Hei!

Onko parvekekaiteelle määrätty minimikorkeus? Kyseessä omakotitalo ja
parvekken korkeus n. 3m maasta.

Tapio A

Rauno Kangas

unread,
Aug 27, 2002, 8:31:51 AM8/27/02
to
Kyllä on. RakMK F2 mukaan 700...3000 mm pudotus
pitää suojata kaiteella, jonka minimikorkeus on 900 mm
ja nk. suojaavan osan korkeus (umpiosa, josta ei mahdu
lapsi läpi) vähintään 700 mm. Jos pudotuskorkeus on
3000...6000 mm nousee kaiteen minimikorkeus 1000 mm:in.

RAKENTAVIN TERVEISIN
RI Rauno kangas
www.kolumbus.fi/taloapu.rauno.kangas

Timo Neuvonen

unread,
Aug 27, 2002, 8:47:23 AM8/27/02
to
> ja nk. suojaavan osan korkeus (umpiosa, josta ei mahdu
> lapsi läpi) vähintään 700 mm. Jos pudotuskorkeus on
>
Mikä tuon suojaavan osan rakenne pitää olla? Vuosia sitten on jostain jäänyt
mieleen mitta 12cm, saako siinä kenties olla max. sen levyisiä aukkoja?

--
TiN

Rauno Kangas

unread,
Aug 27, 2002, 9:22:12 AM8/27/02
to
Kaiteen "suojaavan osan" pystysauvojen väli saa
parvekkeella olla enintään 110 mm ja sisätiloissa
100 mm. Suojaavassa osassa ei saa käyttää kiipeilyn
mahdollistavia vaakasuoria osia. Milloin suojavan
osan rakenteet ovat muuta kuin pystysuoria saa
siitä mahtua läpi enintään 30*30 mm!

RAKENTAVIN TERVEISIN
RI Rauno Kangas
www.kolumbus.fi/taloapu.rauno.kangas

Tapio Antikainen

unread,
Aug 27, 2002, 9:57:52 AM8/27/02
to
Kiitos nopeasta vastauksesta:-) Jotain tuollaisia määräyksiä arvelinkin
olevan.

Tapio A

Petri Kärhä

unread,
Aug 27, 2002, 10:37:36 AM8/27/02
to

Rauno Kangas wrote:

> Kaiteen "suojaavan osan" pystysauvojen väli saa
> parvekkeella olla enintään 110 mm ja sisätiloissa
> 100 mm. Suojaavassa osassa ei saa käyttää kiipeilyn
> mahdollistavia vaakasuoria osia. Milloin suojavan
> osan rakenteet ovat muuta kuin pystysuoria saa
> siitä mahtua läpi enintään 30*30 mm!

Mihinkäs perustuu sellaiset perinnetalot, joissa parvekkeen kaiteen
muodostaa yläpuu, alapuu, ja näiden väliin kahdesta laudasta tehty
"rasti." Korkeuskriteeri täyttyy mutta rastiin jää hervottomat kolot.
Muistelenkos nyt vaan jotain taiteilijan piirtämää myyntikuvaston kuvaa,
vai onko niissä joku jippo.

Pete

--
Dr. Petri Kärhä, Research Scientist | Tel: +358-9-451 2289
Helsinki University of Technology | Fax: +358-9-451 2222
Metrology Research Institute | Hand: +358-50-511 0307
http://www.hut.fi/~petek/ | Home: +358-9-855 8246

Pentti

unread,
Aug 27, 2002, 10:51:39 AM8/27/02
to
Moi!

Ohjeet tähänkin löytyy täältä:
Suomen rakentamismääräyskokoelma - F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus
http://www.finlex.fi/pdf/normit/6376-F2.pdf

Pentti

"Tapio Antikainen" <tap...@roskaa.koti.tpo.fi> wrote in message
news:akfps0$ga4$1...@phys-news1.kolumbus.fi...

Rauno Kangas

unread,
Aug 28, 2002, 5:06:58 AM8/28/02
to
Normissa kaiteet jaetaan avokaiteisiin ja suojakaiteisiin. Normin
mukaan suojakaidetta on käytettävä aina kun pudotus on enemmän
kuin 700 mm - tiloissa, joihin lapsilla on pääsy.
Normissa edelleen nimenomaisesti kielletään suojakaiteen suojaavassa
osassa (700 mm alaosa) vaakasuorat rakenteet ja kuviot, jotka mah-
dollistavat kiipeilyn.

Kaikki tuo on normin määräysosassa (ei siis ohjeosassa). Sen tulisi
velvoittaa kaikkia rakentajia ja rakennusvalvontaviranomaisia. Vain
valvonnan laiminlyönnein normia tuntemattoman suunnittelijan on
mahdollista saada vastuuntunnotton rakentaja tekemään parvekkeelle
sellaisen kaiteen, että parvekkeen käyttö pitää lapsilta kieltää :-)

RAKENTAVIN TERVEISIN
RI Rauno Kangas
www.kolumbus.fi/taloapu.rauno.kangas