Tarkoituksena raken(nut)taa kellarikerros savialueella (moreenimaan ja
kallion varaan, tosin). Tässä tapauksessa kellaritlan viemäritaso sekä
salaoja yms tasot tulisivat alemmaksi kuin kaupungin
sadevesivieräröintitaso, eli jäte, sade yms vedet joutuisi
koneellisesti pumppaamaan. Tämä ei liene kovinkaan poikkeuksellinen
ratkaisu, mutta palstalaisten arvokkaat kokemukset ja kommentit yms
vinkit olisivat tervetulleita.
Tarkoituksena raken(nut)taa kellarikerros savimaalle (moreenimaan ja
kallion varaan tosin). Tässä ratkaisussa joutuisi kellaritilan
viemäritason sekä pihan kuivatusvesien salaojatasot asentamaan
kaupungin viemäröintitasoa alemmaksi.
Tämä ratkaisu ei oletettavasti ole poikkeuksellinen, joten kaipaisin
arvon palstalaisilta arvikkaita kokemuksia, kommentteja ja vinkkejä.
t. ranken(nut)taja
Laitan kaivon jossa pumppu esim. http://www.talokaivo.fi/pumppaamot.html
tällisen ratkaisun.
Onko muita valmistajia?
- Pertti
"Raken nut taja" <m3...@luukku.com> wrote in message
news:a717a68e.03120...@posting.google.com...
Laitoin vanhan talon kellarisaunan lattiavedet kaupungin viemäriin, jonka
patokorkeus kulkee saunatilan katonrajaikkunoiden alareunan tasolla. Valmiit
pumppuratkaisut olivat kovin arvokkaita. Joten upotin kellarin lattian alle
60 litran muovipänikän, johon lähikaupan 50 euron uppopumppu. Siitä 32
millin putki kellaritilan katon kautta viemäriputken kyljestä sisään.
Saunomisesta ja pesukoneesta tulee sen verran nöyhtää ja lähinnä pitkiä
hiuksia, että kerran vuodessa olen nostanut pumpun pois pöntöstä ja
puhdistanut. Nyt seitsemän vuotta on tällainen systeemi ollut käytössä.
-VJ-
Betonivalimo ;-)
Salaojavedet hoidin näin:
Ostin läheiseltä kaivonrengasvalimolta betonisia kaivonrenkaita. Kaivatin
montun teknisen tilan kohdalle talon alle ja nosteltiin renkaat siihen,
alimmaksi pohjallinen rengas. Sitten heitin sinne kaksi Grundfosin
uppopumppua kun nekään eivät ole ikuisia. Lisäksi laitoin tekniseen tilaan
Grundfosin vesiautomaatin ja sillä saan pumpattua samasta kaivosta
pihankasteluvedet. Hälytys on vielä rakentamatta. Sen pitäisi avata
vesiautomaatin letkussa oleva mg-venttiili, jolloin kastelupumppu pumppaisi
liiat vedet viemäriin.
Salaojat päättyvät talon ulkopuolella olevaan perusvesikaivoon, josta on
purkuputki talon alla olevaan pumppukaivoon. Pumppukaivosta sain vielä
laitettua ylivuotoputken likakaivoon.
Onhan tämä taas varmuuden maksimointia - 3 pumppua yhteensä ja
ylivuotoputki - mutta eipä tassut kastu.
Pasi
junnu