Elikkäs otsikon mukainen vaiva taloyhtiössä (tai meitin kämpässä).
Muutama patteri esim. vessassa & makkarissa suhisee termarin kohdalta -
mistäköhän johtuisi? Ilmaa ei pitäisi olla. Onko virtausta liikaa vai
liian vähän? Tuleeko ääni liian pienestä termariaukeamasta vai liian
isosta?

Huoltomiehet kävivät vessan patteria katsomassa ja päätyivät kuristamaan
patterikohtaista virtausta "poismenevästä putkesta" ("T-liitin") -
onkohan moinen toimenpide ihan standardin mukainen? Ääni väheni
lämmitystehon kustannuksella mutta ei poistunut.

Talossa on normaali jakotukki patterikohtaisilla ulostuloilla - miten
patterien kiertoon vaikuttaminen vaikuttaa kokonaisuuteen?

Jos kysymys vaikutti epäselvältä niin sellainen on tilanne muutenkin...

Roy

Tuomas

unread,
Oct 29, 2001, 8:11:06 AM10/29/01
to

Eiköhän suhina tule siitä että virtaus muuttuu turbulentiksi eli aukeama
olisi paineeseen nähden liian pieni.

TR

Marko Björkroth

unread,
Oct 29, 2001, 12:56:55 PM10/29/01
to
Tuomas wrote:
>
> Eiköhän suhina tule siitä että virtaus muuttuu turbulentiksi eli aukeama
> olisi paineeseen nähden liian pieni.

Suomeksi: patteriverkoston paine on liian korkea.

Ja venttiilien aukeamaa ei sitten säädetä paineen, vaan huoneen
lämmöntarpeen mukaan...

> Roy Björkstrand wrote:
> > Elikkäs otsikon mukainen vaiva taloyhtiössä (tai meitin kämpässä).
> > Muutama patteri esim. vessassa & makkarissa suhisee termarin kohdalta -
> > mistäköhän johtuisi? Ilmaa ei pitäisi olla. Onko virtausta liikaa vai
> > liian vähän? Tuleeko ääni liian pienestä termariaukeamasta vai liian
> > isosta?

Verkoston paine on liian kova. Syynä on joko verkoston väärä
tasapainotus tai paineen nousu, kun lämpötilojen kohotessa useimmat
termostaattiventtiilit menevät kiinni.

> > Huoltomiehet kävivät vessan patteria katsomassa ja päätyivät kuristamaan
> > patterikohtaista virtausta "poismenevästä putkesta" ("T-liitin") -
> > onkohan moinen toimenpide ihan standardin mukainen?

No ei ole. Tuohan on se huonompi tapa patterin vesivirran =
lämmitystehon säätämiseen.

Oikea tapa olisi tarkistaa verkoston tasapainotus. Tällöin patterien
vesivirrat mitataan ja virtausta kuristetaan linjasäätöventtiileillä
siten, ettei millekään patterille tule liikaa painetta.

Jos meluongelmaa ilmenee erityisesti termostaattiventtiilien
sulkeutumisen johdosta, voisi kierroslukusääteinen pumppukin auttaa.

> > Talossa on normaali jakotukki patterikohtaisilla ulostuloilla - miten
> > patterien kiertoon vaikuttaminen vaikuttaa kokonaisuuteen?

Jakotukki? Siis uudehko talo? Entä mistä löytyvät linjasäätöventtiilit?
Ja tuollaisessa menivät sitten väätelemään paluuputken
_sulku_venttiileitä?

Marko

Roy Björkstrand

unread,
Oct 30, 2001, 4:08:37 AM10/30/01
to
Marko Björkroth wrote:

> > Roy Björkstrand wrote:
> >> Onko virtausta liikaa vai liian vähän? Tuleeko ääni liian pienestä
> termariaukeamasta
> > > vai liian isosta?
>
> Verkoston paine on liian kova. Syynä on joko verkoston väärä
> tasapainotus tai paineen nousu, kun lämpötilojen kohotessa useimmat
> termostaattiventtiilit menevät kiinni.

Niinpä, ongelmat alkoivat kun "asiantuntujat" kävivät "tasapainottamassa" - joo,
oli halvin tarjous... Ilmiö tuntuu vaimentuneen kelien kylmetessä - lieneekö
normaalia, että patterit suhusevat "ylimenkauden" aikana.

> > > Huoltomiehet kävivät vessan patteria katsomassa ja päätyivät kuristamaan
> > > patterikohtaista virtausta "poismenevästä putkesta" ("T-liitin") -
> > > onkohan moinen toimenpide ihan standardin mukainen?
>
> No ei ole. Tuohan on se huonompi tapa patterin vesivirran =
> lämmitystehon säätämiseen.
>
> Oikea tapa olisi tarkistaa verkoston tasapainotus. Tällöin patterien
> vesivirrat mitataan ja virtausta kuristetaan linjasäätöventtiileillä
> siten, ettei millekään patterille tule liikaa painetta.
>
> Jos meluongelmaa ilmenee erityisesti termostaattiventtiilien
> sulkeutumisen johdosta, voisi kierroslukusääteinen pumppukin auttaa.
>
> > > Talossa on normaali jakotukki patterikohtaisilla ulostuloilla - miten
> > > patterien kiertoon vaikuttaminen vaikuttaa kokonaisuuteen?
>
> Jakotukki? Siis uudehko talo? Entä mistä löytyvät linjasäätöventtiilit?
> Ja tuollaisessa menivät sitten väätelemään paluuputken
> _sulku_venttiileitä?
>
> Marko

90-rakennettu rivitalo. Mikäköhän on tarkalleen ottaen linjasäätöventtiili -
kuulostaa siltä kun se olisi lämmönjakohuoneessa?

Pitää ilmeisesti avata sulkuventtiilit. Onko jakotukeissa yleensä säätöjä -
jonkinlainen "ruuvi" siinä on, mutta ei ihan näytä venttiililtä (en kylläkään
lähde itse niitä vääntelemään, mutta niinkuis kuriositeettina).

Roy

Marko Björkroth

unread,
Oct 30, 2001, 2:45:33 PM10/30/01
to
Roy Björkstrand wrote:
> Niinpä, ongelmat alkoivat kun "asiantuntujat" kävivät "tasapainottamassa" - joo,
> oli halvin tarjous... Ilmiö tuntuu vaimentuneen kelien kylmetessä - lieneekö
> normaalia, että patterit suhusevat "ylimenkauden" aikana.

Tämä selvittikin paljon. Verkoston lämpötilaa säädetään yleensä
ulkolämpötilan mukaan. Suhinaa on odotettavissa esim. kevään
aurinkoisilla keleillä, kun auringon lämmittäessä taloa lämmöntarve
onkin pienempi kuin ulkolämpötilan perusteella voisi olettaa ->
sisämpötila nousee ja useimmat termostaattiventtiilit menevät kiinni.

Suhina ei siis johtune verkoston vääristä säädöistä vaan paineen
noususta, kun useimmat termostaattiventtiilit ovat kiinni. Niinpä paras
vaihtoehto olisi verkoston paineen rajoittaminen
paineenalennusventtiilillä tai vaihtamalla kiertovesipumppu
nykyaikaiseen, sisäänrakennetulla paineanturilla ja kierroslukusäädöllä
varustettuun.

> > > > Huoltomiehet kävivät vessan patteria katsomassa ja päätyivät kuristamaan
> > > > patterikohtaista virtausta "poismenevästä putkesta" ("T-liitin") -
> > > > onkohan moinen toimenpide ihan standardin mukainen?
> >
> > No ei ole. Tuohan on se huonompi tapa patterin vesivirran =
> > lämmitystehon säätämiseen.
> >
> > Oikea tapa olisi tarkistaa verkoston tasapainotus. Tällöin patterien
> > vesivirrat mitataan ja virtausta kuristetaan linjasäätöventtiileillä
> > siten, ettei millekään patterille tule liikaa painetta.
> >
> > Jos meluongelmaa ilmenee erityisesti termostaattiventtiilien
> > sulkeutumisen johdosta, voisi kierroslukusääteinen pumppukin auttaa.
> >
> > > > Talossa on normaali jakotukki patterikohtaisilla ulostuloilla - miten
> > > > patterien kiertoon vaikuttaminen vaikuttaa kokonaisuuteen?
> >
> > Jakotukki? Siis uudehko talo? Entä mistä löytyvät linjasäätöventtiilit?
> > Ja tuollaisessa menivät sitten väätelemään paluuputken
> > _sulku_venttiileitä?
> >
> > Marko
>
> 90-rakennettu rivitalo. Mikäköhän on tarkalleen ottaen linjasäätöventtiili -
> kuulostaa siltä kun se olisi lämmönjakohuoneessa?

Ennemminkin verkoston haarakohdissa. Ei silti, että sillä olisi tässä
tapauksessa väliä. Säätöihin ei saa mennä ominpäin koskemaan etenkään,
jos verkosto on jo tasapainotettu.

> Pitää ilmeisesti avata sulkuventtiilit. Onko jakotukeissa yleensä säätöjä -
> jonkinlainen "ruuvi" siinä on, mutta ei ihan näytä venttiililtä (en kylläkään
> lähde itse niitä vääntelemään, mutta niinkuis kuriositeettina).

Patterien sulkuventtiilien vääntelijät eivät siis olleet samoja kuin
verkoston tasapainotuksen suorittajat? Tottakai patterien virtauksen
kuristaminen jälkikäteen sotkee verkoston tasapainotuksen.

Häiritseekö suhina nukkumista? Entä mitä mieltä naapurit ovat asiasta?

Marko