Tervehdys,

Tarkoituksena olisi laittaa kellarin lattiaan lattialämmitys +
laatoitus. Lattia on noin 15-20cm paksu betonivalu, jonka alla
styroxit ja sen alla hiekka/sora. Lattian alusta on myöskin
salaojitettu.
Mitäs olette mieltä: Kun tuon entisen valun päälle lähtee tekemään
uuttta (ohutta) valua, johon upottaa saneerauskaapelit, niin
kannattaako alle laittaa vesieristystä, jottei mahdollinen kosteus
nousisi maasta ylöspäin?
Eräs ammattilainen sanoi, ettei oikeastaan kannata, koska tuo
alhaalta päin tuleva kosteus saattaa ajan kuluessa irroittaa tuon
vesieristeen, jonka jälkeen koko lattia kelluisi irrallaan...
Olisi mielenkiintoista kuulla kuitenkin muitakin mielipiteitä.
Mitään pesu - tai muita märkätiloja tuonne kellariin ei tule.

-Timo

Lauri Uusitalo

unread,
Jan 24, 2002, 3:41:45 AM1/24/02
to
Timo Voutilainen wrote:

> Eräs ammattilainen sanoi, ettei oikeastaan kannata, koska tuo
> alhaalta päin tuleva kosteus saattaa ajan kuluessa irroittaa tuon
> vesieristeen, jonka jälkeen koko lattia kelluisi irrallaan...
> Olisi mielenkiintoista kuulla kuitenkin muitakin mielipiteitä.
> Mitään pesu - tai muita märkätiloja tuonne kellariin ei tule.

Eikös tämä pintavalu kannata kuitenkin valaa juuri kelluvana ? Eli
nykyisen laatan päälle vaikka 1cm eriste, seinää vasten solumuovi/kumi
ja pintalaatta jossa kaapelit. Ei sitä isoa kakkua kannata lämmittää jos
ei ole tarvetta. Ellei sitten tuo eriste nosta lattiaa liikaa. Ja ohuen
laatan kanssa saa olla varovainen, ettei lämmityskaapeli painu eristettä
vasten. Vesieriste tuntuu (huom "tuntuu") tarpeettomalta.

Lauri

Erkki Kiuru

unread,
Jan 24, 2002, 4:44:06 AM1/24/02
to
Ensinnäkin jos kellari on salaojitettu ja pohjavedenpinta on riittävän
(>500mm) alhaalla, niin kosteus ei nouse maaperästä edellyttäen että
kapillaarinen nousu on estetty riittävän karkealla hiekalla. Kosteus
nousee höyrynä lattiarakenteeseen mikäli päästät kellarin kylmäksi;
silloin kostuvat lattiapinnoitteet, liimat pilaantuvat ja homehtuvat ja
lähtevät irti.

Ohuen kelluvan laatan teko on taitolaji, jota edes ammattilaiset eivät
aina osaa ;-). Kuivumiskutistumat ja nurkkien nousu ovat ongelma, jota
voi yrittää estää huolellisella jälkihoidolla, riittävän karkealla
betonisoralla ja pienellä sementtimäärällä. Paksuus tulisi olla
kuitenkin vähintään 70mm, ohuemman kanssa leikkiminen on arvontaa.

Eikö paras ratkaisu olisi puhdistaa ja karhentaa vanhan betonilaatan
pinta, kostuttaa se, hieroa pintaan sementtiliima ja valaa
mahdollisimman kuivalla ja vähäsementtisellä betonilla siihen uusi
pintalaatta, ja huolehtia jälkihoidosta. Sähköinen saneerauskaapeli on
hyvä, itsesäätyvä kaapeli ei välttämättä pidä kellaria lämpöisenä, mutta
lämmittää lattian.

--
Tämä viesti lähetettiin Fourtalk.net-palvelusta (http://fourtalk.net).

Marko

unread,
Jan 24, 2002, 5:56:44 AM1/24/02
to
Unohda saneerauskaapelit. Kannattaa katsella vaikkapa Devi:n 8W/m kaapeleita.
Niiden teho on samaa luokkaa kuin saneerauskaapeleissa mutta hinta
kohtuullisempi. Nuo kaapelit voi jättää vaikka ilmaa killumaan ilman
palamisen vaaraa.
Matalatehoista kaapelia voit laittaa tiheämmällä jaolla jolloin kaapeleiden
paikkoja huomaa lattiasta vaikka tapauksessasi kaapelit tulevatkin
hyvin pintaan.

Marko


"Timo Voutilainen" <timo.vo...@embe.inet.fi> wrote in message
news:3c4fc050....@news.inet.fi...

DeeAa

unread,
Jan 24, 2002, 11:40:16 PM1/24/02
to
"Timo Voutilainen" <timo.vo...@embe.inet.fi> wrote in message
news:3c4fc050....@news.inet.fi...
> Tarkoituksena olisi laittaa kellarin lattiaan lattialämmitys +
> laatoitus. Lattia on noin 15-20cm paksu betonivalu, jonka alla

Minulla on juuri samanlaista lattiaa kellarissa ja osaan olen tehnyt uutta
lattiaa, osa tulee tehtäväksi...
Märkätiloissa piikkasin kaikki vanhat lattiat jontkaan kokonaan ja tein
uudet eristeet ja valut finnfoamilla jne. ja sitten upotin pinnan alle
lämmityskaapelit. Ne toimivat yösähköllä jonka vuoksi upotin ne valuun jotta
lämmittäisivät koko kakkua. Sitten kaakelit päälle, varsinainen vesieriste
vasta ennen kaakelia. Toimii ihan jees, aamulla jopa tuntuu hieman
lämpimältä lattia ja illallakaan ei ole kylmä ja koko kellari pysyy
lämpimänä kivasti.

Takkahuoneessa on aika iso lattia, samoin käytäviä on, ja niitä en haluaisi
ryhtyä piikkaamaan...iso homma.
Ajattelin näin: lattiassa on klinkkeri, joten on helppo pikkupiikillä ajaa
urat klinkkerien väliin-ajelen lattiaan kiemurat, karhennan vähän pintaa,
lasken uriin kaapelin ja eiku uutta laattaa suoraan päälle.


M. Saren

unread,
Jan 25, 2002, 6:49:17 AM1/25/02
to
Lauri Uusitalo <lauri.u...@iki.fi> wrote in message news:<3C4FC9DC...@iki.fi>...

Mitä etua tuosta kelluvasta rakenteesta saavutetaan - muuta kuin
noiden lämpösiltojen katkaisu reunoilla? Allahan on eriste kuitenkin.

Kyllähän betonilaatta laajenee kun sitä lämmitetään ja siis laajenee,
mutta ei kai lämpölaajenemisesta mitään ongelmia ole?

tv mika

Junnu

unread,
Jan 25, 2002, 3:52:15 PM1/25/02
to
erkki....@suomi24.fi (Erkki Kiuru) wrote in message news:<3c4fd7...@fourtalk.net>...

Jos kellari on kuiva ja lattia suht. suora , mitä järkeä on valaa mitään
laattaa ? ? , eikä sinne vesieristys kuulu . Lämpötilaerohan on n. 10 - 20
astetta , joten eristyskin riittää . Lattia putsataan , 1 x ohennettu
primer , mahd. kolot tasoitetaan saneerauslaastilla , asennetaan itseliimautuva
Raychem lämpömatto ( www.lattialammitys.net ) ja laatoitetaan .
Se on siinä !

Junnu .