mm

unread,
Mar 11, 2000, 3:00:00 AM3/11/00
to
Oireiden perusteella tulee mieleen että anturi ei ole "perillä asti"
asennusputken sisällä (tukos putkessa tai putki litistynyt).
Jos anturi ei ole "lattian sisällä" vaan esim. 10 cm etäisyydellä,niin
lattiaa pitää lämmittää huomattavan kuumaksi ennenkuin lämpö ehtii
anturille asti.
Anturin sijainti selvinnee mittaamalla kuinka pitkä pätkä anturijohtoa
uppoaa asennusputkeen.

masa

Harri Hotti wrote:
>
> Tervehdys!
>
> Uudisrakennukseni kylpyhuoneen lattialämmityksen termostaatin kanssa on
> ollut jatkuvasti ongelmia. Säätö ei ole toiminut ollenkaan - joko
> lämmitys on ollut jatkuvasti päällä eli lattian pintalämpötila lähellä
> 30C tai jos hieman pienentää lämpötilaa, niin lattia jäähtyy lähelle
> 20C.
>
> Urakoitsija on vaihtanut sekä termostaatin että anturin - sama juttu.
>
> Olin pari viikkoa poissa kuvioista ja tällä välin olivat asentaneet
> uuden termostaatin kylpyhuoneen sisäpuolelle haistelemaan kylpyhuoneen
> huonelämpötilaa eli ei siis lattian lämpötilaa. Säätyyhän tuo nyt vähän
> paremmin mutta mielestäni tämä ei ole aivan oikea säätötapa.
>
> Olenko väärässä tässä asiassa? Entä olisiko kellään arvausta, mikä
> olisi voinut aiheuttaa alkuperäisen ongelman.
>
> Harri

Harri Hotti

unread,
Mar 12, 2000, 3:00:00 AM3/12/00
to

Xpert

unread,
Mar 12, 2000, 3:00:00 AM3/12/00
to
Hei Harri !

On vaikea aivan varmuudella sanoa mikä aiheuttaa
termostaatin säätö-ongelmasi. Olisi kuitenkin mukava
tietää, mikä oli alkuperäisen (ja ilmeisesti samanlaisen)
uuden, tilalle vaihdetun termostaatin valmistaja ja
termostaatin tyyppimerkintä - jotta osaan itse suhtautua
varauksella moiseen rakkineeseen, jos sellainen jossain
eteeni tulee.

Kertomuksesi perusteella näyttää siltä, että termostaatti
on toiminut vain ns. on-off kytkimenä. Miksi ? - sitä taas en
osaa "puhelimessa" sanoa. Olisiko kytkentä kuitenkin tehty
ohjeiden vastaisesti tai jokin termostaatin sisällä
mahdollisesti sijaitseva dip-kytkin unohdettu kääntää
oikeaan asentoonsa?

On-off tarkoittaa tässä sitä, että käännettäessä termostatin
valitsijakiekosta lämpötila ylempään asentoonsa, makaa
jännite lattiavastuksissa päällä jatkuvasti - ja käännettäessä valintakiekko
jonkin tietyn kohdan alle, ei virtaa enää mene
vastuksiin lainkaan
- (tai sitten ehkä menisi jos lattia jäähtyisi ihan kylmäksi).

Huonetermostaatti kp-huoneessa ei todellakaan ole ihan
sama asia kuin lattialämpötilan säätö. Kyllä moinen asia
tulisi saada asialliseen kuntoon. Minkä alan sähkömies
teillä oikein on käynyt asiaa hoitamassa, vai onko kyse
huoltoyhtiön kaiken osaavasta yleismies Jantusesta ?

Onhan niitä nyt varmasti sellaisiakin termostaattimalleja
jotka toimivat suunnitellulla tavalla. Kyllä ammattimies
tuollaisen vian löytää - yleensä alle 10 minuutissa.

Xpert

we have Xperties


Harri Hotti wrote in message <38CBA7E3...@piuhanospam.net>...

jr

unread,
Mar 12, 2000, 3:00:00 AM3/12/00
to
Yksi mahdollisuus on anturin asennuksessa.
Vastushan asennetaan lenkeille lattiaan ja termarin anturi pitäisi asentaa
vastuksen lenkkien väliin niin että se on yhtä kaukana molemmista langoista.
Esim. lattian valanut henkilö on voinut, jos anturi ei ollut kunnolla
kiinni, liikauttaa sitä niin että se on kiinni tai lähes kiinni vastuksessa.
En ole sähkömies mutta lattioita valaneena mulle tuli tuommoinen mieleen,
pistäköön asioista paremmin tietävät paremmaksi.

--
Juhani Rusanen
uuni...@saunalahti.fi
http://www.rjh-muuraus.fi

"Harri Hotti" <harri...@piuhanospam.net> kirjoitti viestissä
news:38CBA7E3...@piuhanospam.net...

Xpert

unread,
Mar 12, 2000, 3:00:00 AM3/12/00
to
Jos termostaatin anturi on siirtynyt siten, että se
sijaitsee lähellä (sen toisella puolella sijaitsevaa)
vastuslankaa niin termostaatti luultavasti kytkee
ja avaa hieman normaalia tiuhemmassa tahdissa.

Mutta kyllä sen edelleen pitäisi toimia ihan
asiallisesti. Anturihan tuntee lämpötilan nousun
jolloin termostaatti avaa, ja kun lattia on jälleen
jäähtynyt se kytkee uudelleen. Termostaatin eroalue
(joka on yleensä suuruusluokkaa noin 1 oC)
määrittää sen, koska termostaatti sitten avaa ja
sulkee "kontaktorin" tms. kärjet, jotta virta voi kulkea
vastuksiin.

Uskon kuitenkin yhä että suurin vika on
kytkijässä - ei termostaatissa eikä anturissa.
Termostaattimalli lienee kytkijälle outo, eikä sen
kytkentäohjeita ehkä ole luettu riittävän tarkasti.

Kytkentä-dip:it voivat olla mitä ihmeellisimpiä
nykyään. Samoin johtojen vaihtoehtoisia
kytkentäruuveja voi olla useita. Kannattaa siis
lukea ohjeet todella hyvin ja kunnolla
(ymmärtää lukemansa)

Xpert

we have Xperties


jr wrote in message <8age0r$jpo$1...@tron.sci.fi>...

Jari Peltola

unread,
Mar 13, 2000, 3:00:00 AM3/13/00
to
Ei ole tainnut osua termostaatti samaan lattiaan lämmityksen kanssa;-)
Olisiko jäänyt anturi ilmataskuun tai styroksien väliin, mutta
ilmeisesti kuitenkaan lämmitysvastuksen lämpö ei 'ulotu' anturiin asti,
ainakaan riittävästi.

T: JPe

Harri Hotti wrote:
>
> Tervehdys!
>
> Uudisrakennukseni kylpyhuoneen lattialämmityksen termostaatin kanssa on
> ollut jatkuvasti ongelmia. Säätö ei ole toiminut ollenkaan - joko
> lämmitys on ollut jatkuvasti päällä eli lattian pintalämpötila lähellä
> 30C tai jos hieman pienentää lämpötilaa, niin lattia jäähtyy lähelle
> 20C.

...

Pauli Äkkinen

unread,
Mar 13, 2000, 3:00:00 AM3/13/00
to
Luulenpa, että termostaatti on ollut ns. puulattiamallia: Ko. termostaatin
tehtävä on katkaista lämmitys max. 27 C asteen lattialämpötilassa, etteivät
lattian (puu)pintamateriaalit vahingoitu. Termostaatin asteikossa on ollut
todennäköisesti numerot 0... jotain? Lämmityksen säätöalueeksi tulee siis
huoneenlämpötila - maksimi 30...

Yleensä kylpyhuoneessa pintabetonilaatan paksuus on vähintään 5 cm ja
käytettävän lämmityskaapelin metriteho 18 W/m. Kylpyhuoneen lattian
lämmitykaapeli ohjataan termostaatin avulla esim. 40 asteen lämpötilaan,
mikä tuntuu lämpimälle (> kehon lämpötila 37 C). Maksimissaan pintalämpötila
voi nousta jopa 50 ... 60 asteeseen, mitoitustehosta, asennusvälistä ja
betonin paksuudesta sekä lattian pintamateriaalista riippuen.


Yleisimpien termostaattien kotelointiluokka on veden suhteen suojaamaton,
eli termostaatin IP-luokitus on tyyppiä IP x0 ja itse termostaatti
asennetaan esim. kylpyhuoneen ovipieleen,seinän toiselle puolelle.
Kotelointiluokasta johtuen en lähtisi asentamaan varsinaista
lattialämmitystermostaattia enkä varsinkaan huonetermostaattia
kylpyhuoneeseen.

Pauli Äkkinen