Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Maadoitus nollaamalla 2 pistorasiaa

206 views
Skip to first unread message

JoukoJoukahainen

unread,
Oct 22, 2006, 5:12:13 AM10/22/06
to
Pitkän odotuksen jälkeen kävi vuokraisännän tilaama sähköasentaja, joka
vaihtoi huoneen 2 pistorasiaa maadoitetuksi nollaamalla. Lähimpään ei-
maadoitettuun pistorasiaan matkaa yli 4 metriä.

Alunperin piti tulla toinen sähköasentaja joka olisi vetänyt maadoitetun
johdon huoneeseemme talon sähköpääkeskuksesta ko. huoneeseen.
Huoneistollamme ei siis ole omaa sähkökeskusta.

10A:n syöttö pääkeskuksesta koskee yhteensä 2 huonetta.

Nyt "maadoitetussa" huoneessa 3 tietokonetta näyttöineen, ups,
adsl-modeemi, tulostin, skanneri, hubi joka jakaa nettiyhteyden 3 muulle
tietokoneelle toisiin huoneisiin, kattolamput, pöytälamput.
Vieläkin valot hieman välkkyvät ja tietokoneen näyttö hieman himmenee
samanaikaisesti.

Asentaja kirjoitti pyynnöstä: "1 huoneen 10A-syöttö vaihdettu
maadoitetuksi nolaamalla 2 pistorasiaa."

Onko nyt tehty asennus turvallinen sähkölaitteiden ja komponenttien osalta?

Pertti

unread,
Oct 22, 2006, 3:21:43 PM10/22/06
to

"JoukoJoukahainen" <jouko.jo...@invajoukazzz.fi> kirjoitti
viestissä:NBG_g.11135$1U1....@reader1.news.jippii.net...

> Asentaja kirjoitti pyynnöstä: "1 huoneen 10A-syöttö vaihdettu
> maadoitetuksi nolaamalla 2 pistorasiaa."
>
> Onko nyt tehty asennus turvallinen sähkölaitteiden ja komponenttien
> osalta?

On... Miksi ei olisi?


JoukoJoukahainen

unread,
Oct 22, 2006, 4:04:45 PM10/22/06
to
Pertti kirjoitti:

Jos toisessa huoneessa laittaa valot päälle, niin sulake palaa. Kun
yläkerassa joku laittaa hiomakoneen päälle, niin valot välkkyvät
huushollissa ja näyttö vilkkuu. Ei kovin hyvää tee esmes ulkoiselle
kiintolevylle, kun siirtelen tiedostoja ja sähköt menee poikki.

Major

unread,
Oct 23, 2006, 6:42:32 AM10/23/06
to
> Jos toisessa huoneessa laittaa valot päälle, niin sulake palaa. Kun
> yläkerassa joku laittaa hiomakoneen päälle, niin valot välkkyvät
> huushollissa ja näyttö vilkkuu. Ei kovin hyvää tee esmes ulkoiselle
> kiintolevylle, kun siirtelen tiedostoja ja sähköt menee poikki.

Tämä vika ei kyllä aiheudu varsinaisesti tuosta nollauksesta (vai
nolauksesta ;-)
vaan talon sähkäverkossa on kyllä jotain muutakin hämärää...

Nollaaminenhan tarkoittaa sitä että maadoituskarva yhdistetään
nollajohtimeen, kun "oikeassa" maadoituksessa se maajohto
vedetään omalla kevillään keskuksen nollaan, eli samaan mihin se
nollakaapeli menee.

Riskinä nollauksessa vain on se että jos
nollajohdin joskus menee laitteen ja keskuksen välistä poikki,
maadoitetut laitteet muuttuvatkin sähköistetyiksi...

Ennenvanhaanhan nollaus oli aivan normaali tapa tehdä maadoitus,
säännökset taisi muuttua joskus 80 luvulla...


JoukoJoukahainen

unread,
Oct 23, 2006, 8:16:48 AM10/23/06
to
Major kirjoitti:

En ehkä osannut kysymystäni oikein asetella. Kahden huoneen kaikki
sähkövempaimet, useat tietokoneet, televisio ja vaikka mitä, ovat kaikki
talon pääkeskuksen yhden 10A sulakkeen varassa.
Nähtävästi sulake palaa kun on liikaa kuormitusta päällä.

Mutta ennen kaikkea muuta olisin kiitollinen tiedosta suojaako
tuollainen "maadoituksemme" tietokoneiden ja oheislaitteiden komponentit
erilaisilta virtapiikeiltä ja muilta mahdollisilta sähköhäiriöiltä?

Mistään ei oikein saa kunnon vastausta. Monilta on kysytty
(sähkötarkastajalta, asentajilta jne...) mutta mielipiteet jakautuvat.
Osa sanoo, että olisi pitänyt vetää maadoitettu johto huoneemme
pistorasioihin ja osa sanoo, ettei tarvi. Kukaan ei tiedä lainkaan mitä
vaikutusta kummallakaan "maadoituksella" on tietokoneen
komponentteihin... jos esim. virtapiikki sattuu kohdalle.

Jokainen kyllä sanoo että tilanne olisi meille parempi, jos meillä olisi
oma huoneistokohtainen sähkökeskus... mutta kukaan ei oikein osaa
selittää...

Sovelias

unread,
Oct 23, 2006, 9:01:06 AM10/23/06
to

"JoukoJoukahainen" <jouko.jo...@invajoukazzz.fi> kirjoitti
viestissä:Qo2%g.11798$Gc6....@reader1.news.jippii.net...
> Major kirjoitti:

> Mutta ennen kaikkea muuta olisin kiitollinen tiedosta suojaako tuollainen
> "maadoituksemme" tietokoneiden ja oheislaitteiden komponentit erilaisilta
> virtapiikeiltä ja muilta mahdollisilta sähköhäiriöiltä?

Maalikkona sanoisin että vähän riippuu.

Eihän suojamaa sinänsä ole mikää häiriösuodatus systeemi, Mutta jos sinulla
on PC ym. vastaavia laitteita joissa esim Powerin häiriötäntoiminta vaatii
Suojamaadoitetun pistorasian, tai muuten kokoonpano aiheuttaa häiröitä.

Myös monissa ukkos "suodattimissa" suojaus perustuu vahvasti suojamaam
hyödyntämiseen.

Jos olet nollannut samassa huoneessa kaikki pistorasiat (tai osan) ja kytket
niihin herkkää elektroniikkaa (Esim PC) ja nämä eripistorasioissa olevat
laitteet ovat toisissaan yhteydessä jollain välikaapeleilla voi virrat
kulkea milenkiintoisia reittejä. Kaikki PCssä yhteydessä oleva kannattaa
laittaa samaan pistorasiaan, jos mahdollista, muutoin vetää ne suojamaat
keskukseen, mikä jo muutenkin kannattaisi tehdä.

Jos huoneessa on esim valonhimmennin takoo sekin häiriörä nollapiuhaan ja
sitä kautta häiriöt ovat toki "suojamaassasi"

Lyhyitä sähkökatkoja vastaan voi taistella ostamalla sopivan UPSin.

Mahdollisest potenttiaalierot pitäisi kyllä jokatapauksessa korjata .

Jouko Holopainen

unread,
Oct 23, 2006, 9:02:26 AM10/23/06
to
JoukoJoukahainen kirjoitti:

> En ehkä osannut kysymystäni oikein asetella. Kahden huoneen kaikki
> sähkövempaimet, useat tietokoneet, televisio ja vaikka mitä, ovat kaikki
> talon pääkeskuksen yhden 10A sulakkeen varassa.
> Nähtävästi sulake palaa kun on liikaa kuormitusta päällä.

Sehän on se sulakkeen perimmäinen tarkoitus.

> Mutta ennen kaikkea muuta olisin kiitollinen tiedosta suojaako
> tuollainen "maadoituksemme" tietokoneiden ja oheislaitteiden komponentit
> erilaisilta virtapiikeiltä ja muilta mahdollisilta sähköhäiriöiltä?

Ei suojaa. Ei suojaa kevi-maadoituskaan, ei sen puoleen.

Sitäpaitsi sinulla mitä todennäköisimmin on alijännite"piikkejä"
ennemminkin kuin ylijännitepiikkejä (joita niitäkin voi hiomakoneista ym
tulla).

Kyllä ne tehosyöpöt vehkeet pitäs saada oman sulakkeen taakse, vähintään.

> Mistään ei oikein saa kunnon vastausta. Monilta on kysytty
> (sähkötarkastajalta, asentajilta jne...) mutta mielipiteet jakautuvat.
> Osa sanoo, että olisi pitänyt vetää maadoitettu johto huoneemme
> pistorasioihin ja osa sanoo, ettei tarvi.

Maadoitettu johto suojaa käyttäjää, mutta ei laitteita ali- tai
ylijännitteiltä.

> Kukaan ei tiedä lainkaan mitä
> vaikutusta kummallakaan "maadoituksella" on tietokoneen
> komponentteihin... jos esim. virtapiikki sattuu kohdalle.

Ylijännitteeseen auttaa parhaiten ylijännitesuojat ja alijännitteeseen
parhaiten UPS. Suosittelen UPSia (tietokoneelle), niissä on ylennsä myös
ylijännitesuojat.

> Jokainen kyllä sanoo että tilanne olisi meille parempi, jos meillä olisi
> oma huoneistokohtainen sähkökeskus... mutta kukaan ei oikein osaa
> selittää...

Tästä en tiedä.

--
@jhol

http://iki.fi/jhol/decss.html

TimoKoo

unread,
Oct 23, 2006, 9:47:22 AM10/23/06
to

"JoukoJoukahainen" <jouko.jo...@invajoukazzz.fi> wrote in message
news:Qo2%g.11798$Gc6....@reader1.news.jippii.net...

>
> En ehkä osannut kysymystäni oikein asetella. Kahden huoneen kaikki
> sähkövempaimet, useat tietokoneet, televisio ja vaikka mitä, ovat kaikki
> talon pääkeskuksen yhden 10A sulakkeen varassa.
> Nähtävästi sulake palaa kun on liikaa kuormitusta päällä.
>

Minusta suurempi ongelma on tuossa. Kaikki vempaimet yhden sulakkeen eli
vaiheen takana. Mieluummin niin, että tietsikat olisivat oman sulakkeensa ja
vaiheen takana ja muut kodin härpättimet sitten toisen takana.

Maadoitus sinällään on ok suoritettu, nollaaminen on sallittu jo valmiiseen
kohteeseen ja toimii käytännössä ihan yhtä hyvin - tietysti kevi-suojamaa on
aina parempi mutta se on sitä varmuuden vuoksi lisäsuojaamista. Yleensä ei
tarvita mutta joskus kyllä, siksi nykyään pakollista.

Tietokoneiden perään on ehdotettu UPS'ia. Sellaista suosittelen minäkin.
Mielummin sellainen, joka suodattaa virtapiikit sun muut.


Lu-lu

unread,
Oct 23, 2006, 6:19:06 PM10/23/06
to
"JoukoJoukahainen" kirjoitti

> Mutta ennen kaikkea muuta olisin kiitollinen tiedosta suojaako tuollainen
> "maadoituksemme" tietokoneiden ja oheislaitteiden komponentit erilaisilta
> virtapiikeiltä ja muilta mahdollisilta sähköhäiriöiltä?
> Mistään ei oikein saa kunnon vastausta.

no nyt saat: " EI suojaa !" ... yhtään m itään

eihän suojamaadoitusta/nollausta ole sitä varten ees' tehtykään

noilla suojataan vain onnettomia TUMPELOITA ... sähköiskulta
(jos ei ole vikavirtasuojaa)

virtapiikeiltä ja yli-, ali-, sekä muilta ei-toivotuilta jännitteiltä nuot
(yli)herkät rimpulat suojataan aina (etu)sulakkeella varustetuilla
transienttisuojilla, joita löytyy 4:lle eri (ylijännite)luokalle tälle
yleiselle sähkönsyöttöverkolle;
sekä vastaavia puhelinsisäverkon samoin kuin signaalipiirienkin
osalta

Motonet:istä löytyy pistorasiaan tökättäviä tietokonelaitteille
tarkoitettuja "suojia" jotka poistavat (toivottavasti!)
esim. sun oman lietesi käyttökytkinten aiheuttamia piikkejä

googleta "transienttisuoja" ... erilaisia löytyy pilvin pimein


Matti

unread,
Oct 23, 2006, 6:57:47 PM10/23/06
to
>
> En ehkä osannut kysymystäni oikein asetella. Kahden huoneen kaikki
> sähkövempaimet, useat tietokoneet, televisio ja vaikka mitä, ovat kaikki
> talon pääkeskuksen yhden 10A sulakkeen varassa.
> Nähtävästi sulake palaa kun on liikaa kuormitusta päällä.
>
> Mutta ennen kaikkea muuta olisin kiitollinen tiedosta suojaako
> tuollainen "maadoituksemme" tietokoneiden ja oheislaitteiden komponentit
> erilaisilta virtapiikeiltä ja muilta mahdollisilta sähköhäiriöiltä?

Tuossa tulee väkisin muutaman voltin jännitehäviö kun virta on 10A tai
suurempi( 1,5mm2 johdolla 100m = n12 volttia),.Itse jännitteen alenemisesta
ei liene ihmeemmin haittaa mutta kun pistorasiat on nollaamalla maadoitettu
nin tulee sellainen tilanne että jännitehäviö jakaantuu puoliksi vaihe ja
nollajohdon kesken niin pistorasian nolla ja ryhmäkeskuksen nollan välillä
on myös jännitehäviön verran potentiaali eroa.Ja siten pistorasian
maadoituksen ja keskuksen maan välillä on myös samainen potentiaaliero.Jos
liität näin kytkettyyn tietokone systeemeihin ADSL,antenni ,audio tms
laitteita joissa käytetään häriösuojattua vaippaa kaapelissa niin tuossa
vaipassa saattaa kulkea tasoitusvirta jännitehäviön takia.Siinä on yksi syy
minkä vuoksi suojamaa olisi tuotava keskukselta omalla johdolla jossa ei
normaalisti kulje virta eikä näin ollen muodostu maadoituksiin
potentiaaeroja.