Olisiko sähkön kytennän määräykset jossain verkossa?
Olet oikeassa. Johdon pitäisi olla 2,5mm2. 1,5mm2 johtoon saa kytkeä 10A:n
sulakkeen. Virran kulutuksen voit helposti laskea itse. Virta = Teho /
Jännite, eli 3000W / 230V = 13A. 16 ampeerin sulake on silloin oikean
kokoinen, mutta johto on liian ohut.
Käytännössä 16A:lla pitäisi käyttää 2,5mm2 kaapelia, mutta 1,5mm2 kestää
18A jatkuvan kuormitusvirran.
Kytkentä on virheellinen ja pitää muuttaa.
>Käytännössä 16A:lla pitäisi käyttää 2,5mm2 kaapelia, mutta 1,5mm2 kestää
> 18A jatkuvan kuormitusvirran.
Ei saa käyttää niin ei saa käyttää. Siinä ei pitäis olla mitään epäselvää.
Johdon pitää olla 2.5mm2. Keskuksen sisäisissä kykennöissä saa olla pykälää
pienempää johtoa, mutta keskuksen ulkopuolella ei. Ja mitenkähän kestää tuon
18A jos se kulkee esim. rakenteiden sisässä ja sattuu oleen villa sun muuta
siinä mukavasti.
10 A:n sulakkeen maksimi kuormitettavuus on siinä 2,3 kw,siinä ei 10A:n
sulake kestä jos kuormaa on 3 kw nimenomaan yhdellä vaiheella.
Puolikiinteässä asennuksessa hyväksytään 1,5mm2 johdolle 16A:n sulake.
Matti
Nykyiset määräykset eivät ole noin kaavamaisia, vaan kaapelin
asennusolosuhteet voi ottaa huomioon ylivirtasuojan mitoituksessa.
Niinpä pinta-asennettua yksittäistä 1,5 mm2 kaapelia voi kuomittaa
jopa 18,5 A virralla ja sulakkeena käyttää 16 A varoketta.
RTM
--
*** Jos tiedät ettet tiedä, tiedät enemmän ***
*** kuin se, joka ei tiedä ettei tiedä. ***
Liitosjohdolle on määrätty 1.5mm2 minimi halkaisija. Tuota 16A perään 2.5mm2
johto pykälää en jaksa nyt etsiä, mutta niin se vaan menee. Pirauta vaikka
TUKESiin. Jos teet asennuksen jossa on 16A perässä alle 2.5mm2 johtoa ja
tarkastutat sen jollain jos ittelläs ei lupia ole niin meinaatko, että menee
tarkastuksista läpi? Ei mene.
Jani wrote:
>
> > Matti wrote:
> > >
> > > <sep...@luukku.com> kirjoitti viestissä:ble9mk$1ib2$1...@bowmore.utu.fi...
> > > > Sähkökaappia avatessa huomasin yhden 1,5 mm2:n johdon olevan kytketty
> 16 A
> > > > sulakkeeseen. Käsittääkseni 16 A sulake tulee kytkeä 2,5 mm2 johtoon.
> > > Johdon
> > > > päässä on pelkästään sähköpattereiden kuorma 3 kW. Onko kytkenät
> > > virheellinen?
> > >
> >
> > Nykyiset määräykset eivät ole noin kaavamaisia, vaan kaapelin
> > asennusolosuhteet voi ottaa huomioon ylivirtasuojan mitoituksessa.
> > Niinpä pinta-asennettua yksittäistä 1,5 mm2 kaapelia voi kuomittaa
> > jopa 18,5 A virralla ja sulakkeena käyttää 16 A varoketta.
> >
> > RTM
>
> Liitosjohdolle on määrätty 1.5mm2 minimi halkaisija. Tuota 16A perään 2.5mm2
> johto pykälää en jaksa nyt etsiä, mutta niin se vaan menee. Pirauta vaikka
> TUKESiin. Jos teet asennuksen jossa on 16A perässä alle 2.5mm2 johtoa ja
> tarkastutat sen jollain jos ittelläs ei lupia ole niin meinaatko, että menee
> tarkastuksista läpi? Ei mene.
Ajantasalla olevaa tietoa aiheesta:
SFS 6000, taulukot 52-C1 ja B52-1
On mulla noi taulukot tuossa hyllyssä. Pelkästään noittenko perusteella
laitat kaapelisi aina? Uhohdit mainita oikosulkuvirrasta, mitenköhän se
täyttää kriteerit noin pienellä kaapelilla? tulppasulakkeellahan se tarvii
olla 137,5A mitattu arvo ja taasen C-tyypin stotsilla 200A. Noi varmaan
ravisi mitata ja tietää ennen kun voit sanoo kellekkään, että voi laittaa
isomman sulakkeen mitä yleisesti käytetään. Tiedät varmaan mitä pienempi
kaapeli oikosulkuvirroille tekee kun sulla noi kirjatkin on.
Jani wrote:
>
> > Ajantasalla olevaa tietoa aiheesta:
> > SFS 6000, taulukot 52-C1 ja B52-1
> >
> > RTM
>
> On mulla noi taulukot tuossa hyllyssä. Pelkästään noittenko perusteella
> laitat kaapelisi aina? Uhohdit mainita oikosulkuvirrasta, mitenköhän se
> täyttää kriteerit noin pienellä kaapelilla? tulppasulakkeellahan se tarvii
> olla 137,5A mitattu arvo ja taasen C-tyypin stotsilla 200A. Noi varmaan
> ravisi mitata ja tietää ennen kun voit sanoo kellekkään, että voi laittaa
> isomman sulakkeen mitä yleisesti käytetään. Tiedät varmaan mitä pienempi
> kaapeli oikosulkuvirroille tekee kun sulla noi kirjatkin on.
Oikosulkuvirrat rajoittavat mitoitusta vasta
"pitkillä" johtopituuksilla.
Kyllä sen pitää täyttää vaatimukset vaikka pistorasia olisi metrin päässä
keskuksesta.
Jani wrote:
>
> "rtm" <ris...@sicom.fi> kirjoitti viestissä
> news:3F7D80B3...@sicom.fi...
> >
> >
> > Jani wrote:
> > >
> > > > Ajantasalla olevaa tietoa aiheesta:
> > > > SFS 6000, taulukot 52-C1 ja B52-1
> > > >
> > > > RTM
> > >
> > > On mulla noi taulukot tuossa hyllyssä. Pelkästään noittenko perusteella
> > > laitat kaapelisi aina? Uhohdit mainita oikosulkuvirrasta, mitenköhän se
> > > täyttää kriteerit noin pienellä kaapelilla? tulppasulakkeellahan se
> tarvii
> > > olla 137,5A mitattu arvo ja taasen C-tyypin stotsilla 200A. Noi varmaan
> > > ravisi mitata ja tietää ennen kun voit sanoo kellekkään, että voi
> laittaa
> > > isomman sulakkeen mitä yleisesti käytetään. Tiedät varmaan mitä pienempi
> > > kaapeli oikosulkuvirroille tekee kun sulla noi kirjatkin on.
> >
> > Oikosulkuvirrat rajoittavat mitoitusta vasta
> > "pitkillä" johtopituuksilla.
> >
> > RTM
> >
>
> Kyllä sen pitää täyttää vaatimukset vaikka pistorasia olisi metrin päässä
> keskuksesta.
Niinpä, mutta metrin pituisella kaapelilla oikosulkuvirtavaatimukset
täyttyvätkin kirkkaasti.
Joo kattelin taulukoita tarkemmin ja tosiaan jos kyseinen kytkentä on
kokonaan pinta-asennuksena (asennustapa 11 ,11a, 52 ja 53. sfs6002) sais
olla 16A sulake, mutta jos uppona niin ei saa. Uppona max. kuormitettavuus
näytti olevan mmj:lle 15A jos 2 kuormitettua johdinta. Pinta-asennukselle
oli se 18.5 jos 3 kuormitettua johdinta. Ennen on ollut määräys, että ei
sais, mutta en löydä sitä tästä uudesta opuksesta. Täytyy tarkistaa
maanantaina viisaammilta.
tuo on ihan täyttä asiaa - mutta
ei sillä varsinaisesti ole mitään tekemistä oikosulkuvirtavaatimusten kanssa
sano
hulvaton sähkömies
Hienosti on pykalat tiedossa! Mutta kun teen tutuille ja itselle
sahkoasennuksia, laitan aina 16A sulakkeelle 2.5 johdon ja 10A sulakkeelle
1.5 johdon. Vaikka olisi pinta-asennus.
Kyllahan nuo kaapelit hieman lampenevat, 1.5 nelio, ihan normaalissa
pyykinpesukonekaytossakin. Tasta olen vetanyt johtopaatoksen, etta vaikka
pykala viidakko sanoo etta 1.5 johtoa voi kayttaa 16A sulakkeella, on hyva
kayttaa myos maalaisjarkea asennuksia tehdessa.
No sitäpä tässä ihan alunperin yritin selittää. En ikinä laittais itse 16A
sulakkeen perään 1.5mm2 johtoa meni se sitten mistä vaan.
joo - mutta
tehokasta painepesuria käytettäessä on 1,5 mm2 johdon alkupäähän
vaihdettava aina jokaisen pesun ajaksi 16 A varoke - sekä sulakepohja
Sillon kannattais vaihtaa uusi piuha.
vaihtaisin sen oitis jos se vain olisi vaihdettavissa, muttakun
joku pikkuraha-saita rakennuttaja on säästänyt Espanjanmatkaa varten
ja se sähkäri-täys-älykääpiö on tehnyt putkettomat asennukset
sukat sentään ovat vaihdettavissa
Jos tuo on riittävän tehokas oikosulkumoottori, niin tuohan on kuin verta
kaivelisi nenästään, kun yx päivä moottori pysähtyy sopivaan asentoon
tai ei muuten lähdekään pyörimään heti ja se on siinä. Minulle kävi noin
rakennusaikana oikosulkukompuran kanssa kun oli 20 m 2,5 neliön roikan
päässä ja sekin oli liian pitkä - onneksi meni sentään takuuseen, kun
selitin,
että mitenkäs tällaistä ammattikäyttöön tarkoitettua kompuraa sitten voisi
käyttää myös rakennuksella, jossa oli vain työmaakeskus.
Harri
Mitenkäs näitä vehkeitä yleensäkään voi käyttää missään kun meillä on
ryhmäkeskuksesta pisin (johdon) matka noin 20m. Ei tarvitse olla edes
roikkaa niin vehkeet paukkuu ?
--
Lauri
Niinpä! En tiedä miten nuo ovat sen laskeneet, mutta kai siinä on joku
pituus
laskettu myös tuolle johdolle.
Mutta ei osta enää oikosulkumoottoria hän,
Harri