Tervehdys,

70-luvulla tehty 1-kerroksinen OK-talo. Öljylämmitys. Kattila ja
pannuhuoneen putket uusittu 2003. Paine kattilassa n. 0.5 bar.
Suljettu kalvopaisunta-astia.

Paine vaihtelee 0.35-0.5bar mutta suunta tuntuu olevan alaspäin.

Olen viimeksi n. 6kk sitten lisännyt vettä kattilan täyttöventtiilin
kautta 0.5bariin (~5-10sek). Näyttää että paine on tämän jälkeen
vaihdellut 0.4barin molemmin puolin mutta ei ole noussut tuohon
0.5 bariin enää.

Onko mitään nyrkkisääntöjä milloin tulee epäillä vuotoa?
Voiko paine laskea jostain muusta (konkreettisesta) syystä kuin
putkiston/pattereiden vuodosta?

Tuo on käsittääkseni vielä aika vähäistä. Vastaa 5-10 litraa vettä.

Kiitos.

Matti

unread,
Mar 30, 2005, 9:48:26 AM3/30/05
to

>
> Olen viimeksi n. 6kk sitten lisännyt vettä kattilan täyttöventtiilin
> kautta 0.5bariin (~5-10sek). Näyttää että paine on tämän jälkeen
> vaihdellut 0.4barin molemmin puolin mutta ei ole noussut tuohon
> 0.5 bariin enää.
>
> Onko mitään nyrkkisääntöjä milloin tulee epäillä vuotoa?
> Voiko paine laskea jostain muusta (konkreettisesta) syystä kuin
> putkiston/pattereiden vuodosta?
Jos lämpötila laskee niin paine laskee.Kalvopaine astiasta sattaa
ilma(vastapaine) vuotaa ulos.On muuten aika alakantissa paineet jos
0,5bar.Noin alhaisella paineella saattaa lämmin ulkoilmakin aiheuttaa
paineen alenemisista kun patteriverkon veden lämpötila on matalampi.Ja
vastaavasti pakkasilla hiukan paine nousee kun patterit on kuumemmat.Tuskin
siellä vuotoa on jos 6 kk aikana paine laskee 0,1 bar.Jos kattilan/verkoston
täytössä paine nousee 0,5bar alle 10 sekunnissa niin kalvopaisunta astian
vastapaine voi olla liian alhainen tai sitten kalvo puhki.


s...@luukku.fi

unread,
Mar 31, 2005, 11:53:55 AM3/31/05
to
itselläni oli sama vika korjaantui uudella paisuntasäiliöllä paineet oli
hiipuneet pois jolloin aikaajoin joutui lisämään vettä.itselläni on
järjestelmässä 1.3-1.5 barin paine näin suositteli asentaja.
"mike" <f...@foo.fi> wrote in message
news:hd2l419shquji9tgf...@4ax.com...

olli

unread,
Apr 1, 2005, 8:23:59 AM4/1/05
to
Aika useasti vika ei ole muussa, kuin kalvoastian paineventtiilissä.
Venttiilineula on sama kuin auton renkaassa ( lyhyt malli) vuosien kuluessa
kumipinta väsyy ja alkaa vuotamaan ilman (vastapaineen) pois. Useasti käy
niin, että on kalvoastia on piripintaan täynnä vettä. Jos on kyseessä 25L
kalvoastia on kalvon päällä 25kg vettä, niin kalvo ei pääse nousemaan jos ei
lasketa järjestelmästä samalla vettä pois.

<s...@luukku.fi> kirjoitti viestissä
news:DWV2e.41821$k4.8...@news1.nokia.com...

putkimies

unread,
Apr 4, 2005, 12:07:54 PM4/4/05
to
joo selvä venttiilivika, vaihda uusi niin toimii.( 0,5 bar nostaa vettä
5:den metrin korkeuteen, riittä vielä hyvin yksikerroksisessa ok-talossa.)
Kannatta kuitenkin säätää jonnekin 0,8-1,0 korville.Kun vaihdat venttiilin
laita sen jälkeen ilmanpaine venttiiliaukosta sisään ensin, ei vettä .

"mike" <f...@foo.fi> kirjoitti
viestissä:hd2l419shquji9tgf...@4ax.com...