pitkään jo ehdin ihmetellä vaimeaa epätasaista huminaa, joka häiritsi
nukahtamista. Kävin läpi kaikki vaihtoehdot äänen aiheuttajasta
jääkaappipakastimesta aina huippuimuriin saakka, tuloksetta.
Männäviikonloppuna tärppäsi: tuulikaapissamme on lämpöpatteri, jonka
lähtöputki jostakin käsittämättömästä syystä värisee! Putki jatkaa
matkaansa tk:n alaslasketun katon läpi, ja nojaa kattogyprockiin
läpiviennin kohdalta. Makuuhuone on juurikin tuulikaapin yläpuolella....
No, jyminä kaikkosi, kun avarsin läpivientiä niin, ettei putki kosketa
kattolevyyn. Putki tärisee edelleen, mutta ei pääse enää sen kummemmin
resonoimaan. Liike tuntuu tuloputkessakin, mutta huomattavasti vähemmän.
Muiden pattereiden putket ovat "hiljaisia" veden kohinaa
lukuunottamatta.
Suuri kysymys onkin, että mikä tällaisen ilmiön voisi aiheuttaa.
Rivitalokämppämme on kaukolämmössä, lämmönvaihdin, kiertovesipumppu ym.
kilkkeet ovat erillisessä huoltorakennuksessa n. 20 metrin päässä. Onko
mahdollista että kv-pumpun möly kantautuu noinkin pitkän matkan
eristettyjä putkia pitkin? En ihan heti uskoisi kv-pumpun aiheuttavan
noin sykkivää veden virtausta. Vai olisiko lähempänä linjan varrella
jokin toinen pumppu?
Varsinainen huoltorakennuksessa sijaitseva pumppu tietty pitää paikan
päällä käpälöitäessä hieman ääntä ja mekaanista tärinää, mutta mitä minä
noita olen nähnyt, niin tuntuisi aivan luonnolliselta eikä ainakaan niin
voimakkaalta, että meille saakka kantautuisi.
--
p
Eiköhän syynä ole putken resonanssi eli putki on juuri sopivan pituinen
(tukivälistä toiseen, ylipitkä tuentaväli ? ) että virtaus putkessa
aiheuttaa sen värähtelyn. Pääsee eroon tekemällä välituennan, paras paikka
tälle on se kohta jossa värähtely on suurinta.
Tuenta saisi miellellään olla vaimennettu niin ei virtauksen runkoäänet tule
rakenteisiin ja välity sinne makuuhuoneeseen.
Jukka