Jukkis

unread,
Oct 15, 2001, 5:29:58 AM10/15/01
to
Omakotitalon kattolämmitys tuottaa harmia:
syksyllä alkanut, nyt n. 1 kk, lämmityskausi aiheuttaa sen että
termostaatin kytkettyä kattopanelit lämmölle saapuu
YHTEEN huoneeseen n. puolessa tunnissa haju joka muistuttaa
petrolin hajua. Uuden rakennuksen "normaali" lämmitys oli
jo viime talvena puolet lämmityskautta kytkettynä ilman
ongelmaa. Yläpohjan rakenne:
-kotimainen valmispaneli
-kattolämmityselementti
-koolaus ja 50 mm villakaistat
-vuorivillalevyt yläpohjaeristeenä.

Rakenteen yläpuoli on hyvin tuuletettu ja rajennusvaiheen
"itkeneet" ilmanvaihtokanavien linjat tarkistettu jotta
eristeet ovat varmasti kuivat ja terveet.

Rakentavat kommentit tervetulleita!

Jukkis

KWr

unread,
Oct 15, 2001, 10:17:33 AM10/15/01
to

Jukkis <jukki...@pp.nic.fi> kirjoitti
viestissä:3BCAACCB...@pp.nic.fi...

> Omakotitalon kattolämmitys tuottaa harmia:
> syksyllä alkanut, nyt n. 1 kk, lämmityskausi aiheuttaa sen että
> termostaatin kytkettyä kattopanelit lämmölle saapuu
> YHTEEN huoneeseen n. puolessa tunnissa haju joka muistuttaa
> petrolin hajua. Uuden rakennuksen "normaali" lämmitys oli
> jo viime talvena puolet lämmityskautta kytkettynä ilman
> ongelmaa. Yläpohjan rakenne:
> -kotimainen valmispaneli

Pintakäsitelty muissakin kattolämmitetyissä huoneissa samalla tavalla ja
niissä ei haise?

Jukkis

unread,
Oct 15, 2001, 1:40:41 PM10/15/01
to

KWr wrote:

> Jukkis <jukki...@pp.nic.fi> kirjoitti
> viestissä:3BCAACCB...@pp.nic.fi...
> > Omakotitalon kattolämmitys tuottaa harmia:
> > syksyllä alkanut, nyt n. 1 kk, lämmityskausi aiheuttaa sen että
> > termostaatin kytkettyä kattopanelit lämmölle saapuu
> > YHTEEN huoneeseen n. puolessa tunnissa haju joka muistuttaa
> > petrolin hajua. Uuden rakennuksen "normaali" lämmitys oli
> > jo viime talvena puolet lämmityskautta kytkettynä ilman
> > ongelmaa. Yläpohjan rakenne:
> > -kotimainen valmispaneli
>
> Pintakäsitelty muissakin kattolämmitetyissä huoneissa samalla tavalla ja
> niissä ei haise?

Kyllä, tuohon detaljiin voisi lisätä höyrynsulkumuovin joka tietysti
on koolauksen ja vuorivillaeristeen välissä.

Markku Nevalainen

unread,
Oct 15, 2001, 5:56:06 PM10/15/01
to
Jukkis wrote:
>

> -kotimainen valmispaneli
> Rakentavat kommentit tervetulleita!
>

Sitä vaan, että onko kyseessä itse rakentamasi, vaiko muiden rakentama
katto + lämmityssysteemi?
Ja että onko tekijän kommentti, että tuollainen haju on uudessa raken-
teessa ja näillä materiaaleilla normaalia, muutaman ensimmäisen
kuukauden ajan?

Voisiko lämpöteho, W/m2 olla tässä huoneessa korkeampi kuin muissa,
ja osittain öljy/muovipohjainen kattopaneeli siellä päästelee petrolin
haisua.
Lämpötehoahan voisi kokeilla laskea pienemmäksi, ja tuoda tilapäisesti
lisälämpöä siirrettävällä patterilla tms.

Jos ko. paneelia on vielä rakennusvaiheelta jäljellä, sitähän voisi
kokeeksi laittaa kappaleen vaikka sähköuuniin 100 asteeseen, ja haistaa
hetken kuluttua, että onko tuleva pullantuoksu samaa kuin ko. pet-
rolihuoneen katossa.

Haiseehan autotkin uutena. Uskoisin että petrolinhaju joka tapauk-
sessa lähtee ainakin muutamassa kuukaudessa.

MNe

Jukkis

unread,
Oct 16, 2001, 1:49:42 AM10/16/01
to

Markku Nevalainen wrote:

> Jukkis wrote:
> >
>
> > -kotimainen valmispaneli
> > Rakentavat kommentit tervetulleita!
> >
>
> Sitä vaan, että onko kyseessä itse rakentamasi, vaiko muiden rakentama
> katto + lämmityssysteemi?

Omana työnä rakennettu, sähkömiehellä apparina.

>
> Ja että onko tekijän kommentti, että tuollainen haju on uudessa raken-
> teessa ja näillä materiaaleilla normaalia, muutaman ensimmäisen
> kuukauden ajan?

Puolikas lämmityskautta jo viime talvena käytössä - ei ongelmia.

>
>
> Voisiko lämpöteho, W/m2 olla tässä huoneessa korkeampi kuin muissa,
> ja osittain öljy/muovipohjainen kattopaneeli siellä päästelee petrolin
> haisua.
> Lämpötehoahan voisi kokeilla laskea pienemmäksi, ja tuoda tilapäisesti
> lisälämpöä siirrettävällä patterilla tms.

Elementtien lämmitysteho on ainoastaan vähän korkeampi kuin esim
viereisessä huoneessa. Irtopatteria olen kuitenkin vakaasti harkinnut.

>
>
> Jos ko. paneelia on vielä rakennusvaiheelta jäljellä, sitähän voisi
> kokeeksi laittaa kappaleen vaikka sähköuuniin 100 asteeseen, ja haistaa
> hetken kuluttua, että onko tuleva pullantuoksu samaa kuin ko. pet-
> rolihuoneen katossa.
>
> Haiseehan autotkin uutena. Uskoisin että petrolinhaju joka tapauk-
> sessa lähtee ainakin muutamassa kuukaudessa.

Lämmityselementit menivät asennukseen. Tuote sinällään oli sillä silmällä
valittu että hyvin ammattitaitoinen, tässä ei pelkkä klisee, sähkömies oli
mukana kun laitelistoja laadittiin. Se tarkoitti että montaa tuotetta ei
tullut
hinnaston keveimmästä päästä. Saa nähdä taittaako aika "tuoksuvan" elkun.

>
>
> MNe