Talossamme saatiin juuri päätökseen mittava putkiremontti, jonka
yhteydessä kylppäriimme asennettiin uusi rättipatteri. Patteri ei
lämpene. Putkimies on käynyt kolmesti ilmaamassa patterin, joka kerralla
se on lämmennyt hetkeksi, mutta kylmennyt sitten parissa tunnissa.
Asumme seitsenkerroksisen talon kolmannessa kerroksessa. Muissa linjan
asunnoissa patteri kuulemma lämpenee normaalisti. Urakoitsija on
ymmällään. Olisiko kellään ideaa mikä mahtaisi olla vikana ja mitä voisi
tehdä?

Jussi-Pekka Sairanen

Harri V

unread,
Aug 21, 2000, 2:51:31 AM8/21/00
to

"Jussi-Pekka Sairanen" <jii...@deja.com> wrote in message
news:39A05870...@deja.com...
Remontin jäljiltä putkistossa saattaa olla pitkäänkin ilmaa, joka yleensä
kertyy putkiston korkeimpaan kohtaan. Ahkeran ilmaamisen pitäisi lopulta
poistaa ongelma. Jos ilmaa kuitenkin kertyy jatkuvasti, niin syynä on
kaiketi vuoto(?).

Harri


Pekka Palosuo

unread,
Aug 21, 2000, 2:55:35 AM8/21/00
to
In article <39A05870...@deja.com>,

Ehdotukset:

1. Kiertoventtiili kiinni tai tukossa. Rättipatteri liittyy putkistoon
kahdella venttiilillä, yläpään säätöventtiilillä ja alapään kierto-
venttiilillä. Vm. on tavallisesti säätöruuvi kuusiokantaisen "hatun"
alla.

2. Tulojohtoon on jätetty ylämäki tai pystymutkia. Rättipatterit on
yleensä kytketty käyttöveteen (arvaan, että niin tässäkin) ja tämä
sisältää runsaasti liuennutta ilmaa. Tämä erkautuu herkästi
tilaisuuden tullen - siksi esim. hanasta laskettava kuuma vesi on
aluksi harmaata, kun paineen lasku pienentää ilman liukoisuutta.
Niin kauan kuin erkautunut ilma pääsee nousemaan putkissa hanoihin ym,
on kaikki kunnossa - ylin kerros laskee ilmat kalusteistaan vettä
käyttäessään. Jos taas sivuraiteissa on kiertosuunnassa ylämäki,
joka ei pääty kalusteeseen, syntyy varmasti ilmatasku, joka ei
kotikonstein tyhjene.

--
**************************************************************************
Pekka Palosuo DI lab.ins. email: pekka....@hut.fi
TKK/Konepajatekniikan laboratorio puh-job: 09-451 3521 GSM: 050-560 6695
Puumiehenkuja 3, 02015 TKK fax-job: 09-451 3518

Rzeppa

unread,
Sep 1, 2000, 6:34:29 AM9/1/00
to

Rättipatteri ottaa vesikiertonsä käyttövesilinjasta,eli kuumavesi
linjasta.herää kysymys onko tuloputket kunnossa,eli lytyssä jonkun
lattialaatoituksen alla?On muitakin tapoja hoitaa lämminvesikierto,eli
sille on oma linja lämmityskierrosta.Liekkö patterissa oma
kiertosulku,kuten normaaleissa huonepattereissakin,eli jos ilmausruuvista
tulee laakista ulos
vesi kaaressa,saattaa poistopään liitoksen päässä (viileämpi putki) olla
oma sulku jonkun peitemuhvin alla.Toisin sanoen vesi ei kierrä.