Olisin kiinnostunut kiukaan ja lauteiden väliin tarvittavista
suojaetäisyyksistä ja mahdollisesti tarvittavista paloeristyslevystä.
Siis voiko allaolevan kokoisen saunan sisustuksen rakentaa ja millä
mitoilla. Tarvitaanko kattoon kiukaan kohdalle asennettavaa
paloeristelevyä? Mitkä ovat sopivat laudeleveydet ja -korkeudet?
Ascii-kuvana (kts. http://www.iwn.fi/~tokeino/sauna.gif):
2,95 m
|---------------------------------|
| ylälaude |
| y |---------------------| y |
| l | keskilaude | l |
| ä | k |-----------| k | ä |
| l | e | puu- | e | l |
| a | s | kiuas | s | a |
| u | k |-----------| k | u | 3,2 m
| d | i | | i | d |
| e | l | lattia | l | e |
| | a >>>> <<<< a | |
| | u >a>> <<a< u | |
| | d >l>> <<l< d | |
| | e >a>> <<a< e | |
|-------------| ovi |--- ikkuna--|
Sähköposti:
tokeino @ my-deja . com
Sent via Deja.com http://www.deja.com/
Before you buy.
Harvian kiuasesitteessä oli muistaakseni nuo suojaetäisyydet kerrottu.
Jake
Harvia:
Kiukaiden suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin: sivusuunnassa 500 mm
ja ylöspäin 1200 mm. Kiukaan alapuoli suojataan vähintään 60 mm:n
betonilla.
Lisäkysymys:
1) Jos siis kiuas on 90 cm korkea niin kattoon ei tarvitse laittaa
paloeristelevyä mikäli sauna on yli 90+120=210 cm korkea.
2) Ymmärtääkseni vähitään 7mm:n sementtiselluloosalevy tai 1mm:n
metallilevy pienentään tarvittavan suojaetäisyyden puoleen. Pitääkö
kiukaan sivulle tuleva levy yltää 1,2m:n korkeudelle kiukaan yläreunasta
mitattuna, mikäli kiuas tulee U-lauteiden keskelle vai riittääkö
suojaus vain sille korkeudelle johon ympäröivät lauteet loppuvat? Tuo
25 cm:n etäisyys kiukaasta lauteisiin olisi tähän saunaan sopiva.
Kiitokset vastauks(e/i)sta!
t: Tomi K.
>Tarkoituksena olisi rakentaa kokoa 2,95*3,2m oleva puukiukaalla
>varustettu n. 21 kuution tulavuuksinen sauna. Kevythormi lähtisi
>suoraan kiukaan päältä.
Minä harkitsisin U:n muotoista matalaa tiilimuuria tuon kiukaan
ympärille.
Ainaskin kattoon kiukaan kohdalle pitäisi paloeristelevy asentaa. Tälläistä
levyä saa esim. K-Raudoista. Mikäli saunan katto on puuta, niin levy
kannattaa asentaa siten, että levyn ja katon väliin jää noin sentti rakoa
jotta ilma pääsee siellä kiertämään eikä allaoleva puu kuumia liikaa.
Tälläisen raon saa kätevästi, kun sahaa ohuesta putkesta sentin mittaisia
pätkiä ja laittaa ruuvilla levyn siten, että katon ja levyn väliin tulee
tälläinen putken pätkä jonka läpi ruuvi kiinnitetään. Mikäli kiuas olisi
seinän vieressä, niin samanlainen ratkaisu olisi hyvä tehdä myös seinään
kiukaan kohdalle.
T: Ari
> > Olisin kiinnostunut kiukaan ja lauteiden väliin tarvittavista
> > suojaetäisyyksistä ja mahdollisesti tarvittavista paloeristyslevystä.
> > Siis voiko allaolevan kokoisen saunan sisustuksen rakentaa ja millä
> > mitoilla. Tarvitaanko kattoon kiukaan kohdalle asennettavaa
Hei. En nyt muista saitko aikaisemmin kyselyysi vastauksia, mutta tääsä
joitain mietteitä.
Saunan syvyyssuunta ei aiheuta mitään ongelmia, koska tilaa on. Kiukaan
eteen on jäätävä 1 metri tyhjää tilaa ennen palavia materiaaleja. (vai oliko
1,5? Anyway saat kyllä 3,2 metriin mahtumaan kumman vaan). Sivusuunta
aiheuttaa hieman ongelmia. Kunnon kokoisissa lauteissa ylälauteen syvyys on
60 cm ja alalauteen 40 cm. Lauteet ovat kiukaan molemmin puolin, joten tilaa
menee 2 m. Kiukaalle ja suojaetäisyyksille jää siten 95 cm tilaa.
Suojaetäisyyden kiukaan sivulle on oltava 50 cm, josta nopealla
laskutoimituksella saamme kiukaasi maksimileveydeksi -5cm. Jokin
imaginääriratkaisukin saattaisi tulla kyseeseen, mutta se on aivan yhtä
hankala toteuttaa. Lauteiden syvyyttä voi hieman pudottaa, mutta et silti
saa mahtumaan yli 15 cm levyista kiuasta.
Asian voisi hoitaa mielestäni tyylikkäimmin muuratulla tiilikaiteella.
Siisti muuraus, ja päälle lankku tai pari kinttuja varten. Taatusti
tyylikkäämpi kuin joku palolevyratkaisu. Hiukan ongelmia saattaa tulla, kun
kiuas ei loimota tiilen läpi. Voi kintut palella. Omassa saunassani yritän
ratkaista vastaavan ongelman ilmastoinnilla, mutta se ei taida tässä
tapauksessa toimia. Voisit tietysti jättää muuraukseen esim. puolen tiilen
levyisiä rakoja, tai porata timantilla 10 cm halkaisijaisia reikiä kaiteen
täyteen. Tai sitten jättää muurauksen hieman matalammaksi, ja laittaa päälle
korkeamman puuosan seuraavasti:
PUULANKKUPUULANKKUPUULANKKUPUULANKKU....
P P P
P ...
PUULANKKUPUULANKKUPUULANKKUPUULANKKU...
TIILIMUURAUSTIILIMUURAUSTIILIMUURAUSTIILIMUURAUS...
Turvaetäisyydet saattavat hieman kärsiä, mutta voit toivoa, että sattuisi
viksu tarkastaja. Tai sitten voit asentaa lankut paikalleen vasta
tarkastuksen jälkeen.
Pete
--
Dr. Petri Kärhä, Research Scientist | Tel: +358-9-451 2289
Helsinki University of Technology | Fax: +358-9-451 2222
Metrology Research Institute | Hand: +358-50-511 0307
http://www.hut.fi/~petek/ | Home: +358-9-855 8246
Tiilikeskuksen julkaisussa Tulisijat on taulukko, jonka mukaan muurattujen
tulisijojen metalliosien, kuten:
Polttavapintaiset (140...350 astetta C)
- valurautaiset liesitasot
- suuluukut yleensä
- eristämättömät nuohousluukut, joihin liekit voivat yltää:
Suojaetäisyys (mm) vaakaan 500, ylös 600 (valurautaisten liesitasojen
suojaetäisyys ylöspäin kuitenkin 1000 mm), alas 250.
Hehkuvapintaiset (350...600 astetta C)
- kiukaiden metalliset liitinhormit:
Suojaetäisyys (mm) vaakaan 1000, ylös 1200, alas 1000.
Lisäksi: "Lattian on tulipesän edessä oltava palamatonta materiaalia. Sen
tulee ulottua suuluukun ohi sivusuunnassa 100 mm ja 400 mm sen eteen."