>>Ei muuten ole, jos keskuksesta lähtee yksikin kolmivaiheryhmä (esim.
>>MMJ5x2,5S) niin sen nollajohto on vaarassa. Pistorasiaryhmäkin voi olla
>>kaapeloitu niin, että keskukselta lähtee 5x2,5 ja se jaetaan
>>pistorasioille vasta kentällä.
>
> En tiedä nykyisiä asennusmääräyksiä, mutta jossain vaiheessa sai vetää
> vain vaiheen, nollan (ja PE:n) samassa putkessa keskukseen asti, eli
> tavallisessa rasiassa ei olisi saanut jakaa kolmivaihesyöttöä kolmeksi
> yksivaihesyötöksi.
Olen sen verran päässyt vieraantumaan nykymääräyksistä, etten tämänhetkistä
tilannetta tiedä tarkkaan minäkään, mutta olisi kiinnostavaa tietää millä
sanamuodolla tämä oli kielletty.
Ainakin suuruusluokkaa 20+ v sitten, aikana jolloin sähköyhtiön tarkastaja
kävi oikeasti tutkimassa asennuksia lopputarkastuksena, kelpasi ainakin
jonkinsortin teollisuusympäristössä jopa järjestely että keskukselta
lähdettiin 5x2.5 kaapeloidulla 3-vaiheryhmällä, ja muutaman metrin välein
jakorasiassa otettiin tuosta vuorotellen eroon 2 vaihetta, joilla syötettiin
kaksois-schukorasioiden kumpaakin puolikasta erikseen, kun rasioille
haluttiin yhtä 16A sulaketta enemmän paikallista kuormitettavuutta mutta
koko ryhmän kuorma ei vielä ollut ongelma. Ainakaan tuolloin tilanteen
tiennyt tarkastaja ei vaatinut edes rasioihin merkintää että puoliskot ovat
eri syötöillä.
Tämä menee jo astetta etäämmäksi aiheesta, mutta niinikään 3-vaiheisiin
virtakiskoihin voi liittää 1-vaiheisia virranottolaitteita.
Tilanne on tässä juuri päinvastainen kuin alunperin kysytty, ja yhteisen
nollajohdon virta eri vaiheita kuormittamalla vain pienenee. Pahin
vikatilanne on, jos nollajohto katkeaa ja kuorma on epäsymmetrinen, silloin
voi 1-vaiherasiaaan tulla jopa suurempi jännite kuin sinne kuuluisi. Mutta
sama vikatilanne syntyy silloinkin, jos ryhmäkeskusta syöttävä nolla katkeaa
ja keskuksen kuorma on kovin epäsymmetristä.
--
TiN