Logiikka ja Hmi paneeli ongelma, apua?

3 views
Skip to first unread message

Sähkäri

unread,
Apr 26, 2008, 12:27:21 AM4/26/08
to
Logiikka ohjelmointikokemukseni on ihan perustasoa ja tuossa nyt olen
koittanut saada hmi paneelilla ohjattua logiikan inputteja huonolla
menestyksellä.
Saan ohjattua hmi paneelilla kyllä outputteja mutta jotain mätää tuossa
inputtien ohjauksessa on.

Eli olen Hmi paneelista valinnut Toggle switch ja Write address: Device
type: I ja Device address: 1

Kuva: http://www.saunalahti.fi/toturki/Toggle-swicth.jpg

Mutta onko oikein käyttää tuota inputtia tuossa kohtaa vai pitäisikö olla
joku muu komento?

Itse ohjelma on taas seuraavanlainen:

http://www.saunalahti.fi/toturki/Step7.jpg

Eli tuo pihavalojen ohjaus:

i0.1 = Hmi paneelin painike josta saa manuaalisesti pihavalot päälle.
i0.2 = hämäräkytkin ja i0.2 kelloohjaus

Jos jollakulla olisi vinkkiä mikä olisi oikea komento tuohon kohtaan että
saisin tavallaan inputtiin tiedon hmi paneelissa tapahtuvasta napin
painalluksesta niin olisin todella kiitollinen, sillä
kotiautomaatioprojektini junnaa paikallaan kun tuosta ongelmasta en pääse
eroon.

Tv: Tomppa

Osama

unread,
Apr 26, 2008, 1:31:17 AM4/26/08
to
Moikka!

Et voi paneelilta "yleensä" ohjata inputteja. Toi näyttää s7-200 laitteelta
jossa inputit ovat siinä itse logiikassa. Esim I0.1 on logiikan toinen
inputti. Logiikkahan käy lukemassa joka ohjelmakierron aluksi (noin 10ms
välein) niitä inputteja kirjoittaa niiden tilan sun ohjaaman päälle. Tee
jotain merkkerialueita tai DB alueita mihin kirjoitat paneelilta. Esim.
paneelilta ohjaat M0.0 osoitetta ja muutat sen logiikkaohjelmaan inputin 0.1
tilalle. Ja tuollainen toggle bit on aika huono tollaisessa tilanteessa.
Esim. olet käynnistänyt pihavalot paneelilta, paneeli hyytyy niin et saa
millään sammutettua valoja.

Jari

"Sähkäri" <ei...@joku.fi> wrote in message
news:SayQj.342588$Vt5....@reader1.news.saunalahti.fi...

Sähkäri

unread,
Apr 26, 2008, 2:21:18 AM4/26/08
to
Kiitos vastauksesta, pitää kokeilla tuota M0.0 osoitetta.
Ja tosiaan kyseessä on S7 224 cpu ja mitä tuohon paneelin hyytymiseen tulee
niin tarkoitus toteuttaa asia sillain että on olemassa joku muu systeemi
mistä saan
vikatilanteessa valot pois.

Tällä hetkellä valoja yms ohjaa Siemensin logo, mutta kun tuossa innostuin
että josko laittaisi kosketusnäytön josta toimintoja voisi ohjailla niin
tuohon logoon ei saa kosketusnäyttöä joten hommasin ulkomailta tuon
weintekin hmi paneelin ja S7 224 cpu:n.

Tosiaan niinkuin aikaisemmin mainitsin, olen saanut vain logiikkaan
peruskoulutuksen eli ei mitään syvällistä logiikan tuntemusta ole mutta
kiinnostusta on ja
siksi tälläistä systeemiä suunnittelen, talossani on jo muuten melkein
kaikki mitä sähköllä voi toteuttaa, mutta tämä vielä puuttuu :)