moi! asumme vanhassa rintamamiestalossa jonka lisäsiipeen on 80 luvulla
laitettu lattialämmitys. Lattialämmitys on kytketty käyttöveteen jota
kierrätetään pumpulla. ongelma on se että kun lattialämmitys on päällä se
lämmittää lattian tähän 60 asteeseen ja pian saa nostella jalkoja.
Öljykattilassahan on lämmön säädin joka säätää käyttöveden tähän max. 50
asteeseen joka hanasta tulee -> OK, mutta lattialämmitykseen sen läpitte
menee vain kuumavesi, koska vesihän ei poistu mihinkään ja kylmää ei silloin
siihen voi sekottuakaan. Mikä olisi järkevin ratkaisu jotta tämän saisi
toimimaan? Oisko jollain antaa neuvoja, ennenkuin tulppaan putket ja
poistan veden siitä, ois vaan niin kiva lämmin lattia.
T: Marko Porista
e: laukkanenATkolumbusPISTEfi
Minulla on -80 tehdyssä talossa samantapainen asennus. Lattiakiertoon
menevässä putkessa on pieni hana, joita myös esimerkiksi WC-pytyn
vesiputkessa käytetään. Siitä hanasta sitten millimetrin murto-osia
kääntämällä olen hakenut säädyllisen lämmön pesutilojen lattialle. Tuon
tilalle voisi ehkä laittaa jonkin termostaattiohjatun hanan, mutta
täkäläinen käyttövesi on niin vahvaa että pannuhuonekin on kuin
tippukiviluola kun siellä on joitakin tiivistevuotoja, joten säätöhana
saattaisi olla lyhytikäinen.
-VJ-
Juu, sellaset pienet hanat on kummassakin putkessa, täytyy testata kans jos
saisi lämpötilan pudotettua sitä meno-hanaa säätämällä. Mutta eikös se
pumppu rasitu jos tätä virtausta aletaan kuristamaan tällä hanalla?
- Make
ei se pumppu ole tuosta moksiskaan
--
TiN
Melko huomattava lisäetu on, että käyttövesilinjassa ei ole enää
lattialämmitystä. Legionellabakteeri pitää puolilämpimästä, eli riski
legionellaviljelmän muodostumiseen. Lisäksi putket kestää kauemmin, jos
niissä virtaa hapeton kiertovesi joka ei vaihdu. Käyttöveden mukana tulee
ainakin kalkkia systeemiin, vaikka itse putket kestäisivätkin. Sitten vielä,
jos käyttöveteen liitettyyn lattialämmitysputkeen tulee vuoto, vettä tulee
paljon kunnes päähana kierretään kiinni. Jos suljettuun kiertoon tulee
vuoto, vettä ei todennäköisesti tule kuin muutama litra, ennen kuin vika
huomataan paisuntasäiliön vajenemisen takia.
Systeemi vaatii siis shunttiventtiiliin, kiertovesipumpun ja paisuntasäiliön
putkien lisäksi.
Jouni
Irroitan lattialämmityksen käyttövedestä ja tyhjennän putkistot
paineilmalla.
Ei ole sitten ainakaan bakteerivaaraa eikä suurta vesivahinkoriskiä.
Kiitoksia kaikille paljon todella hyvistä tiedoista.
- Marko
Tuli moka. Paisuntasäiliöä ei tarvita, jos systeemissä kiertää sama vesi
kuin pattereissa. Käyttää samaa paiuntasäiliötä patterien kanssa, toki siinä
on oltava hiukan laajennusvaraa. Jos laitetaan kierukan kanssa kokonaan oma
kierto, niin sitten tietty tarvitaan myös oma paisuntasäiliö.
Jouni
Tässä on jonkinlainen ohitus tai sivuhaara, koska kuumavesikierto ei lakkaa
vaikka pesutilojen lattiaan menevän putken venttiiliin sulkee kokonaan.
Lattia tosin silloin kylmenee.
Talon mukana tulivat muut piirustukset, paitsi putki- ja sähkökuvat. Ne
kuulemma olivat hävinneet.
-VJ-
> moi! asumme vanhassa rintamamiestalossa jonka lisäsiipeen on 80 luvulla
> laitettu lattialämmitys. Lattialämmitys on kytketty käyttöveteen jota
> kierrätetään pumpulla. ongelma on se että kun lattialämmitys on päällä se
> lämmittää lattian tähän 60 asteeseen ja pian saa nostella jalkoja.
Turhan lämmintä vettä, vaikka jotkut bakteerikauhuiset muuta väittävätkin.
Mutta, laita lattialämmityksen tulon ja lähdön väliin putki ja siihen
hana. Säädä sitten ohivirtaus sopivaksi ja lattiasi pysyy kävelykelpoisena.
jouko
--