Morjens!

Pikkuisen taloyhtiömme lämmitysvedelle säädin (oikeampi nimikin sille
varmaan on) joka ei toimi täysin tyydyttävästi.

Aikaisemmin sen on ruuvannut kohdalleen yksi asukkaista, valitettavasti hän
meni kuolla pätkähtämään. Nyt olisi siis itse tartuttava toimeen, jos joku
suinkin voisi auttaa niin olisin todella kiitollinen. Näin plussan puolella
ollessa asunnoissa on vähän liian kuuma, pitäisi ruuvata vähän pienemmäksi
lämmitystä.

Kuva vimpaimesta löytyy osoitteesta:
http://www.horho.com/rossi/

Mitä kaikki toimintoja tuossa oikein on? Tuo iso pyöritettävä kiekko
sisältää näemmä viisi erilaista lämpökäyrää, niistä ilmeisesti varsinainen
säätö tapahtuu? Entä nuo kaksi potentiometriä, mitähän ihmettä niistä
tapahtuu?

Tuossa kiertokytkimestä ilmeisesti valitaan erilaisia toimintamoodeja,
siihen ei liene tarpeellista koskea kun ei ole tuota ajastinkelloakaan tai
ylimääräisiä antureita?

Tino Rossi

TLK

unread,
Feb 8, 2002, 4:21:21 AM2/8/02
to

"tino rossi" wrote

> Pikkuisen taloyhtiömme lämmitysvedelle säädin
leik

> Mitä kaikki toimintoja tuossa oikein on?

leik leik

Nyt kyllä tekis mieli sanoa että RTFM. Kai laitteen mukana on aikoinaan
tullut käyttöohje? Ja kai sitä säilytetään narusta roikkumassa jossain
pannuhuoneen vipstaakissa (niinkuin yleensä)?

Sori, oli vähän off-topic, mutta käyttöohjeiden kirjoittajana oli pakko.
Luulis että vastauksen kysymyksiisi löytyvät manuaalista. Jos käyttöohje on
toimitettu laitteen mukana mutta sitä ei ole pidetty tallessa ja teet jotain
väärin, niin valmistajan on helppo laistaa vastuusta.

-T


Matti

unread,
Feb 8, 2002, 4:32:36 AM2/8/02
to
Tuo iso säädin oikeasssa yläkulmassa,siinä näyttää osoitin olevan B
kirjaimen kohdalla,siirrä keskellä olevasta nupista osoitinta A kirjaimen
suuntaan niin menoveden lämpö laskee,kokeilemalla löytynee sopiva arvo.
Terv Matti
"tino rossi" <ti...@roskaa.tietovalta.fi> kirjoitti
viestissä:a404vf$p5u$1...@news1.song.fi...

Givenname Surname

unread,
Feb 8, 2002, 4:46:46 AM2/8/02
to
Voisin arvailla että oikean alanurkan potikasta säädetään peruslämpö;
eli jos lauhalla on liian lämmintä ja pakkasella sopivaa, niin
peruslämpö on liian korkealla ja säätökäyrä liian loiva, eli jos
säätäisit säätökäyrän hieman "c"tä kohti (jyrkemmäksi) ja pienentäisit
hieman lämpöä "T" potikasta ?

Aslak

tino rossi

unread,
Feb 8, 2002, 4:56:17 AM2/8/02
to
t_...@hotmail.com (TLK) wrote in <a405bv$b42$1...@news.kolumbus.fi>:

>Nyt kyllä tekis mieli sanoa että RTFM. Kai laitteen mukana on aikoinaan
>tullut käyttöohje? Ja kai sitä säilytetään narusta roikkumassa jossain
>pannuhuoneen vipstaakissa (niinkuin yleensä)?

Jep, tuli itselläkin ensimmäisenä mieleen. Vaan turha toivo, talon 70-
vuotisen historian aika on pannuhuoneeseen kertynyt kolmen(!) eri
öljypolttimen ja yhden halkouunin käyttöohjeet, vaan eipä tietenkään tuota
nimenomaisen laitteen ohjetta.

> Jos käyttöohje on toimitettu laitteen mukana mutta sitä ei ole pidetty
>tallessa ja teet jotain väärin, niin valmistajan on helppo laistaa
>vastuusta.

Näinhän se on, pitää toivoa vaan parasta. Tämä on vähän tämmöistä vanhojen
romujen kanssa.

Tino Rossi

Matti

unread,
Feb 8, 2002, 6:52:15 AM2/8/02
to
Periaatteessa huonepattereissa olevien termostaattiventtiilien pitäisi kyetä
säätämään ja pitämään huonelämpötila halutun suuruisena,.liian korkea
menoveden lämpötila tekee pattereilla sellaista ilmiötä että huonelämpötilan
noustessa patterin venttiili alkaa sulkeutumaan niinkuin tietysti kuuluukin
mutta samalla kuristaa patterin virtausta jolloin patteri lämpenee vain
yläosastaan ja joissakin olosuhteissa sulkeutuu kokonaan jolloin patteri on
jonkin aikaa ihan kylmä ja sehän taas tuntuu epämiellyttävältä kun
ikkunalasissa jäähtynyt ilma laskeutuu lattiaan.Jos pystyy säätämään
menoveden lämpötilaa esimerkiksi siten että patterin termostaatti venttili
on n 50% auki ,lämpenee patteri kauttaaltaan ja ulkolämpötilan muuttuessa
kattilahuoneessa oleva automatiikka muuttaa menoveden lämpötilaa niin
patterin ventttiili pysyy aina auki mahdollisimman paljon niin ei tule
tilannetta jossa patterin termostaatti pienentää liikaa virtausta.Eli
menoveden lämpötila on silloin suht kohdallaan kun huonepatteri on
kauttaaltaan lämmin ja huoneessa sopiva lämpötila,jos esim patterin
yläosasta 1/4 on lämmin ja alaosa on kylmä ,neuvoisin pudottamaan menoveden
lämpötilaa.Se on kai tuttu tilanne että patteri kun menee kylmäksi niin asia
korjataan siirtämällä termostaatin nupissa olevia rajoitin tappeja että
venttiili avautuu enemmän ja alkaa lämmetä mutta kun huonelämpö on noussut
muutaman asteen niin taas termostaatti sulkee ja patteri kylmenee
ajoittain.Vesi keskuslämmitys on erinomaisen mukava ja pitää tasaisen
lämpötilan kun säädöt on kohdallaan,mutta tosiaan liian korkea menoveden
lämpö saattaa aiheuttaa ikäviä sivuvaikutuksia patteritermostaattien
toiminnassa.
Terv Matti.

"tino rossi" <ti...@roskaa.tietovalta.fi> kirjoitti
viestissä:a404vf$p5u$1...@news1.song.fi...

Tapio Rauma

unread,
Feb 8, 2002, 7:18:00 AM2/8/02
to
Givenname Surnamen vastaus oli täysin oikea. Ainoastaan se että
kuinka paljon kumpaakin pitää kääntää on arvoitus...

Tapio

Timo Koivula

unread,
Feb 8, 2002, 10:57:13 AM2/8/02
to
Olitpahan löytänyt vanhan Aquatrolin. Onhan niitä vielä käytössä aika
paljonkin...

Tässä säätimessä isosta kiekosta valitaan automatiikalle lämpötilan
säätökäyrä. Toisin sanoen ohjekäyrä, jonka mukaan automatiikka ohjaa
patteriverkoston veden lämpötilaa suhteessa ulkoilman lämpötilaan. Tarkoitus
on, että kun oikea käyrä on kokeilemalla löydetty, mihinkään ei tarvitsekaan
koskea, vaan automatiikka hoitaa hommat...

Valitettavasti vain tämän mallin säätimissä tuo kiekko on aika epätarkka.
Suosittelen, että kokeilet muutaman millin korjausta ja odottelet pari
päivää, ennekuin korjaat lisää. Sitten, kun olet löytänyt "oikean" käyrän,
jätät ison kiekon rauhaan. Keväisin ja syksyisin saatat kaivata hieman
lämpimämpää, kuin mitä automatiikka käyränsä mukaan antaa. Tällöin
tarvittavat korjaukset tehdään säätönupilla T. Siitä voidaan säätöä muuttaa
ilman, että suurella vaivalla löydetty oikea käyrä muuttuu. Tätä nimitetään
käyrän suuntaissiirroksi. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että kun korjaat
tällä pikkunupilla 5 astetta plussalle, tai miinukselle, muuttuu
sisälämpötila vastaavasti yhdellä asteella. Normaalitilassa T nuppi pidetään
nollassa.

Tuo toinen pikkunuppi on yölämpötilan pudotuksen määrän säätö. Sen käyttö
edellyttäisi kellon asentamista nyt tyhjänä olevaan paikkaan. Kellon paikan
alapuolella olevan valintakytkimen asennot ovat vasemmalta oikealle:1.
säätöventtiili kiinni (kesällä), 2. käsisäätö (vikatilanteissa),
3.säätöventtiili täysin auki (myös poikkeustila), 4. Kellolla ohjattu päivä-
ja yölämpö, 5. päivälämpö (normaalisäätö), 6. yölämpö (ottaa huomioon
vasemmanpuoleisella pikkunupilla tehdyn pudotuksen)

Vanha isännöitsijä

"tino rossi" <ti...@roskaa.tietovalta.fi> wrote in message
news:a404vf$p5u$1...@news1.song.fi...

Timo Koivula

unread,
Feb 8, 2002, 10:58:27 AM2/8/02
to
Honeywellin säätimessä isosta kiekosta valitaan automatiikalle lämpötilan

säätökäyrä. Toisin sanoen ohjekäyrä, jonka mukaan automatiikka ohjaa
patteriverkoston veden lämpötilaa suhteessa ulkoilman lämpötilaan. Tarkoitus
on, että kun oikea käyrä on kokeilemalla löydetty, mihinkään ei tarvitsekaan
koskea, vaan automatiikka hoitaa hommat...

Valitettavasti vain tämän mallin säätimissä tuo kiekko on aika epätarkka.
Suosittelen, että kokeilet muutaman millin korjausta ja odottelet pari
päivää, ennekuin korjaat lisää. Sitten, kun olet löytänyt "oikean" käyrän,
jätät ison kiekon rauhaan. Keväisin ja syksyisin saatat kaivata hieman
lämpimämpää, kuin mitä automatiikka käyränsä mukaan antaa. Tällöin

tarvittavat korjaukset tehdään säätönupilla T. siitä voidaan säätöä muuttaa


ilman, että suurella vaivalla löydetty oikea käyrä muuttuu. Tätä nimitetään
käyrän suuntaissiirroksi. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että kun korjaat
tällä pikkunupilla 5 astetta plussalle, tai miinukselle, muuttuu
sisälämpötila vastaavasti yhdellä asteella. Normaalitilassa T nuppi pidetään
nollassa.

Tuo toinen pikkunuppi on yölämpötilan pudotuksen määrän säätö. Sen käyttö
edellyttäisi kellon asentamista nyt tyhjänä olevaan paikkaan. Kellon paikan
alapuolella olevan valintakytkimen asennot ovat vasemmalta oikealle:1.
säätöventtiili kiinni (kesällä), 2. käsisäätö (vikatilanteissa),
3.säätöventtiili täysin auki (myös poikkeustila), 4. Kellolla ohjattu päivä-
ja yölämpö, 5. päivälämpö (normaalisäätö), 6. yölämpö (ottaa huomioon
vasemmanpuoleisella pikkunupilla tehdyn pudotuksen)


Vanha isännöitsijä

"tino rossi" <ti...@roskaa.tietovalta.fi> wrote in message
news:a404vf$p5u$1...@news1.song.fi...

Ali K. Kiuaskoski

unread,
Feb 8, 2002, 2:15:15 PM2/8/02
to

"tino rossi" <ti...@roskaa.tietovalta.fi> wrote in message
news:a404vf$p5u$1...@news1.song.fi...
> Aikaisemmin sen on ruuvannut kohdalleen yksi asukkaista, valitettavasti
hän
> meni kuolla pätkähtämään. Nyt olisi siis itse tartuttava toimeen, jos joku
> suinkin voisi auttaa niin olisin todella kiitollinen. Näin plussan
puolella
> ollessa asunnoissa on vähän liian kuuma, pitäisi ruuvata vähän pienemmäksi
> lämmitystä.

Ns. perussäätö ohjaimesta pitäisi tehdä kun on pieni pakkanen, ei
plusasteilla ollessa (-5 - -10 C)

> Kuva vimpaimesta löytyy osoitteesta:
> http://www.horho.com/rossi/
>
> Mitä kaikki toimintoja tuossa oikein on? Tuo iso pyöritettävä kiekko
> sisältää näemmä viisi erilaista lämpökäyrää, niistä ilmeisesti varsinainen
> säätö tapahtuu? Entä nuo kaksi potentiometriä, mitähän ihmettä niistä
> tapahtuu?

Olen rassaillut vain Danfossin vehkeitä, johonka kokemukseen perustuen
arvelisin tuon Honeywellin säätimen sisältävän:

- vasemmalla ruuveilla kiinni olevan peltilevyn taakse on varattu ilmeisesti
paikka ohjelmakellolle (säätää automaattisesti yö ja päivälämpötilojen
välillä)
- vasen kytkin alhaalla on manuaalista ohjausta varten, eka asennossa
shuttin pitäisi mennä täysin kiinni (käytetään säädettäessä shuntin
moottorin rajakytkimiä)
- seuraavasta asetuksesta en tiedä (näyttää virran symbolilta TV:n
kauko-ohjaimessa :), sitten on shutti täysin auki-asento (rajakytkimien
säätöön)
- kellon kuva tarkoittaa, että käytetään ohjainkelloa (jota sulla ei
nähtävästi ole), aurinko on päivälämpötila käsisäätöisesti valittuna,
kuutamo ns. yölämpötila eli lähtevän veden lämpötilaa pudotetaan muutama
aste - voi käyttää esim. jos talossa on paljon väkeä, takkaa poltetaan tai
talossa ei oleskella - tai vaikka yöaikaan
- messinkisen ruuvin yläpuolella oleva potikka säätänee ns. yölämpötilan
pudotuksen rajuuden (montako astetta lähtevän veden lämpötilasta höylätään -
ruuvaile ruuvia ja seuraa tavallisella lämpömittarilla paljonko kääntely
vaikuttaa)
- potikka oikealla alhaalla lienee ns. säätökäyrän suuntaissiirto - sitä
käytetään juuri perussäädössä
- T3:lla pleksin takana valitaan säätökäyrän delta tai kulmakerroin eli
kuinka hätäiseen kuuma vettä verkostoon pusketaan kun ilmat kylmenevät
(vaatii ulkolämpötila-anturin, sellainenhan sulla systeemissä on) - yleensä
tämä säädin asetetaan lämmitysvyöhykkeen ja talon tiiveyden avulla
valmistajan suosittamaan asentoon ja loppu säädetään potentiometristä T -
ilmeisesti asut melko etelässä ja hyvin tiivistetyssä talossa, koska käyrä
on asetettu B:hen joka on toiseksi höllin asento

Kokeile nyt ensialkuun vaikka vetää potikasta T vähän enemmän miinukselle
päin. Kokeile myös ajaa suntti täysin auki ja täysin kiinni ja katso, että
SUNTIN VENTTIILI MYÖS LIIKKUU MOOTTORIN OHJAUKSEN MUKANA.

Tässä jouluna korjasin juuri äidilleni em. tyypisen vian. Oli päässyt suntin
ohjausmoottorin akselille varmistava pieni ruuvi vähän löystymään. Suntin
venttiilin asento oli siten "jämähtänyt" liki täysille ja verkostoon meni
koko ajan tulikuumaa vettä - oli suvi taikka pakkanen. Eipä ihme, että
meinasi huushollissa lauhalla vähän hiki tulemaan.


Ali K. Kiuaskoski

unread,
Feb 8, 2002, 2:17:03 PM2/8/02
to

"Matti" <matti....@phnet.fi> wrote in message
news:UWM88.9643$zZ5.2...@news.kpnqwest.fi...

> Tuo iso säädin oikeasssa yläkulmassa,siinä näyttää osoitin olevan B
> kirjaimen kohdalla,siirrä keskellä olevasta nupista osoitinta A kirjaimen
> suuntaan niin menoveden lämpö laskee,kokeilemalla löytynee sopiva arvo.
>
Laskee kyllä , mutta saattaa laskea vähän liikaakin. Se muuttaa ns.
perusasetuksia eli lämmityskäyrän aivan erilaiseksi. En koskisi aivan
ensimmäiseksi tuohon käyrän valitsimeen, arvelisin lämmityskäyrän olevan
oikein, parempi tehdä ensin kuten tuossa yllä neuvoin (sekä tarkistaa, että
säätö tosiaan vaikuttaa myös lähtevän veden lämpötilaan kun on lauhaa!)


Arto Raiskio

unread,
Feb 10, 2002, 9:53:51 AM2/10/02
to
saattaisi olla yllattavan helppoa lahettaa sama digikuvan linkki suoraan honeywellille kanadaan ja kysya jospa sielta joku
tunnistaisi vimpaimen - voisit jopa saada kayttoohjeet

nopea haku (ei sama malli)

http://www.honeywell.ca/water-controls/products/aq475a.htm

ja email osoite: water-c...@honeywell.ca

Arto
--
.


"tino rossi" <ti...@roskaa.tietovalta.fi> wrote in message news:a404vf$p5u$1...@news1.song.fi...

tino rossi

unread,
Feb 11, 2002, 2:40:14 AM2/11/02
to
fa...@invalid.com (Timo Koivula) wrote in <a40sgq$f6o$2...@news.kolumbus.fi>:

>Olitpahan löytänyt vanhan Aquatrolin. Onhan niitä vielä käytössä aika
>paljonkin...

Ei trolli vaan aquatrolli! Kiitos kaikille vastanneille, lämmön säätö on
alkaa olla hanskassa ja suomen honeywell:kin lupasi vielä postittaa minulle
käyttöohjeet.

Tein niinkuin neuvoitte ja säädin peruslämpöä hieman kylmempään päin ja
peruskäyrää jyrkemmäksi. Ainakin nyt tuntuu toimivan ja viimeyön
pakkasenkin otti hienosti huomioon. Nyt kun on vielä valokuvakin olemassa
tuosta perussäädöstä niin uskallan veivata säädintä jatkossakin.

Lisäksi anekdoottina pitää vielä mainita että sain ihailua selittäessäni
"tässä asennossa shuntti menee täysin kiinni" tyyppisiä viisauksia
naapurien ihmetellessä äkillisesti kohonnutta tietämystäni. Kyllä
osoittautivat taas uutisryhmät hyödyllisiksi.

Tino Rossi

John Smith

unread,
Mar 11, 2002, 6:43:44 AM3/11/02
to
Tutun on näköinen, nuissa kannattaa kyllä seurata toimiiko
ne. Tuttavapiirissä on muutamia joissa on ollut mystisesti
katkenneita vastuksia, ja nuo siis nimenomaan 70-luvulta.
Nuita saanee vähän samannäköisiä vieläkin, sisukaluista en
tiedä liekö paljoo muuttunut...

Mika

"tino rossi" <ti...@roskaa.tietovalta.fi> wrote in message

news:a47sgu$1u5$1...@news1.song.fi...


> fa...@invalid.com (Timo Koivula) wrote in <a40sgq$f6o$2...@news.kolumbus.fi>: