Lynoure Rajamäki
lyn...@welho.com
*JJJ
"Ella Lynoure Rajamäki" <lyn...@welho.com> kirjoitti
viestissä:bhtp2p$o2p$1...@nyytiset.pp.htv.fi...
Kuulostaa loogiselta, mutta jotenkin näin maallikosta vaaralliselta
(vaikka eihän se sitä ole, jos samanväriset johdot ovat myös
oikeasti identtisiä). Ja siihen sitten tavallinen suojamaadoittamaton
pistorasia? Ratkaisu jossa kruunulampputoiminto säilyisi olisi toki
toivottavampi, mutta sitä varten pitäisi kai vai ottaa selvää
kummissa jännitettä oikeasti on, ja yhdistää ne joissa ei ole.
Jos kytkentöjä ei ole peukaloitu, niin ruskeat ovat kruunukytkimeltä
tulevia vaihejohtimia ja vaaleansiniset nollajohtimia. Ruskeisiin
kytketään jännite seinän katkaisijan eri vivuista - sikäli ne eivät
ole identtisiä. Vaaleansiniset ovat saman oksan haaroja.
Varmuuden saat, kun haet mistä tahansa marketista euron tai pari
maksavan 'vaihekynän' ja testailet sillä.
--
**************************************************************************
Pekka Palosuo DI lab.ins. email: pekka....@hut.fi
TKK/Konepajatekniikan laboratorio puh-job: 09-451 3521 GSM: 050-560 6695
Puumiehenkuja 3, 02015 TKK fax-job: 09-451 3518
> Laita samanväriset johdot samaan sokiripalan reikään ja kas, sinulla on enää
> "kaksi" johtoa.
Teoriassa on mahdollista, joskin epätodennäköistä, että ne kaksi
ruskeaa vaihejohtoa ovat vedetty kolmivaihesähkökeskuksesta kahdesta
eri vaiheesta. Siis niin että niiden kahden johdon välillä on
vaihtojännitteessä 120 asteen vaihe-ero. Tämä vaihde-ero tarkoittaa
400 voltin jännitettä vaiheiden välillä. Ei ole hyvä idea vetää niitä
oikkariin. Vaikka vaihejohdot olisivatkin samasta vaiheesta
(kerrostalossa ei yleensä ole muuta tarjollakaan), ei kuitenkaan tunnu
asialliselta tehdä ylimääräisiä verkkosähkö"looppeja" valaisimelta
takaisin kruunukytkimelle.
Kannattaisi siis valita sininen-ruskea -pareista toinen ja kytke ne
siihen uuteen valaisinpistorasiaan ja jätä toinen pari kytkemättä
mutta kuitenkin suojata ne kosketukselta. 4-osainen sokeripala voisi
toimia: ne kaikki katolle tulevat neljä piuhaa sokeripalan "inputtiin"
ja "outputeista" käyttöön sitten vain 2. Näin ne käyttämättömätkin
johdot tulevat suojattua.
Pareista kannattaa tietty valita valokatjaisijan käytön kannalta se
mukavampi. Nollajohdon valinnalla ei varmaankaan ole väliä; tuskin
sitä katkotaan.
--janne
No tuo on kyllä vain teoriaa. Silloin kruunukytkimen näköinen laite ei
olisikaan kruunukytkin vaan sisältäisi kaksi erillistä kanavaa. 'Oikea'
kruunukytkin saa yhden 'kuuman' vaihejohtimen, joka haaroitetaan
kummallekin kytkimelle.
>Vaikka vaihejohdot olisivatkin samasta vaiheesta
>(kerrostalossa ei yleensä ole muuta tarjollakaan),
Kyllä kolmella vaiheella varustettuja kerrostaloasuntoja eksisteeraa.
Esim. Helsingissä tiettyä neliömäärää suuremmat asuinhuoneistot on
pakko kolmivaiheistaa.
>ei kuitenkaan tunnu
>asialliselta tehdä ylimääräisiä verkkosähkö"looppeja" valaisimelta
>takaisin kruunukytkimelle.
Eihän se asiallista eikä sääntöjen mukaista ole. Toisaalta saisi
valaisimen, joka syttyy kruunukytkimen kummastakin vivusta...
>Kannattaisi siis valita sininen-ruskea -pareista toinen ja kytke ne
>siihen uuteen valaisinpistorasiaan ja jätä toinen pari kytkemättä
>mutta kuitenkin suojata ne kosketukselta. 4-osainen sokeripala voisi
>toimia: ne kaikki katolle tulevat neljä piuhaa sokeripalan "inputtiin"
>ja "outputeista" käyttöön sitten vain 2. Näin ne käyttämättömätkin
>johdot tulevat suojattua.
>
>Pareista kannattaa tietty valita valokatjaisijan käytön kannalta se
>mukavampi. Nollajohdon valinnalla ei varmaankaan ole väliä; tuskin
>sitä katkotaan.
Näin on.
> --janne
No silloinhan siniset nollajohtimet pitäisi voida kytkeä yhteen ja kytkeä ne
perinteiseen kruunukytkennällä olevaan valaisimeen? Eli kytkettäviä johtoja
jäisi siis kolme. Nolla pitäisi olla käsittääkseni kaikille vaiheille yhteinen,
joten ei olisi merkitystä tulevatko ruskeat samasta vaiheesta vai ei.
>Varmuuden saat, kun haet mistä tahansa marketista euron tai pari
>maksavan 'vaihekynän' ja testailet sillä.
"work-a-round" ratkaisuna on asentaa seinärasiaan valonhimmennin ja säädellä
sillä koko valaisimen voimakkuutta. Eli käyttää vain yhden
ruskea/sininen-parin....