Tuli epäselvyyttä siitä, mikä sähköturvallisuusmielessä on kostea tila.

Meille tulee talon yhteyteen erillinen tekninen tila, johon asennetaan
käyttö- ja lämminvesivaraajat. Samaan tilaan olisi tarkoitus asentaa
myös sähkökeskus, mutta nyt ongelmana on se, luokitellaanko kyseinen
tila kosteaksi vai ei.

Sähköturvallisuusmääräyksiä selaillessani en löytänyt selkeää vastausta,
se sentään löytyi, että lämminvesivaraajat eivät muuta tilaa kosteaksi.
Ainoa rajoitus oli, ettei alle 20cm:n (vai oliko se 30) korkeuteen saa
asentaa sähkörasioita.

Olisin kiitollinen, jos jollain olisi selkeä tieto, milloin on
sovellettava kostean tila määräyksiä.

Tommi Anttila

KWr

unread,
Sep 3, 2001, 8:25:00 AM9/3/01
to
> Olisin kiitollinen, jos jollain olisi selkeä tieto, milloin on
> sovellettava kostean tila määräyksiä.
>
> Tommi Anttila

A2/94 määritelmän mukaan kostea tila on huone tai sen osa, jossa ilma
yleensä tai usein on niin kosteaa, että seinille, kattoon tai sähkölaitteen
pinnalle tiivistyy kosteutta mutta jossa vesipisaroita muodostuu vain
poikkeuksellisesti.

Esimerkkejä:

- yhteiskäytössä olevat vaatteidenpesutilat
- elintarv. säilitystilat
- suurkeittiöt + niiden käsittelytilat
- tietyt kellarit ja teollisuustilat.

Melkein tämän määritelmän pohjalta pystynet määrittämään, että onko tekninen
tilasi kostea vai kuiva.

Käsillä ei ole juuri nyt SFS6000:a, mutta A2-94 on vielä voimassa joulukuun
2002 loppuun.

Karri


Risto Mäkinen

unread,
Sep 3, 2001, 8:37:42 AM9/3/01
to

Tommi Anttila wrote:
>
> Tuli epäselvyyttä siitä, mikä sähköturvallisuusmielessä on kostea tila.
>
> Meille tulee talon yhteyteen erillinen tekninen tila, johon asennetaan
> käyttö- ja lämminvesivaraajat. Samaan tilaan olisi tarkoitus asentaa
> myös sähkökeskus, mutta nyt ongelmana on se, luokitellaanko kyseinen
> tila kosteaksi vai ei.
>
Ei minun mielestäni.

Tietenkin on syytä välttää vesiputkien vetämistä keskuksen ylitse,
varsinkin sellaisten joissa on liitoksia tai venttiilejä.

Ainahan voi hätätilassa sitten rakentaa vaadittaessa ovellisen
"kaapin" sähkökeskuksen ympärille.

rtm

Tommi Anttila

unread,
Sep 3, 2001, 9:08:16 AM9/3/01
to

KWr wrote:

>
> A2/94 määritelmän mukaan kostea tila on huone tai sen osa, jossa ilma
> yleensä tai usein on niin kosteaa, että seinille, kattoon tai sähkölaitteen
> pinnalle tiivistyy kosteutta mutta jossa vesipisaroita muodostuu vain
> poikkeuksellisesti.
>
> Esimerkkejä:
>
> - yhteiskäytössä olevat vaatteidenpesutilat
> - elintarv. säilitystilat
> - suurkeittiöt + niiden käsittelytilat
> - tietyt kellarit ja teollisuustilat.
>
> Melkein tämän määritelmän pohjalta pystynet määrittämään, että onko tekninen
> tilasi kostea vai kuiva.
>
> Käsillä ei ole juuri nyt SFS6000:a, mutta A2-94 on vielä voimassa joulukuun
> 2002 loppuun.
>
> Karri

Jep. Tuon saman määritelmän minäkin eilen illalla löysin ja se
mielestäni osoittaa, että tuleva tekninen tila on kuiva tila. Jäi vaan
kaivelemaan aikaisempi keskustelu erään sähkärin kanssa, joka katsoi
pohjakuvaani ja totesi jotakuinkin näin: "Tuo tekninen tila on kostea
tila, kun siellä kerran on lattiakaivokin." Näin jälkeenpäin tuo
kommentti tuntuu vähän hatusta reväistyltä, minullakin on punainen auto
mutta...

Tommi Anttila

KWr

unread,
Sep 3, 2001, 10:07:52 AM9/3/01
to
>keskustelu erään sähkärin kanssa, joka katsoi
> pohjakuvaani ja totesi jotakuinkin näin: "Tuo tekninen tila on kostea
> tila, kun siellä kerran on lattiakaivokin." Näin jälkeenpäin tuo
> kommentti tuntuu vähän hatusta reväistyltä, minullakin on punainen auto
> mutta...
>
> Tommi Anttila

Niinhän se on kun itsekin valmistui ammattikoulusta joskus 80-l lopulla ja
sähköturvallisuusmääräykset kokivat todellisen remontin EU:hun liittymistä
edeltävinä vuosina; eikä tullut oltua asennustyömailla tuolloin, niin nyt on
riittänyt opiskeltavaa...

A1:ssä taisi olla joitain tilaluokittelun jakoperusteita lattiakaivon
perusteella, mutta uusissa määräyksissä ei muistaakseni lattiakaivosta
puhuta sanallakaan. Korjatkaa toki jos olen väärässä. A1:tä sai soveltaa
kiinteistöjen asennuksissa muistaakseni v -97 loppuun asti.

Karri


Markus Peuhkuri

unread,
Sep 4, 2001, 2:09:42 AM9/4/01
to
"KWr" <kwr...@pp.inet.fi> writes:

> perusteella, mutta uusissa määräyksissä ei muistaakseni lattiakaivosta
> puhuta sanallakaan. Korjatkaa toki jos olen väärässä. A1:tä sai soveltaa

Meillä esimerkiksi kodinhoitohuonetta ei sähköteknisesti katsottu
kosteaksi tilaksi vaikka se on vesieristetty ja siinä on lattiakaivo
(kurasyöppö). Muistaakseni kurasyöppö (vai mikä lie ns. yleistermi)
on mainittu A2:ssa maininnalla että tiettyä etäisyyttä lähenmpänä
olevat sähköasennusten täytyy olla roiskevesisuojattuja (IP44).

No, kodinhoitohuone kuitenkin tehtiin ikäänkuin kosteana tilana
(IP44+vikavirtasuoja), joten märittely oli yhdentekevää...

Myös meillä on lattiakaivo teknisessä tilassa sähkökeskuksen kanssa,
mutta se on vain paisuntavettä varten. Vesiputkien lisäksi myöskään
ilmastointiputkia ei saa vetää keskuksen päältä.
--