Pumppu on lähes 5 vuotias Grundfos Comfort. Pumppu saa sähköä. Kun laittaa
korvan kiinni pumpun kylkeen ja kytkee sen päälle, niin huomaa että se on
toimivinaan eli ainakin se hurisee. Kiertopiirin putket pysyy silti
viileinä. Kun eri puolilla taloa käytetään samanaikaisesti kuumaa vettä,
niin silloin on lämpöä havaittavissa esim. vessan rättipatterissa. Kun
veden käyttö lopetetaan, niin lämpö hiipuu eli kierto pysähtyy.
'Lepotilassa' kierto on viileä ja pumppu kuuma.
Missä vika, pumpussa vai kierrossa?
Tai pumpussa on ilmakupla.
Jos linja on vaakasuora tai pumppaa alas, aika pieni ilmamäärä
pysäyttää systeemin. Silloin pumppu pyörii, ja pitää hassua ääntä,
kuumenee jne.
Lisäksi on vielä takaiskuventtiili, joka voi kanittaa. Mulla nuo kaksi
tekee yhteensä joskus jäynää, eli pumppu ei saa ilmakuplaa
takaiskuventtiilin läpi. Pitää pysäyttää pumppu ja ilmata sitä, ilmaus
on tietty kanssa hullussa paikassa, eli pumpun "väärällä" puolella,
kun ei ole mahtunut takaiskuventtiilin ja pumpun väliin... Parempi
tietty olisi, jos systeemin rakentaja olisi lukenut Danfossin
suunnitteluohjeet ja laittanut osat oikeaan järjestykseen. Ei tarttis
murehtia ilman kanssa koskaan..
(Ohjeet löytyy netistä. Olisi hyvä jos putkimiehet ja rakentajat
opetettais lukemaan ohjeita ja ymmärtämään ne, tosi pienestä kiinni
systeemin toimivuus.. )
Kyllähän putkimiehet monesti tietää miten se pitäisi asentaa, mutta kun
asenteet on "hälläväliä" tai jopa "vittumäsullemitäänkunnollista" tee, niin
lopputulos on tuota.
Turha niitä on toivotella lukemaan. Ei se tuu vaikuttamaan homman
lopputulokseen, koska se on ihan muista asioista kiinni.
Taidat olla oikeassa. Toisaalta joskus epäilyttää, moniko tuolla
asenteella varustetuista on oikeesti oppinut lukemaan ja ymmärtämään
lukemaansa:-). Taitaa olla hälläväli-asenne vain peittelyä.