185 views
Skip to first unread message

Ari Kaartinen

unread,
Apr 20, 2003, 7:17:27 PM4/20/03
to
Kyseessä on -72 rakennettu tilava tiilinen omakotitalo. Nyt on yli kuukauden
ajan lämmitysverkon paineet pudonneet keskimäärin 0,1 "metriä" vuorokaudessa
eli vettä saa olla lisäämässä 3-4 päivän välein. Paine on pysynyt kuuden
vuoden ajan (jolloin ostimme talon) vähintään 10:ssä "metrissä" ongelmitta.
Pysäytin kattilan pariksi tunniksi että näkisin jos sieltä vuotaisi. Ei
vuotanut. Seurasin ja mittasin ylivuotoputken toimintaa. Pientä tippumista,
mutta ei tarpeeksi vesimääran lisäykseen nähden. Ei vuotoja myöskään
sisätiloissa.
Talo on siltä ajalta, että patteriputket kulkevat lattian alla hiekassa.
Käsittääkseni kyse on rautaputkista ja nehän voivat tietysti ruostua puhki,
vai? Tosin talo oli kylmillään vuorokauden ajan öljyn loppuessa pakkasten
aikoihin pari kuukautta sitten, olisiko jäätynyt ja haljennut?
KEKSIIKÖ kukaan jotain muuta syytä paineiden/veden vähenemiselle?
ONKO mitään keinoa selvittää vuotokohta ja jos joudun vaihdattamaan kaikki
patteriputket, niin mikähän mahtaisi olla KUSTANNUSARVAUS 200 m2:n
suuruiseen, kiviseen omakotitaloon?
Tiedoista erittäin kiitollinen "yöunien menettäjä".


Tapio Rauma

unread,
Apr 21, 2003, 3:23:23 AM4/21/03
to

"Ari Kaartinen" <ap.kaa...@luukku.com> wrote in message
news:bUFoa.245$5x5...@read3.inet.fi...

Kuvaamasi perusteella jostain todellakin vuotaa. Vuoto ei tosin ole
varmaankaan
iso, koska pienikin vuoto näkyy kyllä paineissa, varsinkin kun (/jos?)
sinulla
ei ole mitään usean kuution varaavaa järjestelmää. Lattioita ei missään
tapauksessa kannata ruveta aukomaan vaan pistää uudet putket pintavetoina
lattian ja katon rajaan. Kustannuksia en valitettavasti osaa arvioida.

Tapio R.


Hannu Multanen

unread,
Apr 21, 2003, 7:06:39 AM4/21/03
to

Ilmeisesti avopaisunta-astialla varustettu järjestelmä?

Systeemin korjaaminenkin saattaisi vielä kannattaa, jos verkosto on vain
ruostunut puhki yhdestä kohtaa. Ruostuminen on erittäin todennäköisesti
tapahtunut
ulkopuolelta, ulkopuolisesta kosteudesta johtuen. Löytyisikö tällä
perusteella todennäköistä
vuotokohtaa?
Esim. pesuhuoneen/saunan patteriputkesta voi päästä kosteutta lattian
alle. -Aikoinaan etsin
vuotoa pankkirakennuksen putkistosta ja se löytyi tuulikaapin lattian alta.
Lattian valu oli halki
ja asiakkaiden kengissä kulkeutunut lumi oli sulanut ja valunut lattian alle
ruostuttaen putket...


HM

"Ari Kaartinen" <ap.kaa...@luukku.com> kirjoitti viestissä
news:bUFoa.245$5x5...@read3.inet.fi...

jarmo

unread,
Apr 21, 2003, 2:52:19 PM4/21/03
to
tere... otas rennosti ensin ja lue tämä... sulla siis tippuu pikkasen
patteriverkoston paineet eli.... mees kattilahuoneeseen ja ota mukaan
juomalasillinen saippuvettä > laske ensin lisää vettä verkostoon että saat
panetta lisää... tämän jälkeen etsi kattilan päältä paineentasaus
venttiilit.se mistä sanoit vuotava yli hieman sen periaatteesa pitääkin
pikkaisne päästää läpi....eli sit se toinen,siinä on sellanen muovikorkki
päällä... valele venttiilii saippuvedellä ja ootas hetki... jo snäkyy
kuplia, sulla vuotaa liikaa eli laskee liikaa läpi painetta, jos ei näy niin
sitten vika on jossain muualla..
tämä ei ole mikään vitsi ohje vaan jos paineentaaus venttili vuotaa niin se
vuotaa niin prkeleen vähän et sitä silmin näe koska venttiili on kuuma ja
vesi haihtuu heti pois... jos tämä tepsi niin uusi maksaa about 12-15 euroo
ja putkimiehen teippi päälle tai stten vanhankunnon hamppua jengoille...
itselläni olin näkevinäni pintä kuplimista mutta en mielestäni
riittävästi... joka tapuksessa ostin uuden ja vaihdoin... ja kas kummaa
paineet pysyis kunnossa... tilanne meillä tuossa viime talvena ja 72
rakennettu tilava tiilitalo ja tuplapesä vanha jämä... uusi kattila tulee
syksyyn mennessä....
toivottvasti löydät vuodon...
"Ari Kaartinen" <ap.kaa...@luukku.com> kirjoitti
viestissä:bUFoa.245$5x5...@read3.inet.fi...

Hannu Multanen

unread,
Apr 21, 2003, 3:16:51 PM4/21/03
to
Vastaan vielä itselleni:
Jos sinulla on "10 metriä" painetta (eli 1 bar), on sinulla myös aivan
ilmeisesti
kalvopaisunta-astia. Se kannattaa tarkastaa, eli varmistaa ettei ole vettä
täynnä.


HM


"Hannu Multanen" <ha...@pp.inet.fi> kirjoitti viestissä
news:3hQoa.118$8M4...@read3.inet.fi...

Tsadam

unread,
Apr 22, 2003, 2:14:01 AM4/22/03
to
Vanhempieni omakotitalossa on tälläinen kalvopaisunta-astia, jonka sisällä
kalvo on rikki. Aiheuttaa sen että järjestelmään on lisättävä ilmaa aina
silloin tällöin. Muuten alkaa patterit "lotajamaan". Tuo veden lisääminen on
kuitenkin huolestuttavaa.


"Hannu Multanen" <ha...@pp.inet.fi> kirjoitti
viestissä:DsXoa.326$8M4...@read3.inet.fi...

Roy Björkstrand

unread,
Apr 22, 2003, 3:36:29 AM4/22/03
to
Ari Kaartinen wrote:


Kotitalon (-65) "patteritermarien", eli oikeasti säätöventtiilien,
akselin O-rengas tiputti huomaamattomasti aiheuttaen paineenlaskua.
Tippakin vuotoa aiheuttaa ison paineenpudotuksen. Vuoto korjattiin
vaihtamalla termarit, kustannus jotain 200eur kieppeillä.

Hyvää yötä, Roy

remppareiska

unread,
Apr 22, 2003, 1:47:08 PM4/22/03
to

"jarmo" <j...@kymp.net> skrev i meddelandet
news:b81el4$fg$1...@phys-news1.kolumbus.fi...

> tämä ei ole mikään vitsi ohje vaan jos paineentaaus venttili vuotaa niin
se
> vuotaa niin prkeleen vähän et sitä silmin näe koska venttiili on kuuma ja
> vesi haihtuu heti pois... jos tämä tepsi niin uusi maksaa about 12-15
euroo

Hyvä neuvo, kiitos vinkistä!