Mist� johtuu ett� valorasian johtojen (ruskea-sininen) v�lill� on 30V
potentiaaliero vaikka valokytkin on pois p��lt� (ruskeassa johtimessa)? Onko
tuo jotain indusoitunutta j�nnitett� vai mit�?

Jollain, ilmeisesti sekundakamaa, j�nnitemittauskyn�ll� (vied��n johdon
viereen) se antoi j�nniteilmaisun (valo), ett� johto on j�nnitteinen ja piti
sitten varmistaa rasian kytkenn�t varmuuden vuoksi yleismittarilla :)

-Sami

Tauno Voipio

unread,
Nov 3, 2009, 1:39:56 PM11/3/09
to


Mill� mittasit?

Monet digitaalimittarit ottavat mittapiirist�
niin v�h�n virtaa, ett� hajakapasitanssien kautta
vuotava virta riitt�� j�nniten�ytt��n.

--

Tauno Voipio
tauno voipio (at) iki fi

J.P

unread,
Nov 3, 2009, 1:43:45 PM11/3/09
to
Sami Heikkinen wrote:
> Mist� johtuu ett� valorasian johtojen (ruskea-sininen) v�lill� on 30V
> potentiaaliero vaikka valokytkin on pois p��lt� (ruskeassa
> johtimessa)? Onko tuo jotain indusoitunutta j�nnitett� vai mit�?

Joo n�� nykyajan digimittarit ovat v�h�n liian hyvi� eli suuri sis�inen
vastus ei kuormita piiri� juuri ollenkaan ja n�ytt�� kaikki
"kissas�hk�tkin".

Markus Konster

unread,
Nov 3, 2009, 2:05:40 PM11/3/09
to
J.P kirjoitti:

Joissain Fluken mittareissa on matalaimpedanssinen (LoZ) asento tuota
varten. Hintaa vain on sen verran, ett� j�� monelta harrastelijalta
ostamatta. My�s minulta.

-
Markus

Digitalkkari

unread,
Nov 3, 2009, 2:25:36 PM11/3/09
to
heh, tilasin juuri eilen fluken ja piheytt�ni j�tin LoZ option ostamatatta,
oliis maksanut about 40e, olisi sittenkin pit�nyt...


"Markus Konster" <etunimi....@netikka.fi.poista> wrote in message
news:4af07f05$0$26310$9b53...@news.fv.fi...

Sami Heikkinen

unread,
Nov 3, 2009, 4:10:18 PM11/3/09
to

"Tauno Voipio" <tauno....@notused.fi.invalid> wrote in message
news:hcptds$7mf$1...@news.eternal-september.org...
> Sami Heikkinen wrote:

> Mill� mittasit?
>
> Monet digitaalimittarit ottavat mittapiirist�
> niin v�h�n virtaa, ett� hajakapasitanssien kautta
> vuotava virta riitt�� j�nniten�ytt��n.

Ihan digimittarilla mittasin.

Ensin testasin s�hk�kyn�ll� (ala Biltema, tunnistus 100-600VAC), joka lienee
liian herkk� kun n�ytti tuollekin j�nnitteelle valoa.

Sami Heikkinen

unread,
Nov 3, 2009, 4:11:27 PM11/3/09
to
"J.P" <jp...@saunalahti.fi> wrote in message
news:FR_Hm.35124$La7....@uutiset.elisa.fi...

T�m�p� selv�. Kiitoksia vastauksista.

Tuomo Auer

unread,
Nov 4, 2009, 1:53:33 AM11/4/09
to

"Digitalkkari" <digita...@digi.com> wrote in message
news:4af08307$0$6259$9b53...@news.fv.fi...

> heh, tilasin juuri eilen fluken ja piheytt�ni j�tin LoZ option
> ostamatatta, oliis maksanut about 40e, olisi sittenkin pit�nyt...
>


No, �kki�k�s tuota varten tekee pienen v�lipurkin, jossa sis�ll� 100 kohm 1W
vastus. Joko uhraa yhdet mittajohdot, jotka siis johdottaa purkin kautta tai
sitten laittaa purkkiin sopivat banaaniliittimet.

TA


PenttiL

unread,
Nov 4, 2009, 8:24:50 AM11/4/09
to
Digitalkkari wrote:
> heh, tilasin juuri eilen fluken ja piheytt�ni j�tin LoZ option ostamatatta,
> oliis maksanut about 40e, olisi sittenkin pit�nyt...
>
>

Massavastuksella hintaa...

Joskus jollain vanhalla analogimittarilla on luotettavampaa mittailla,
esim. vanha AVO 8 on loistava mittari moneen tarkoitukseen.

-P

Näsä

unread,
Nov 4, 2009, 11:15:51 AM11/4/09
to

> Joskus jollain vanhalla analogimittarilla on luotettavampaa mittailla,
> esim. vanha AVO 8 on loistava mittari moneen tarkoitukseen.
Omassa ko. työvälineessäni lukee, duspol.

Paul Keinanen

unread,
Nov 4, 2009, 4:40:17 PM11/4/09
to

Vanha kunnon analogiamittari oli hyvin k�tev� t�llaisten ongelmien
tarkistamiseen. Jos mittarin sis�iseksi resistanssiksi ilmoitettiin
vaikka surkea 2 kohm/V, toisin sanoen 1000 V alueella 2 Mohm, jolloin
jos haamuj�nnite aiheutti vaikka 200 V n�ytt�m�n (20 %). Kun mittarin
k��nsi vaikka 250 V alueelle (Rin 500 kohm), mittarin neula sojotti
edelleen samassa kulmassa eli 25 V kohdalla. Kun sitten mittarin
laittoi 50 V alueelle (Rin 100 kohm) ja neula oli edelleen samassa
asennossa n�ytt�en 5 V j�nnitett�), pystyi helposti p��ttelem��n, ett�
kyseess� on kapasitiivisesti kytkeytynyt haamuj�nnite.

Varsin suurella todenn�k�isyydell� kyseisen yleismittarin pienin
virta-alue oli 0,5 mA (2 kohm/V k��nteisarvo).

Tuossa esimerkiss� kaikilla j�nnitealueilla mittarin l�vitse kulki n.
100 uA virta, (20 % 500 uA t�ysn�ytt�m�st�), jolloin sarjaimpedanssi
230 V verkkoj�nnitteest� on 2,3 Mohmia, jolloin 50 Hz taajuudella
hajakapasitanssissiksi saadaan 1,4 nF, joka hyvinkin voisi olla
uskottava hajakapasitanssi pitk�ss� kaapelissa.

Paul