Kattilana on Jäspin eco17 johon on kiinnitetty Oumanin EH-80 -säädin sisä-
ja ulkotunnistimilla sekä kello-ohjauksella. Olen suunnitellut uudisosaan
(kaksi huonetta + aula niiden väliin, vajaa 50 m2) lattialämmitystä
erillisillä huonetermostaateilla joista toinen ohjaisi myös tuon aulan
lämmitystä. Mitään hankintoja ei ole vielä tehty joten kaikki neuvot
kelpaavat.
Tarkoitus on toki kysyä neuvoa + asennusta paikallisista lvi-liikkeistä
mutta asiointi on mielestäni helpompaa kun on jotain pohjatietoja
itselläkin.
Rami
Ilkka
Rami
"Rami Meller" <rami....@roskaesto.pp.inet.fi> kirjoitti viestissä
news:JcaI8.313$B05....@read2.inet.fi...
Ei ei EI EI EEEEI! Lattialämmityspiiriin riittää hyvin matala veden
lämpötila, noin 30°C ehkä kovimpia pakkasia lukuunottamatta. Vanhassa
talossa sen sijaan patteriverkkoon syötettävän veden lämpötila pitää
nostaa kovilla pakkasilla jopa yli 70°C:een. Tulee vähän on/off
(paistuu/ei paistu) tyylinen säätö...
Lattialämmitykselle pitää ehdottomasti olla oma shuntti ja kiertopumppu.
Veden voi kyllä ottaa patteripiiristä, mutta tässä tapauksessa et voi
lämmittää lattiaa kesäisin. Jos lämmitys myös kesäaikaan,
patteriverkoston ollessa pois käytöstä, on tarpeen esim. pesutilojen
vuoksi, pitää lattialämmityspiiri kytkeä suoraan kattilaan. Lisäksi
tarvittaneen pari sulku- tai suuntaventtiiliä, jotta vesi saadaan
kulkemaan myös kesäaikana sinne minne pitääkin (eikä esim. "takakautta"
patteriverkoston läpi lattialämmitysverkon pumpun ajamana).
Marko
Periaatteessa tuollainen on mahdollinen. Paluuseen
termostaattiventtiili RAV-v tai joku sellainen joka säätää piiristä
palaavan veden mukaan. Toimii kohtuullisesti vain silloin kun
patterikierron lämpötila ei heittele (ei säätöä).
Sitten se parempi ratkaisu on oma pumppu ja säätö. Noita saa
saneerauspaketin nimellä.
tv mika
Rami
"M. Saren" <mika....@hut.fi> kirjoitti viestissä
news:9808fb99.02052...@posting.google.com...
> Netistä löysin tuolla saneerauspaketilla pexep:in hinnaston
> www.pexep.com/graf/pics/hinnastofi.pdf
> jossa oli tämä mini-mix -paketti. Voisiko tuollaisen liittää suoraan
> sen poistettavan patterin tilalle ja haaroittaa sen kahdelle
> huoneelle?
Juu. Haaroituksessa kannattaa ottaa huomioon että lyhyempi piiri kiertää
nopeammin kun on vähemmän vastusta jolloin se pysyy lämpimämpänä.
Tasapitkät(ja myös putkikoko) piirit on samanarvoiset luonnollisesti.
Jos tuo häiritsee, niin laittaa patterihanan lyhyempään kiertoon ja säätää
(kuristaa) hiukan.
Paljon muuten maksaa?
> Mietiskelin myös riittääkö vanhan patterin puolen tuuman putkessa
> virtaus tämän 50 neliön lämmittämiseen.
Ei se virtaus vaan se lämmitysteho. Patterikierrossa kiertää kuumempi vesi
ja lattialämmityskierrossa sitten oma vesi. Hyvin menee.
tv mika
Rami
Rami
"rm" <r...@rm.rm> kirjoitti viestissä news:GKkJ8.49$Eq3....@read2.inet.fi...
>Eiköhän tuon voi tehdä samalla tavalla, kuin vanhaan taloon lisättiin
>kellariin lattialämmitys:
>Olemassaolevasta systeemistä otetaan uuteen piiriin liityntä, jonka suhdetta
>säädetään ns. shuntilla. Kun kyseessä on lattialämmitys, uuden piirin
>lämpötilaa pitää pystyä säätämään alemmas kuin päähaarassa. Ulkotunnistimet,
>kello ym. säätävät tietenkin päähaaran kautta nyt molempia piirejä.
>Sen lisäksi laitetaan toinen kiertovesipumppu tälle uudelle piirille.
>Vanhaan ja uuteen piiriin on lisäksi hyvä laittaa sulkuventtiilit, jotta
...
Jos tehdään kuten Ilkka neuvoi, on seurauksena että lämpimällä ilmalla
Ouman vetää lämmitysveden viileäksi, eli jotta märkiin tiloihin
saadaan lattiaan lämmintä, pitää Ouman ottaa kesäksi pois päältä ja
raottaa shuttia manuaalisesti. Koska kierto on määrältään pieni, on
seurauksena että lämmityksen menovesi on noin plus 60 (tai mikä
maksimiksi on laitettukin. Ainakaan minun Oumanissani ei voi asettaa
kiertoveden _minimi_lämpötilaa, mikä ratkaisisi em ongelman hienosti.
Toinen ongelma on että kesälläkin pitää öljykattilan
lämmittää patterikierron kuumaa (!) vettä. Sehän
ei tietty kierrä pattereihin asti, koska se on kesäksi kai
katkaistu ventiillillä. Kuitenkin patterien kiertovesipumppu
pitää kai olla läpi vuoden päällä samoin kuin lattialämmityksen
pumppu. Tai ehkä lattialämmityksen kv.pumppu kierrättää veden
kattilan sisälläkin riittävästi ? Lattialämmityspiiri tietty
kierrättää vain noin 30 asteista vettä omassa piirissään ja imaisee
pikkuisen kuumempaa vain tarpeeseensa. Kuitenkin tuntuu
turhalta kierrättää kesällä kuumaa vettä kattilan ympärillä.
Mitäs mieltä olette seuraavasta ehdotuksesta:
Mitäs jos lattialämmitykseen otettaisiin lämmin vesi
käyttöveden puolelta ?! Edellyttäen tietysti että
lattialämmitysverkostossa ei ole ruostuvaa materiaalia missään
(käyttöövedessä on happea toisin kuin pattterivedessä).
- Patterikierron kv.pumppu voidaan ottaa kesäksi pois.
- Ulkoilmaperusteinen säätö voi olla läpi vuoden päällä.
- Tällöin kyllä lattialämmityskierrossa on sama paine kuin
käyttövedellä, mutta onko se iso juttu ?
PS. Älä kierrätä patterivettä lattialämmitysputkissa ilman omaa säätöä
(ja kv.pumppua), koska patterivesi on liian kuumaa ja tällöin virtaus
jää pieneksi eikä lattia ole tasalämpöinen. Mutta onhan se tietysti
halpa tehdä... No ehkä se tilapäisratkaisuksi käy !