Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Höyrynsulku pesuhuoneen katossa

1,563 views
Skip to first unread message

juha...@nokia.com

unread,
Feb 26, 2002, 8:44:03 AM2/26/02
to
Tarvitaanko pesuhuoneessa paneloinnin alle höyrynsulkumuovia, vai onko
se jopa mahdollisesti kielletty.

Pesuhuoneen alaslaskettu katto on noin 30cm kantavasta siporex
välipohjasta.

Juha


Erkki Kiuru

unread,
Feb 26, 2002, 9:46:52 AM2/26/02
to
Vastauksen löydät selaamalla viestejä pari sivua taaksepäin, mutta asia
on hyvin yksinkertainen.... jos/kun ei haluta vesihöyryn siirtyvän em.
välitilaan on se syytä estää luotettavalla höyrynsululla.

Esim. alumiini/muovitiivistyspaperi 200mm limitetyillä ja teipatuilla
saumoilla antaa hyvän suojan. Ja välitila pitäisi tuulettaa kuiviin
tiloihin päin, tuuletusaukkojen pinta-alaksi suositellaan n. 0,5%
märkätilan lattiapinta-alasta.

T: Erkki

--
Tämä viesti lähetettiin Fourtalk.net-palvelusta (http://fourtalk.net).

juha...@nokia.com

unread,
Feb 27, 2002, 3:07:28 AM2/27/02
to
Vielä jatkokysymys,

Kun tämä alumiini/muovi kiinnitetään alaslaketun katon koolaukseen,
tarvitaanko panelin alle jonkinlainen rimoitus että saadaan ilmaväli
panelin ja muovin väliin?
Vai voiko alumiini/muovin päälle panna paneloinnin suoraan?

Juha

Rauno Kangas

unread,
Feb 27, 2002, 5:57:25 AM2/27/02
to
> Vai voiko alumiini/muovin päälle panna paneloinnin suoraan?

Kannattaa jättää tuuletusriman vahvuinen rako, niin paneli
pysyy parempana.

RAKENTAVIN TERVEISIN
RI Rauno Kangas


torpeedo

unread,
Feb 27, 2002, 8:03:01 AM2/27/02
to
Laita siihen alumiinipaperin päälle vielä 20mm rimoitus, ei mätäne paneelit
niin nopeasti.

Jotkut "asiantuntijat" suosittelevat, että koolauksen päälle laitetaan
levytys esim. ohutta kovalevyä, joka helpottaa alumiinipaperin asentamista
ehjänä, ja tämän päälle vasta alumiinipaperi/muovi. Siihen sitten vielä se
rimoitus ja lopuksi paneelit. Pitäisi toimia.

-torpeedo


<juha...@nokia.com> wrote in message news:3C7BF066...@nokia.com...

juha...@nokia.com

unread,
Feb 28, 2002, 3:24:51 AM2/28/02
to
Kiitos vastaukseta,

Tiedustelin asiaa myös Siporexilta ja vastaus oli että muovia EI
TARVITA?
Pari 6mm ilmastointiputkeen(imu) niin ilma vaihtuu myös välitilassa.

Että näin ne vastaukset hieman joskus poikkeavat toisistaan...

Erkki Kiuru

unread,
Feb 28, 2002, 6:37:28 AM2/28/02
to
juha...@nokia.com kirjoitti 28.02.2002 08:24

> Kiitos vastaukseta,
>
> Tiedustelin asiaa myös Siporexilta ja vastaus oli että muovia EI
> TARVITA?
> Pari 6mm ilmastointiputkeen(imu) niin ilma vaihtuu myös välitilassa.
>
> Että näin ne vastaukset hieman joskus poikkeavat toisistaan...

--------------
Hupaisa juttu, Siporexin detalji 17.4.2 kertoo että panelin yläpuolella
on tuuletusrako/koolaus, höyrynsulkuna Al-paperi ja mineraalivilla
100mm!

Tuuletukseen tarvit toki jotain muita putkia kuin 6mm putkia, lienee
painovihre ollut asialla?

juha...@nokia.com

unread,
Mar 1, 2002, 3:10:32 AM3/1/02
to
DET 17.14.2 on "saunan seinän liittymät siporex laatastoihin" DET 17.14.3
on sovelletavissa pesuhuone tapaukseen ja siinähän mitään höyrynsulkua ei
ole.

6mm oli painovirhe, kysymyksessä oli 6mm reijät ilmastointiputkeen(160mm).


Juha

Erkki Kiuru

unread,
Mar 1, 2002, 5:50:35 AM3/1/02
to
Edelleen ihmettelen.... detaljinumerot eivät täsmää, ainakin tänään
Siporexin sivuilla
http://www.jamera.fi/kirja/detaljit/siporex-pientalo/17p4.htm on
detaljit 17.4.2. sekä 17.4.3., joissa on esitetty saunan ja kostean
tilan seinän liittymät siporex-laatastoihin ja molemmissa yläpohjissa on
tuplaviiva, jota ei mielestäni oikein voi muutenkaan tulkita, varsinkaan
kun 17.4.2. seinässä kerrotaan olevan höyrynsulku, joka viiva jatkaa
yhtenäisenä kattoon.

Mutta en ymmärrä miksi yläpohjassa ei höyrynsulku olisi tarpeellinen,
onhan kosteuden määrä pesuhuoneessa ja alakaton yläpuolella täysin
erilainen. Kertomasi tapa poistaa ilmaa välitilasta parilla 6mm reiällä
ei taida riittää, mutta siihen saa joku iv-mies (tai nainen) ottaa
kantaa.

T: Erkki

juha...@nokia.com kirjoitti 01.03.2002 08:10

Rauno Kangas

unread,
Mar 2, 2002, 2:43:18 PM3/2/02
to

> Tiedustelin asiaa myös Siporexilta ja vastaus oli että muovia EI
> TARVITA?
> Pari 6mm ilmastointiputkeen(imu) niin ilma vaihtuu myös välitilassa.
>
> Että näin ne vastaukset hieman joskus poikkeavat toisistaan...
>
> Rauno Kangas wrote:
>
> > > Vai voiko alumiini/muovin päälle panna paneloinnin suoraan?
> >
> > Kannattaa jättää tuuletusriman vahvuinen rako, niin paneli
> > pysyy parempana.

Ja minä luulin vastaavani kysymylseen tarvitaan ko rako kun
käytetään höyrynsulkua. Näyttävät myös kysymukset vaihtelevan :-)

0 new messages