Olemme muuttaneet uuteen omakotitaloomme, jossa on Nibe 410p
poistoilmalämpöpumppu vesikiertoisella lattialämmityksellä. Olen säädellyt
kyseistä masiinaa useaan otteeseen, jotta olen saanut sen toimimaan
sopivasti ja kustannustehokkaasti. Jostain syystä tähän asiaan ei ole
löytynyt hyviä ohjeita, joten ajattelin kysyä neuvoa tähän asiaan.
Miten olette säätäneet seuraavat asiat omissa koneissanne:
- käyttöveden lämpötila? Meitä on kolme (3) henkilöä, joten kannattaako
käyttöveden lämpötilaa pitää maksimillaan ? Kuluttaako käyttöveden kuumana
pitäminen enemmän energiaa?
- tällä hetkellä on lämpökäyrä nrossa 4 ja käsisäätö kohdassa 1. Asumme
Vantaalla ja tämä säätö pitää sisälämpötilan n. 21 - 22 asteessa. Onko tämä
mielestänne kustannustehokas ja sopiva säätö?
- tuloilmapatterin säätö on melkein täysin auki. Nyt kanava 9 näyttää arvoa
22 astetta, ulkona lämpötila n. 0:ssa. Jos tuloilmapatterin säädön laittaa
pienelle, menee pitkällä olevien huoneiden lämmöt omien kokemuksieni
mukaisesti kylmäksi. Onko kukaan ymmärtänyt, miten tuloilmapatteri tulisi
oikeasti säätää ?
- miten usein lisävastus yleensä kytkeytyy päälle? Meille on asennettu
lisäsäädin, jolla ilmastointia pystyy säätämään kolmella eri asteikolla.
Olen huomannut, että lämpötilan pudottua n. 48 asteeseen, lisävastus
kytkeytyy päälle ja nostaa lämpötilan n. 53 asteeseen. Lisävastus kytkeytyy
päälle n. 50 % :sti käyttöaikaan nähden pumpusssa, jos ulkona on vähänkin
pakkasta. Onko tämä mielestänne normaalia?
- Onko kukaan saanut äänieristettyä kompressoria koneesta siedettävästi.
Olen saanut äänieristettyä ilmastoinnin melko hyvin, mutta koneessa
sijaitsevan kompressorin äänieristäminen onkin haastavampi tehtävä. Koneemme
sijaitsee kodinhoitohuoneessa ja joudumme pitämään huoneen oven auki
kotieläimien takia. Näin ollen myös koneen ääni kantautuu hyvin
huoneistoomme.
Etukäteen vastauksistanne kiittäen ja hyvää kevättä toivottaen!
Juha L.
Mä painin ihan samoissa haasteissa kun sä.
Juha <ju...@eipostia.fi> kirjoitti
viestissä:0j%Sf.372$at6...@read3.inet.fi...
> Tervehdys!
>
> Olemme muuttaneet uuteen omakotitaloomme, jossa on Nibe 410p
> poistoilmalämpöpumppu vesikiertoisella lattialämmityksellä. Olen säädellyt
> kyseistä masiinaa useaan otteeseen, jotta olen saanut sen toimimaan
> sopivasti ja kustannustehokkaasti. Jostain syystä tähän asiaan ei ole
> löytynyt hyviä ohjeita, joten ajattelin kysyä neuvoa tähän asiaan.
>
> Miten olette säätäneet seuraavat asiat omissa koneissanne:
>
> - käyttöveden lämpötila? Meitä on kolme (3) henkilöä, joten kannattaako
> käyttöveden lämpötilaa pitää maksimillaan ? Kuluttaako käyttöveden kuumana
> pitäminen enemmän energiaa?
Käyttöveden lämpötila pitää olla muistaakseni >60 jotta bakteerikanta ei
villiydy. Viisaammat korjaatkoon lukua jos on väärin. Paree olla melkeen
täysillä.
Lämpötilan "ylläpito" ei vie paljoa energiaa. Käyttövesihän lämpenee myös
poistoilmasta tulevalla energialla.
>
> - tällä hetkellä on lämpökäyrä nrossa 4 ja käsisäätö kohdassa 1. Asumme
> Vantaalla ja tämä säätö pitää sisälämpötilan n. 21 - 22 asteessa. Onko
tämä
> mielestänne kustannustehokas ja sopiva säätö?
Sisälämpö luulis olevan ok. Toihan on myös perstuntumasta kiinni. Jotkut
vaimokkeet haluaa >23, meillä tuo tilanne hoidetaan takan avulla.
Meillä tulee kanavasta 19...20 ilmaa, ajatuksena lämmittää lattialla enemmän
ja sekoittaa viileetä raitista ilmaa huoneessa.
>
> - tuloilmapatterin säätö on melkein täysin auki. Nyt kanava 9 näyttää
arvoa
> 22 astetta, ulkona lämpötila n. 0:ssa. Jos tuloilmapatterin säädön laittaa
> pienelle, menee pitkällä olevien huoneiden lämmöt omien kokemuksieni
> mukaisesti kylmäksi. Onko kukaan ymmärtänyt, miten tuloilmapatteri tulisi
> oikeasti säätää ?
Se tulee tehtaalta siten että se on täysin auki. Säätö on tosi herkkä, joten
kannattaa veivaa vähän kerrallaan.
Tuloilman esilämmityspatterissahan kiertää sama vesi kuin lattiaputkissa
(=sama lämpö) jolla lämmitetään tuloilma. Tähän siis vaikuttaa voimassa
oleva lämpökäyrä ja muutos. Jos säädät lämpökäyrää tai muutosta, odota
vuorokausi, riippuen myös siitä että miten ulkoilma muuttuu. Nythän on melko
huonoja kelejä ollut säätää kun päivällä luokkaa -2 ja yöllä -12 pakkasta.
pitkällä vasteajalla ei systemi oikeen kerkee mukaan.
Mulla säätö on 2 kierrosta auki, ja kokeiltu on plus/miinus 1/2 kierrosta.
Lämpökäyrä 6, muutos -1.
Puhallinnopeus vaikuttaa olennaisesti tuloilman lämpöön. Itse jouduin
radikaalisti muuttamaan (=alentamaan) puhallinnopeuksia, kun tuntu että
sukat pyöri jalassa ja kanavasta kuului kohinaa niin kuin olis ollu
laivalla. Sulla lienee erillinen kenkälaatikko, jossa 3 painiketta
puhallinnopeudelle. Joko siis siitä veivaamalla ja jos ei ole hyvä niin
pitää tehdä muutoksia koneen puolella. Jätä sähkärin hommiksi jos et itse
osaa.
>
> - miten usein lisävastus yleensä kytkeytyy päälle? Meille on asennettu
> lisäsäädin, jolla ilmastointia pystyy säätämään kolmella eri asteikolla.
> Olen huomannut, että lämpötilan pudottua n. 48 asteeseen, lisävastus
> kytkeytyy päälle ja nostaa lämpötilan n. 53 asteeseen. Lisävastus
kytkeytyy
> päälle n. 50 % :sti käyttöaikaan nähden pumpusssa, jos ulkona on vähänkin
> pakkasta. Onko tämä mielestänne normaalia?
Toi on mun mielestä myös tyhmä homma. Itse käytän nyttemmin
aikatariffiohjausta siten että yöllä on 8kW päällä ja päiväksi pudotetaan
2kW pois, toisinpäin ei pysty. Kunhan säät hieman lämpenee niin pudotan koko
vastuskäytön pois päältä, katotaan mitä mamma tykkää.
>
> - Onko kukaan saanut äänieristettyä kompressoria koneesta siedettävästi.
> Olen saanut äänieristettyä ilmastoinnin melko hyvin, mutta koneessa
> sijaitsevan kompressorin äänieristäminen onkin haastavampi tehtävä.
Koneemme
> sijaitsee kodinhoitohuoneessa ja joudumme pitämään huoneen oven auki
> kotieläimien takia. Näin ollen myös koneen ääni kantautuu hyvin
> huoneistoomme.
Joku tiesi kertoa että fylliä kompuran ja rungon väliin, en kyllä tajuu
miten se käytännössä tehdään.Sama päänsärky mulla. Eihän se alussa tuntunut
miltään, mutta nyt pidemmän ajan myötä alkaa kyllä potuttaan.
Oletko muuten seurannut sähkönkulutusta tammi-helmikuussa?
Kiitos tiedoista ja hyvä tietää, että muutkin painivat samojen asioiden
kanssa.
Miten olet toteuttanut tämän tempun?
> Toi on mun mielestä myös tyhmä homma. Itse käytän nyttemmin
> aikatariffiohjausta siten että yöllä on 8kW päällä ja päiväksi pudotetaan
> 2kW pois, toisinpäin ei pysty. Kunhan säät hieman lämpenee niin pudotan
> koko
> vastuskäytön pois päältä, katotaan mitä mamma tykkää.
--------------------
Pidät aika korkeaa lämpökäyrää, tällöin mielestäni myös lattiaan menee melko
lämmintä vettä. Minkälainen arvo sinulla on kanavalla 2 (menoveden
lämpötila)? Meikäläisellä se näyttää tällä hetkellä arvoa 30, ulkona
lämpötila on nollassa.
> Mulla säätö on 2 kierrosta auki, ja kokeiltu on plus/miinus 1/2 kierrosta.
> Lämpökäyrä 6, muutos -1.
------------------
Minä muuttelin hieman makuuhuoneiden tuloilmaventtiilien säätöjä pinemmäksi.
Ei pyöri enää sukat jaloissa, eikä ole vedon tunnetta. Lisäsin ilman tuloa
enemmän takan kohdalle, jotta siinä pysyy jatkuva ylipaine (muuten alkaa
tulla savun hajua huoneistoon). Kiellettyhän tällainen on, mutta kyseessä on
oma asumismukavuus!
> Puhallinnopeus vaikuttaa olennaisesti tuloilman lämpöön. Itse jouduin
> radikaalisti muuttamaan (=alentamaan) puhallinnopeuksia, kun tuntu että
> sukat pyöri jalassa ja kanavasta kuului kohinaa niin kuin olis ollu
> laivalla. Sulla lienee erillinen kenkälaatikko, jossa 3 painiketta
> puhallinnopeudelle. Joko siis siitä veivaamalla ja jos ei ole hyvä niin
> pitää tehdä muutoksia koneen puolella. Jätä sähkärin hommiksi jos et itse
> osaa.
-----------------
Olen eristänyt laitetta Biltemassa myytävän äänieristysmaton avulla (sitä
myydään kolmea eri vahvuutta). Ilmastointi on jo mukavan hiljainen, vielä
laitan kompuran hiljaiseksi vahvalla äänieristys matolla. Jos ei muu auta,
niin koteloin koko koneen nurkkaan, jotta saan siitä lähtevän äänen pois.
> Joku tiesi kertoa että fylliä kompuran ja rungon väliin, en kyllä tajuu
> miten se käytännössä tehdään.Sama päänsärky mulla. Eihän se alussa
> tuntunut
> miltään, mutta nyt pidemmän ajan myötä alkaa kyllä potuttaan.
-----------------
Meillä oli vielä yksi mökki pienessä lämmityksessä talven yli, kun ei
jaksettu siivota kaikkia roippeita sieltä pois. Nyt se on laitettu kylmäksi
ja olen vasta nyt alkanut seuraamaan tarkemmin sähkönkulutusta. Minkä
kokoinen rakennus sinulla on, meidän on 136 neliötä yhdessä kerroksessa,
kattokorkeus on n. 255 mm. Tuleeko tuosta nyt sitten 306 kuutiota.
> Oletko muuten seurannut sähkönkulutusta tammi-helmikuussa?
-----------------
Eiköhän me tämä haaste voiteta ensi syksyyn mennessä :)
Terveisin
Juha L.
----------------------------
"Hannu Lehtinen" <hannu.l...@pp.inet.fi> kirjoitti
viestissä:lR8Tf.37$2F...@read3.inet.fi...
A:lla TAI B:llä putoaa tuo 2kW pois (tai jos on kytketty 3kW) //Tätä en ole
kyllä tajunnut että A:lla ja B:llä on sdama funktio ;-) Pitäis varmaan
soittaa Haadolle.
A + B:llä menee molemmat kontaktorit pois (6kW + 2kW)
> --------------------
> Pidät aika korkeaa lämpökäyrää, tällöin mielestäni myös lattiaan menee
melko
> lämmintä vettä. Minkälainen arvo sinulla on kanavalla 2 (menoveden
> lämpötila)? Meikäläisellä se näyttää tällä hetkellä arvoa 30, ulkona
> lämpötila on nollassa.
***
Menoveden lämpötila vastaa just sitä mitä käyrästö sivulla 22 näyttää.
Kovilla pakkasilla joutui estimoimaan käyrän kulmakerrointa ja päädyin
noihin arvoihin, jotka tuntuu hyvältä.
Lattiassa on 100mm laatta, yläkerrassa kipsivalu.
> > Mulla säätö on 2 kierrosta auki, ja kokeiltu on plus/miinus 1/2
kierrosta.
> > Lämpökäyrä 6, muutos -1.
> ------------------
> Minä muuttelin hieman makuuhuoneiden tuloilmaventtiilien säätöjä
pinemmäksi.
> Ei pyöri enää sukat jaloissa, eikä ole vedon tunnetta. Lisäsin ilman tuloa
> enemmän takan kohdalle, jotta siinä pysyy jatkuva ylipaine (muuten alkaa
> tulla savun hajua huoneistoon). Kiellettyhän tällainen on, mutta kyseessä
on
> oma asumismukavuus!
***
Onhan sulla kuitenkin koko talo alipaineinen, ts. poisto>tulo
> > Puhallinnopeus vaikuttaa olennaisesti tuloilman lämpöön. Itse jouduin
> > radikaalisti muuttamaan (=alentamaan) puhallinnopeuksia, kun tuntu että
> > sukat pyöri jalassa ja kanavasta kuului kohinaa niin kuin olis ollu
> > laivalla. Sulla lienee erillinen kenkälaatikko, jossa 3 painiketta
> > puhallinnopeudelle. Joko siis siitä veivaamalla ja jos ei ole hyvä niin
> > pitää tehdä muutoksia koneen puolella. Jätä sähkärin hommiksi jos et
itse
> > osaa.
> -----------------
> Olen eristänyt laitetta Biltemassa myytävän äänieristysmaton avulla (sitä
> myydään kolmea eri vahvuutta). Ilmastointi on jo mukavan hiljainen, vielä
> laitan kompuran hiljaiseksi vahvalla äänieristys matolla. Jos ei muu auta,
> niin koteloin koko koneen nurkkaan, jotta saan siitä lähtevän äänen pois.
> > Joku tiesi kertoa että fylliä kompuran ja rungon väliin, en kyllä tajuu
> > miten se käytännössä tehdään.Sama päänsärky mulla. Eihän se alussa
> > tuntunut
> > miltään, mutta nyt pidemmän ajan myötä alkaa kyllä potuttaan.
> -----------------
> Meillä oli vielä yksi mökki pienessä lämmityksessä talven yli, kun ei
> jaksettu siivota kaikkia roippeita sieltä pois. Nyt se on laitettu
kylmäksi
> ja olen vasta nyt alkanut seuraamaan tarkemmin sähkönkulutusta. Minkä
> kokoinen rakennus sinulla on, meidän on 136 neliötä yhdessä kerroksessa,
> kattokorkeus on n. 255 mm. Tuleeko tuosta nyt sitten 306 kuutiota.
***
135m2, kahdessa kerroksessa. N.3000kWh tammikuussa. Mukana on kyllä
erillisessä AT rakennuksessa oleva lämmin tila, jossa lattialämmitys
sähköllä...
En muista koskaan nähneeni yli 52 asteen lämpötilaa. Mutta lisävastus
napsahtaa kyllä aina talvella. Mutta en tuota enää ihmettele, sillä
eihän kompurasta lähde kuin noin 1,5kW lämmitystehoa.
Lauri
> Tervehdys!
>
> Olemme muuttaneet uuteen omakotitaloomme, jossa on Nibe 410p
> poistoilmalämpöpumppu vesikiertoisella lattialämmityksellä. Olen säädellyt
> kyseistä masiinaa useaan otteeseen, jotta olen saanut sen toimimaan
> sopivasti ja kustannustehokkaasti. Jostain syystä tähän asiaan ei ole
> löytynyt hyviä ohjeita, joten ajattelin kysyä neuvoa tähän asiaan.
>
> Miten olette säätäneet seuraavat asiat omissa koneissanne:
>
> - käyttöveden lämpötila? Meitä on kolme (3) henkilöä, joten kannattaako
> käyttöveden lämpötilaa pitää maksimillaan ? Kuluttaako käyttöveden kuumana
> pitäminen enemmän energiaa?
En ole muuttanut säätöä, käyttöveden lämpötila noin 53 astetta.
>
> - tällä hetkellä on lämpökäyrä nrossa 4 ja käsisäätö kohdassa 1. Asumme
> Vantaalla ja tämä säätö pitää sisälämpötilan n. 21 - 22 asteessa. Onko tämä
> mielestänne kustannustehokas ja sopiva säätö?
>
Lämpökäyrä 5, muutos 0, Jyväskylässä. Sisälämpötila sama.
> - tuloilmapatterin säätö on melkein täysin auki. Nyt kanava 9 näyttää arvoa
> 22 astetta, ulkona lämpötila n. 0:ssa. Jos tuloilmapatterin säädön laittaa
> pienelle, menee pitkällä olevien huoneiden lämmöt omien kokemuksieni
> mukaisesti kylmäksi. Onko kukaan ymmärtänyt, miten tuloilmapatteri tulisi
> oikeasti säätää ?
>
Mulla taas tuloilmapatterin säätö melkein täysin kiinni, olen
yrittänyt säätää tuloilman n. 17 asteiseksi, mutta tuo riippuu
myös ulkolämpötilasta ja valitusta puhallinnopeudesta. Mielestäni
matalampi tuloilman lämpötila toimii paremmin, kun lämmitän takkaa
melko säännöllisesti. Paljoa säätöä ei voi avata, lämpeää
tuloilma liikaa. Tehtaalta tullessa säätö oli täysyin auki ja
kämppä oli lämpeni turhan kuumaksi. Voisiko sulla olla esim. ilmaa
tuloilmapatterissa? Mites tuloilman lämpötila kovilla pakkasilla?
> - miten usein lisävastus yleensä kytkeytyy päälle? Meille on asennettu
> lisäsäädin, jolla ilmastointia pystyy säätämään kolmella eri asteikolla.
> Olen huomannut, että lämpötilan pudottua n. 48 asteeseen, lisävastus
> kytkeytyy päälle ja nostaa lämpötilan n. 53 asteeseen. Lisävastus kytkeytyy
> päälle n. 50 % :sti käyttöaikaan nähden pumpusssa, jos ulkona on vähänkin
> pakkasta. Onko tämä mielestänne normaalia?
En ole tätä erityisesti tarkkaillut, mutta mielestäni ainakin
pikkupakkasilla vastus on päällä vain murto-osan kompressorin
käyntiajasta.
>
> - Onko kukaan saanut äänieristettyä kompressoria koneesta siedettävästi.
> Olen saanut äänieristettyä ilmastoinnin melko hyvin, mutta koneessa
> sijaitsevan kompressorin äänieristäminen onkin haastavampi tehtävä. Koneemme
> sijaitsee kodinhoitohuoneessa ja joudumme pitämään huoneen oven auki
> kotieläimien takia. Näin ollen myös koneen ääni kantautuu hyvin
> huoneistoomme.
Kodinhoitohuoneessa kone täälläkin. Mulla oli kiristetty
kompressorin ympärillä oleva vaimennusmatto niin, että
kompressorilta lähtevä putki painui kompressoria vasten ja tämä
aiheutti resonointia ja melko ikävän kuuloisen "jurisevan" äänen
joka kuului varsinkin yöllä makuuhuoneeseen. Asettelin maton paremmin
ja ääni hiljeni selvästi. Lisäksi pistin kotelon kanteen Biltemasta
ostettua eristemattoa (sitä raskasta, ei itseliimautuvaa). Näillä
tempuilla ääni hiljeni huomattavasti, jopa niin paljon ettei
kompressorin ääni ole juuri ilmastoinnin ääntä kovempi.
Makuuhuoneessa ei pysty enää sanomaan käykö kompressori vai ei.
Joten onko jollain kokemusta kahdesta uudehokosta talosta samalla seudulla,
PILPillä ja sähköllä? Kuuntelisin
mielenkiinnolla kulutuslukemat/M3...
Tässä on vastauksia kommenteihisi:
"Puuha-Paavo" <puuha...@hotmail.com> kirjoitti
viestissä:1142840740.9...@v46g2000cwv.googlegroups.com...
Juha kirjoitti:
> Tervehdys!
>
> Olemme muuttaneet uuteen omakotitaloomme, jossa on Nibe 410p
> poistoilmalämpöpumppu vesikiertoisella lattialämmityksellä. Olen säädellyt
> kyseistä masiinaa useaan otteeseen, jotta olen saanut sen toimimaan
> sopivasti ja kustannustehokkaasti. Jostain syystä tähän asiaan ei ole
> löytynyt hyviä ohjeita, joten ajattelin kysyä neuvoa tähän asiaan.
>
> Miten olette säätäneet seuraavat asiat omissa koneissanne:
>
> - käyttöveden lämpötila? Meitä on kolme (3) henkilöä, joten kannattaako
> käyttöveden lämpötilaa pitää maksimillaan ? Kuluttaako käyttöveden kuumana
> pitäminen enemmän energiaa?
----------------------
En ole muuttanut säätöä, käyttöveden lämpötila noin 53 astetta.
-> Tämä on sama kuin meillä.
-----------------------
>
> - tällä hetkellä on lämpökäyrä nrossa 4 ja käsisäätö kohdassa 1. Asumme
> Vantaalla ja tämä säätö pitää sisälämpötilan n. 21 - 22 asteessa. Onko
> tämä
> mielestänne kustannustehokas ja sopiva säätö?
>
-----------------------
Lämpökäyrä 5, muutos 0, Jyväskylässä. Sisälämpötila sama.
-> mielestäni tämä on hyvä lämpötila. Ainut huono puoli on siinä, että
kaakelikohdat ovat viileät esim. keittiössä.
-----------------------
> - tuloilmapatterin säätö on melkein täysin auki. Nyt kanava 9 näyttää
> arvoa
> 22 astetta, ulkona lämpötila n. 0:ssa. Jos tuloilmapatterin säädön laittaa
> pienelle, menee pitkällä olevien huoneiden lämmöt omien kokemuksieni
> mukaisesti kylmäksi. Onko kukaan ymmärtänyt, miten tuloilmapatteri tulisi
> oikeasti säätää ?
>
-------------------------------------------------------
Mulla taas tuloilmapatterin säätö melkein täysin kiinni, olen
yrittänyt säätää tuloilman n. 17 asteiseksi, mutta tuo riippuu
myös ulkolämpötilasta ja valitusta puhallinnopeudesta. Mielestäni
matalampi tuloilman lämpötila toimii paremmin, kun lämmitän takkaa
melko säännöllisesti. Paljoa säätöä ei voi avata, lämpeää
tuloilma liikaa. Tehtaalta tullessa säätö oli täysyin auki ja
kämppä oli lämpeni turhan kuumaksi. Voisiko sulla olla esim. ilmaa
tuloilmapatterissa? Mites tuloilman lämpötila kovilla pakkasilla?
->Kovilla pakkasilla pitää suunnilleen samaa lämpötilaa, siinä ei ole
juurikaan heittoa oli sitten pakkasta tai ei.
Meillä on pitkä yksikerroksinen talo (pituutta n. 18 m) ja makuuhuoneiden
lämpötila alkaa melko nopeasti viiletä,
jos säädän tuloilman lämpötilaa alaspäin. Tämän takia olen pitänyt sen melko
auki.
Voisiko tuloilman nopeus vaikuttaa tähän asiaan. Meillä on kolmella eri
säätönopeudella toimiva kenkälaatikko. Olen
pitänyt sitä arvolla 2.
---------------------------------------------------------
> - miten usein lisävastus yleensä kytkeytyy päälle? Meille on asennettu
> lisäsäädin, jolla ilmastointia pystyy säätämään kolmella eri asteikolla.
> Olen huomannut, että lämpötilan pudottua n. 48 asteeseen, lisävastus
> kytkeytyy päälle ja nostaa lämpötilan n. 53 asteeseen. Lisävastus
> kytkeytyy
> päälle n. 50 % :sti käyttöaikaan nähden pumpusssa, jos ulkona on vähänkin
> pakkasta. Onko tämä mielestänne normaalia?
------------------------
En ole tätä erityisesti tarkkaillut, mutta mielestäni ainakin
pikkupakkasilla vastus on päällä vain murto-osan kompressorin
käyntiajasta.
-> Joo, olen huomannut, että ulkolämpötila vaikuttaa kovasti lisävastuksen
käyntiin. Luin jostain, että
siellä oli sähkömies tehnyt virheellisen kytkennän, kun oli laittanut
lisäsäädön ilmastoinnille ja tämä oli
aiheuttanut sen, että sähkövastus oli lähes koko ajan päällä. Olisi hyvä
tietää, miten lisävastuksen pitäisi
keskimäärin kytkeytyä tietyillä säädöillä ja ulkoilman lämpötiloilla. Nythän
asiat perustuvat ainoastaan mutu -tuntumaan.
------------------------
>
> - Onko kukaan saanut äänieristettyä kompressoria koneesta siedettävästi.
> Olen saanut äänieristettyä ilmastoinnin melko hyvin, mutta koneessa
> sijaitsevan kompressorin äänieristäminen onkin haastavampi tehtävä.
> Koneemme
> sijaitsee kodinhoitohuoneessa ja joudumme pitämään huoneen oven auki
> kotieläimien takia. Näin ollen myös koneen ääni kantautuu hyvin
> huoneistoomme.
-------------
Kodinhoitohuoneessa kone täälläkin. Mulla oli kiristetty
kompressorin ympärillä oleva vaimennusmatto niin, että
kompressorilta lähtevä putki painui kompressoria vasten ja tämä
aiheutti resonointia ja melko ikävän kuuloisen "jurisevan" äänen
joka kuului varsinkin yöllä makuuhuoneeseen. Asettelin maton paremmin
ja ääni hiljeni selvästi. Lisäksi pistin kotelon kanteen Biltemasta
ostettua eristemattoa (sitä raskasta, ei itseliimautuvaa). Näillä
tempuilla ääni hiljeni huomattavasti, jopa niin paljon ettei
kompressorin ääni ole juuri ilmastoinnin ääntä kovempi.
Makuuhuoneessa ei pysty enää sanomaan käykö kompressori vai ei.
-> En ole muunlaista mattoa Biltemasta löytänyt kuin itseliimautuvaa. Sitä
on kolmea eri kokoista.
Mikä tämä raskas matto on?
Poistin viestistä jo käsitellyt asiat, jotta vastauksista saa helpommin
selvää:
> ***
> Tariffiohjauksen pystyy toteuttamaan yhdellä tai kahdella ulkoisella
> koskettimella. Voi valita avautuva tai sulkeutuvan toiminnon, riippuen sun
> keskuksesta.
> Katso manuaali sivu 19.
>
> A:lla TAI B:llä putoaa tuo 2kW pois (tai jos on kytketty 3kW) //Tätä en
> ole
> kyllä tajunnut että A:lla ja B:llä on sdama funktio ;-) Pitäis varmaan
> soittaa Haadolle.
> A + B:llä menee molemmat kontaktorit pois (6kW + 2kW)
-> Kiitos paljon tästä tiedosta. Käyn tämän asian läpi sähkömiehen kanssa,
kun hän tulee seuraavan kerran käymään.
> ***
> Menoveden lämpötila vastaa just sitä mitä käyrästö sivulla 22 näyttää.
> Kovilla pakkasilla joutui estimoimaan käyrän kulmakerrointa ja päädyin
> noihin arvoihin, jotka tuntuu hyvältä.
>
> Lattiassa on 100mm laatta, yläkerrassa kipsivalu.
--> se on pääasia, että lämpötila on sellainen, että kaikki ovat siihen
tyytyväisiä :)
> ***
> Onhan sulla kuitenkin koko talo alipaineinen, ts. poisto>tulo
--> ilman muuta. Pikkasen ihmeteltiin lvi -kaverin kanssa, kun oli Kesselen
kaveri saanut
ilmamäärämittauksen arvot juuri oikeiksi pöytäkirjaan. Mitenköhän lienee
nämä asiat mitannut!
>
>
> ***
> 135m2, kahdessa kerroksessa. N.3000kWh tammikuussa. Mukana on kyllä
> erillisessä AT rakennuksessa oleva lämmin tila, jossa lattialämmitys
> sähköllä...
Kiitos tiedosta. Olen alkanut nyt seuraamaan mittarin lukemia. Ilmoittelen
paremmin, kun
saan sopivan otannan.
T: Juha
- Joo, tuloilman nopeus vaikuttaa lämpötilaan. Patterihan
lämmittää tuloilmaa tietyllä teholla. Teho riippuu patterissa
kiertävän veden lämpötilasta, joka taas riippuu ulkolämpötilasta,
sekä patterin säädöstä eli kunka nopeasti vesi kiertää
patterissa. Tuloilman nopeus ei vaikuta patterin lämmitystehoon.
Tällöin nopeutta nostettaessa tuloilma ei lämpeä yhtä paljoa.
Kun säädät tuloilman lämpötilaa alaspäin, makuuhuoneisiin alkaa
mennä viileämpää ilmaa, jolloin huonelämpötila laskee melko
nopeasti. Tällöin huonetermostaatit avaavat lattiakiertoa, ja lattia
alkaa vastaavasti lämmetä. Kestää kuitenkin jonkun aikaa ennenkuin
lattia lämpeää ja lämpötila alkaa taas nousta. Joudut siis
odottamaan säätöjen muuttamisen jälkeen lämpötilan tasaantumista.
Voit siis lämmittää joko tuloilmaa tai lattiaa enemmän. Itse
tykkään ottaa tuloilman hieman viileämpänä ja lämmittää
lattialla enemmän. Laitoin pumppuun itse 5-asentoisen kytkimen ja olen
säädellyt ilmanvaihdon nopeutta ulkolämpötilan mukaan, lisäksi
pudotan nopeutta talon jäädessä tyhjilleen.
"-> En ole muunlaista mattoa Biltemasta löytänyt kuin
itseliimautuvaa. Sitä
on kolmea eri kokoista.
Mikä tämä raskas matto on? "
Mitähän tämä tarkoittaa, kun eihän siellä pitäisi olla mitään
sähkövastuksia ilmastoinnille?
Lauri
>>
>> ***
>> 135m2, kahdessa kerroksessa. N.3000kWh tammikuussa. Mukana on kyllä
>> erillisessä AT rakennuksessa oleva lämmin tila, jossa lattialämmitys
>> sähköllä...
>
> Kiitos tiedosta. Olen alkanut nyt seuraamaan mittarin lukemia.
> Ilmoittelen
> paremmin, kun
> saan sopivan otannan.
>
Meillä on 153 m2 kahdessa kerroksessa, kuutioita kertyy 500.
Talo Vantaalla ja rakennusvuosi -04
Pumppuna juuri tuo 410p ja perussäätönä 4/-1.
Asunnon lämpötila ilman takan käyttöä 20-21 astetta.
Sähköä paloi tammikuussa 1831 Kwh ja helmikuussa 2136 Kwh.
3000 kiloista takkaa lämmitelty vähintään pari kertaa viikossa.
Mistäs tuota tuloilman lämpöä voi pudottaa?
Keittiön laattalattia meilläkin välillä viileä,
joten olisi mukava kokeilla tuota tuloilman viilentämistä
jos se auttaisi.
t.Petri
Ei paha! Paljos on eristettä yläpohjassa?
>
> Mistäs tuota tuloilman lämpöä voi pudottaa?
> Keittiön laattalattia meilläkin välillä viileä,
> joten olisi mukava kokeilla tuota tuloilman viilentämistä
> jos se auttaisi.
Alakannen kun avaa, niin siinä törröttää semmonen T-kappaleen näköinen
hässäkkä kupariputkessa jossa on peitetulppa. Tulppa mäkeen ja
kuusiokoloavaimella ensin kiinni ja koita vaikka 2 kierrosta auki. Sitten
säätämään neljänneskierroksen välein kunnes löytyy sopiva.
Tänään muuten puton kompura pois päältä todistettavasti ekan kerran ihan
issekseen. Ehkä se kevät on tullut viimeinkin...
-H
>
> t.Petri
Näihin kommentteihin voi myös todeta seuraavaa:
"ihminen eläisi vieläkin kiviajalla, jos asiat eivät olisi kehittyneet
koskaan eteenpäin." On siis hyvä, että asiat kehittyvät ja
energian kulutukseen pyritään saaamaan säästöä. Pienikin säästö on säästöä
ja kun se kerrotaan suurella määrällä käyttäjiä puhutaankin jo
isoista säästöistä!
Mielestäni kannattaisi saada kyseisen laitteen ominaisuudet hyvin selville
ja hienosäätää laite palvelemaan mahdollisimman hyvin
käyttäjän tarpeita energiaystävällisesti :)
Olen itsekin kovasti kiinnostunut tietämään energiankulutus lukemat
tällaisista rakennuksista.
T: Juha
"Major" <major...@HALOOOOOOOOOOO.pp.inet.fi> kirjoitti
viestissä:0IuTf.91$592...@read3.inet.fi...