Jokainen vaihe mitataan erikseen.
(tämä yksinkertaistetusti kotitalouskuluttajia koskien,
hevijuuserit maksavat myös loistehosta, mikä mitataan erikseen)
--
TiN
Mitä muuta siihen sisältyy?
Cos Fii eli tehokerroin ... P=U*I*Cos fii
Tuo cos fii on resistiivisellä eli esim lämmitysvastus kuormalla 1 mutta
induktiivisellä esim. loisteputkilla ja moottoreilla jotain 0,5 ja 1:n
välillä tämä cos fii on merkattu yleensä laitteisiin.
"Arto Kettunen" <x...@xxx.xx> wrote in message
news:zRY8h.188$4J5...@read3.inet.fi...
> Eli kok.teho = pätöteho + loisteho
>
Melkein.. Pitää vaan käyttää kompleksikuluja.
eikös' tämmöne' pieni "pienjännite"kuluttaja saa sen hyödyttömän
loistehon vielä ihan ilmaaseks' ja makselee maltaita vain pätötehosta?
mutta -siasta toiseen:
ahneita ja sika-tyhmiä poliitikkoja yhteisistä asioistaan päättämään
äänestäneet epsoolaiset alkavat nyt tosin makselemaan
pariin kertaan tähän mennessä maksamaansa (entistä) omaa
sähkölaitostaan nyt jo kolmanteen kertaan uudelleen ... ehe-ehe
... ja se on niille, noin ÄÄliöille hallintoalamaisille ihan oikein !
monopolifirma Fortum nostaa s-energiansa myyntihintaa 10%
mutta epsoolaisille vielä sitäkin enämmän
ko' täytyyhän s-myllyyn sijoitetulle pääomalle saada kunnon tuotto
... ja kaikille "osaaville" (= hyvää tulosta tekeville) johtajille optiot
> "Pasi" kirjoitti
> > Eli kok.teho = pätöteho + loisteho
>
>
> eikös' tämmöne' pieni "pienjännite"kuluttaja saa sen hyödyttömän
> loistehon vielä ihan ilmaaseks' ja makselee maltaita vain pätötehosta?
Näin on. Yksityiskuluttaja maksaa vain pätötehosta. Kannattaa huomata,
että loisvirtakomponentti kuormittaa silti kaapeleita ja sulakkeita.
Kysehän ei oikeastaan ole erillisistä asioista vaan siitä, että
kuormitus virta on vaihesiirrossa jännitteeseen nähden.
Elikkä jos moottorin pätöottoteho on 2.3kW, 10A sulake ei kestä koska
tuohon lisätään vielä loisvirtakomponentti joka voi olla hyvinkin suuri
niin että näennäisteho nouseekin vaikka 3kVA jolloin virtaa meneekin
13A. Eli loisvirran osuus on 8.4A ( 13A = SQRT(10*10 + 8.4*8.4) )
Marko
Pasi kirjoitti:
>> Eli kok.teho = pätöteho + loisteho
>
>Melkein.. Pitää vaan käyttää kompleksikuluja.
Ei välttämättä noin vaikeata matematiikkaa ( ainakin minulle) mutta yhteen
niitä ei suoraan lasketa vaan "geometrisestä" summasta kysymys...
Niin ja tämän tehon oikea nimitys on Näennäisteho (S).