Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Ilmastoinnin jälkilämmitys ja sen säätö ?

791 views
Skip to first unread message

Kimmo Hamalainen

unread,
Dec 28, 2006, 2:17:05 AM12/28/06
to
Torpassa on ILTO 400 ilmanvaihtokone ja pääsääntöisesti torpan lämmitys
tapahtuu halkoja polttamalla, olisiko hyviä ajatuksia miten kannattaisi
säätää tuon ilmanvaihtokoneen jälkilämmitys, olisiko huoneisiin tulevan
ilman oltava mieluummin esim. 18 asteista kuin 15 asteista.

Lämpöisempi huoneiden tuloilma tietysti tarkoittaa sitä että
lämmitysvastus haukkaa enemmän sähköä mutta mikä olisi sähkönkulutuksen
ja asumismukavuuden kannalta kultainenkeskitie ?

Matti

unread,
Dec 28, 2006, 5:16:32 AM12/28/06
to

"Kimmo Hamalainen" <ro...@netholic.com> kirjoitti
viestissä:emvr26$ikt$1...@mordred.cc.jyu.fi...

Meillä on LTO:n vastus kytketty irti ja tuloilma lämpenee sen mitä
poistoilmasta siirtyy lämpöä.Tuloilman lämpö vaihtelee 10-20 asteen välillä
ulkolämpötilasta riippuen.Koska lautasventtiilit on katossa niin ei kyllä
mitenkään erityisesti tunnu vaikka tuloilma on 10 astetta,hiljainen virtaus
ja sekoittuu huoneilmaan ennenkuin laskeutuu alemmas.Talossa on
vesikeskuslämmitys ja patterit ikkunoiden alla


kari.me...@gmail.com

unread,
Jan 3, 2007, 12:54:24 AM1/3/07
to
Moro,

samaa asiaa olen minäkin miettinyt, että kumpi on sähkönkulutuksen kannalta
edullisempi tapa suorasähkö lämmitteisessä talossa:
Patterit säädetty esim. 20 asteeseen ja LTO:n esilämmitys säädetty esim. 15
asteeseen.
Vai siten, että tuon LTO:n jälkilämmitysvastuksen säätää lähellee 20
astetta.

Mietin vain, että kuinka paljon tuo LTO:n jälkilämmitysvastuksen käyttö
kuluttaa sähköä?

"Kimmo Hamalainen" <ro...@netholic.com> wrote in message
news:emvr26$ikt$1...@mordred.cc.jyu.fi...

Kimmo Hamalainen

unread,
Jan 7, 2007, 8:09:39 AM1/7/07
to
Tuota ilmastointikoneen sähkönsyöntiä tuli jonkun aikaa sitten mitattua
ja siitä tuo alkuperäinen kysymyksenikin heräsi.

Kun pihalla oli aste pari plussaa eli vuorokauden aikana ulkolämpö pyöri
nollan hujakoilla ja olin säätänyt tuon jälkilämmön siten että
kauimmaisen huoneen tuloilma oli noin 17-18 asteista niin
ilmanvaihtokone haukkasi kyseisen vuorokauden aikana noin 13kWh.
Mittausaikana en lämmittänyt takkaa puilla ja lattialämmötkin taisi olla
ruuvattuna johonkin 19-20 asteen paikkeille.

Jos taas pyöritän konetta jälkilämmitys poispäältä niin laitteen
vuorokausi kulutus on n.2kWh.

Koko kämpän sähkönkulutuksessa en tosin ole huomannut mitään suurta eroa
puoleen tai toiseen sen suhteen onko jälkilämmitys päällä vai ei. Koko
kulutuksen seuraaminen on tietysti hankalaa kun joku päivä tulee
pyöritettyä enemmän esim. pesukonetta tai kuivausrumpua kuin joku toinen
päivä.

En tiedä pitäisikö tässä nyt vain valita mukavuus eli tuo jälkilämpö
säädettynä johonkin 18-19 asteeseen, jotenkin tuntuu siltä että jos
jälkilämpö on poissa päältä niin kämppä tuntuu vetoiselta ja silloin kun
jälkilämpö on säädetty lähemmäs kahtakymmentä tuntuu paljon mukavemmalta
vaikka huonelämpö on aivan sama mitä tuolla "vetoisellakin" säädöllä.