Siksi kysynkin teiltä arvon raati että riittääkö jos asennamme autotallin ja
asuintilan väliin palo-oven, vai vaatiiko tuo kulkuyhteys tuon palotilan?
Autotallin paloluokaksi on määritelty EI30. Autotallin ja asuintilojen
väliseinät ovat Siporexia ja paksuudeltaan 880mm.
Löytyykö jostain lisätietoja ko. määräyksistä?
Olen yrittänyt googlata, mutta vastuksia olen siis edellen vailla...
>Siksi kysynkin teiltä arvon raati
Tämä ei ole raati ja vaikka täällä huutoäänestyksessä tultaisiin
tulokseen, että pelkkä ovi riittää se ei silti riitä.
>että riittääkö jos asennamme autotallin ja
>asuintilan väliin palo-oven,
Ei riitä.
>vai vaatiiko tuo kulkuyhteys tuon palotilan?
Käytännössä vaatii.
>Autotallin paloluokaksi on määritelty EI30. Autotallin ja asuintilojen
>väliseinät ovat Siporexia ja paksuudeltaan 880mm.
>Löytyykö jostain lisätietoja ko. määräyksistä?
>Olen yrittänyt googlata, mutta vastuksia olen siis edellen vailla...
<http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=17474&lan=fi>
2.4 yhteydet muihin tiloihin
Autosuojasta voi olla yhteys rakennuksen muihin tiloihin.
Yhteys muun tilan uloskäytävään, tulisijalliseen tilaan
tai tilaan, jossa oleskelee ihmisiä, sallitaan kuitenkin
vain sellaisin järjestelyin, että myrkyllisten tai
palavien kaasujen leviäminen on tehokkaasti estetty.
Tällaiseksi järjestelyksi hyväksytään esimerkiksi
ovin rajoitettu tila, jonka läpi kuljettaessa
molempia ovia ei jouduta samanaikaisesti avaamaan.
--
Mikko Lehtikanto
= pääsääntö (... eiks' niin?)
> Yhteys muun tilan uloskäytävään, tulisijalliseen tilaan
> tai tilaan, jossa oleskelee ihmisiä, sallitaan kuitenkin
> vain sellaisin järjestelyin, että myrkyllisten tai
> palavien kaasujen leviäminen on tehokkaasti estetty.
>
> Tällaiseksi järjestelyksi hyväksytään esimerkiksi ...
huom! ... huom! : siis ... ESMERKIKSI:
> ... ovin rajoitettu tila, jonka läpi kuljettaessa
> molempia ovia ei jouduta samanaikaisesti avaamaan.
ja sitten lisää legendaa (= eräs III-olutmerkki):
suunnittelin tässä männä kesänä ilmanvaihdon erääseen mökkiin
jossa autotalliin pääsi suoraan asuintilojen kodinhoitohuoneesta,
ja jossa ...
... " alipaine autotallissa pidetään koneellisesti aina suurempana
kuin asuintiloissa " ...
ja arvaat jo varmaan, että ... leima tuli ... ... mukisematta
muttei välttämättä olisi tullut joka kunnassa
"tää on vain maailmaa ... ... ja määräysten tulkintaa ... "
> Autotallin paloluokaksi on määritelty EI30. Autotallin ja asuintilojen
> väliseinät ovat Siporexia ja paksuudeltaan 880mm.
... tuo seinan paksuus riittanee ainakin hyvin :-)
Ei muuta kuin laitat ovet seinan kumpiinkin
ulkopintoihin, niin siinahan sulla on tuulikaappi.
Jos taas tarkoitit 88 mm niin epailen etta ko.
valiseinaratkaisu ei riita EI60 seinaksi. Hmm...
tai ehka se Siporexista saattaisi riittakin.
Mulla on kuitenkin 200 mm Siporexia talon ja
AT:n valissa.
kyse ei ole seinän ja oven paloluokituksen riittävyydestä, vaan
ilmassa mahdollisesti olevien kaasumaisten? epäpuhtauksien
leviämisen estämisestä ...
M
"Mikko Lehtikanto" <leht...@cc.joensuu.fi> kirjoitti viestissä
news:crthi7$dkf$1...@cc.joensuu.fi...
Tilahan voi olla myös muun muotoinen, kuin "tuulikaappi". Riippuu muista
tiloista sen takana. Esim. varastohuoneissa ei oleteta ihmisten oleilevan,
toisin kuin asuinhuoneissa. Myös poistumisreitit vaikuttavat. Eli
käsittääkseni tuo tila voisi olla esim. varastohuoneita yhdistävä käytävä,
jolta ovi asuinkerrokseen meneviin portaisiin.
Kannattanee ottaa yhteys paikalliseen paloviranomaiseen saadakseen
paikallisen tulkinnan mahdollisiin ratkaisuihinsa - ja nimenomaan _ennen_
rakentamista, ettei tule ikäviä (ja kalliita) yllätyksiä.
> Meillä on 85 mm kahiharkko väliseinänä ja täyttää
> seinän kriteerin.
EI30 seinän kriteerit täyttää myös 2 x 13mm kipsilevy...
-AtteK-