No, asentaja kävi ja ehti lähteä ennen kui ehdin kotiin.
Oli jättänyt mittaustuloksista lapun, joka ei kerro minulle yhtään
mitään. Saiskos tästä tulkinnan? Jos soitan ja kysyn, kertovat paljon
asioita mutta epäilenpä, etten ymmärrä. Ja täältä saan puolueettoman
tulkinnan.
SKA LÄMPÖT 98 C
YMP LÄMPÖT 18,5 C
O2 5.8%
CO2 11.1%
CO 31 ppm
CO HAPETON 43 ppm
SAVUPIIPHÄ 4.1%
ILMAYLIMÄÄ 1.38%
PAINE 0.00 WC
Termostaatti oli säädettynä 75 asteeseen ja kun poltin sammuu, näyttää
mittari savukaasuille n. 80 astetta.
Kyllähän noista luvuista näkee, mitä ne ovat mutta mitä ne kertovat
kattilastani? Kattila on alle vuoden vanha JÄMÄ NOVA, poltin 4 vuotta
vanha Oilon Junior.
>Kyllähän noista luvuista näkee, mitä ne ovat mutta mitä ne kertovat
>kattilastani?
Faktaa:
Savukaasun lämpötila = 98 oC ???
Onko haponkestävä sisäpiippu? Ilmeisesti on - toivottavasti on.
Pienet savuhormit -ohje edellyttää 150 oC sk-lämpötilaa.
Hyötysuhde siis ainakin on hyvä, yli 93% , vaikka CO2 on "vain" 11,1%
Poltin on siis säädetty palamaan happiylimäärällä 5,8%. Miksiköhän?
Uudet pienpolttimet toimivat hyvin jopa 13-14 % CO2 arvoilla,
joten 11,1% on varsin "vaatimattoman" tuntuinen säätöarvo.
Jätetty ehkä matalaksi paremman jatkuvan toimintavarmuuden vuoksi.
Termostaatin kytkentälämpötila-asetus on aivan kohdallaan.
Ei siis mitään huolta - säätöarvot ovat ihan OK.
Mikäli lämmintä käyttövettä tarvitaan joskus tavallista runsaammin,
voit nostaa termostaatin asetusarvoa vielä 5oC eli 80oC:een.
Jos nostat enemmän, voi ylikuumenemistermostaatti (jonka
normaali-asetus = 93oC) katkaista polttimen toiminnan kokonaan,
lämmön noustessa käyntitermostaatin katkaisun jälkeenkin vielä hieman.
Ei siis kannata.
PS - kommentti :
Jos kattilasi noin säädettynä nokeentuu niin runsaasti, että joudut
puhdistamaan sitä useammin kuin kerran vuodessa, niin...
Minä ottaisin kattilasta mahdolliset turbulenssi-elimet kokonaan pois,
jolloin savukaasun lämpötila nousisi luultavasti jonnekin 150oC
tienoille. Lisäksi pienentäisin tällöin palamisilmamäärää hieman,
niin että CO2 -pitoisuus nousisi jonnekin 12,5 % tienoille.
Xpert
>Savukaasun lämpötila = 98 oC ???
>Onko haponkestävä sisäpiippu? Ilmeisesti on - toivottavasti on.
On, Ja nyt on huipulta kattilaan asti.
>Ei siis mitään huolta - säätöarvot ovat ihan OK.
Kiitos. Selväkielinen vastaus. Sitä kaipasinkin.
>Minä ottaisin kattilasta mahdolliset turbulenssi-elimet kokonaan pois,
Pienentääkö hyötysuhdetta, lisääkö kulutusta?
> >Minä ottaisin kattilasta mahdolliset turbulenssi-elimet kokonaan pois,
> Pienentääkö hyötysuhdetta, lisääkö kulutusta?
Hyötysuhde pienenee NOIN 1%-yksikön verran
jokaista 15 oC sk-lämpötilan nousua kohden,
(riippuu CO2-pitoisuudesta, joten ei ole tarkka arvo)
mutta
nousee vastaavasti kun savukaasujen CO2-pitoisuus kasvaa
11%:sta 12,5%:iin eli happiylimäärä pienenee.
Jatkuvan käynnin (kun poltin käy) hyötysuhde
olisi muutoksen jälkeen NOIN 92%.
Jos vastineeksi saa vuodeksi täysin "huoltovapaan"
lämmityskattilan, niin homma kuitenkin kannattanee.
1% lienee normaalikokoisessa ok-talossa vuositasolla noin 50 mk,
jolla minä ainakaan en suostuisi öljykattilaa sisältä nuohoamaan.
(paikallinen nuohooja ottaa ainakin 250 mk/kattilanpuhdistuskerta)
Nobody