminkin monella
asentajalla on paha tapa kytkeä kaikki ykkösvaiheelle ...
Ei kai muuta kuin että sulakkeet on kovilla pakkasilla koko ajan siinä
hilkulla, että palaako.
Murphyn lain mukaan ne sulakkeet sitten palaa 25 asteen pakkasella
lauantai-iltana juuri silloin kun varaavan lämmityksen pitäisi mennä päälle.
Juuri edellispäivänä on saatu sata kiloa hirvenlihaa, joka on työnnetty
pakastimeen. Ja tietysti se on juuri sen vaiheen sulake, minkä päässä on
telkkari. Kakarat hyppii aamulla seinille, kun ei teletapit tulekaan, ja
vaimo sitten palelee ja kiukkuaa koko ajan että sulakkeet on vaihdettava nyt
ja heti, eikä ollenkaan auta selittää, että sähköfirmalla on kovempi taksa
jos ne vaihtaa ne sulakkeet sunnuntaina.
No kannattaa silti ottaa riski.
Pete
Tähän vois vielä sanoa että ne pääsulakkeet kuuluvat kiinteistön vastuulle
eikä sähkölaitokselle joten kannattaa pitää niitä itsellä varalla. Kyllähän
sähkölaitoksenkin päivystäjä ne voi vaihtaa mutta lasku voi olla melkoinen
ja siksi käskevät sähkön puutteesta valitettaessa tarkastamaan ne vielä
kerran -eikä kannata uskoa vaikka se nasta olis niissä paikallaan, oon
käynyt joskus itsekkin jopa jouluyönä vaihtamassa pääsulaketta ja tais lasku
olla toista tonnia markoissa vaikka vähän joulumieltäkin laskutus tuntien
suhteen oli ...
Eikös ne pääsulakkeet ole muovikannen alla, ja muovikansi on sinetöity
lyijysinetillä? Näin ainakin muistelisin. Muutenhan sieltä voi kuka tahansa
ottaa sähköä niistä sulakkeenrei'istä ilman että kulutus näkyy
sähkömittarissa? Tai halutessaan vaihtaa itse sulakepohjat ja sulakkeet
isompiin.
Pete
Joo taisin yleistää liikaa mutta suurimmalla osalla sähkölaitoksista on se
käytäntö että pääsulakkeet ovat asiakkaan -kannattaa ottaa etukäteen selvää
asiasta. - niin ja tuo sinetöinti kansi on monesti jätetty paikalleen
vaikkei siinä niitä sinettejä olekkaan ...